Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Пожаротушение трансформаторов и ОРУ
sergey-energo
сообщение 30.7.2008, 11:44
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 30.7.2008
Пользователь №: 21097



При проектировании пожаротушения ОРУ 110 кВ, расположенной на ТЭЦ, возник такой вопрос - как расчитать расход на пожаротушени отдельно стоящего трансформатора или ОРУ в целом. В состав ОРУ входит несколько трансформаторов разной мощности ( максимум - 63 МВА) В СНиПе написано что для такого трансформатора требуется противопожарный трубопровод но никаких данных по расходу не дается.
Кто сталкивался с этой проблемой helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tpk
сообщение 31.7.2008, 17:02
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 1.11.2004
Пользователь №: 237



Скорее всего газовый противопожарный трубопровод smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergey-energo
сообщение 1.8.2008, 7:19
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 30.7.2008
Пользователь №: 21097



Нет, речь идет именно о водяном пожаротушении
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 1.8.2008, 8:46
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3979
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(sergey-energo @ 30.7.2008, 14:44) [snapback]277167[/snapback]
При проектировании пожаротушения ОРУ 110 кВ, расположенной на ТЭЦ, возник такой вопрос - как расчитать расход на пожаротушени отдельно стоящего трансформатора или ОРУ в целом. В состав ОРУ входит несколько трансформаторов разной мощности ( максимум - 63 МВА) В СНиПе написано что для такого трансформатора требуется противопожарный трубопровод но никаких данных по расходу не дается.
Кто сталкивался с этой проблемой helpsmilie.gif


По какому именно СНиПу вы определили, что в ОРУ необходимо ВПВ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergey-energo
сообщение 1.8.2008, 9:18
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 30.7.2008
Пользователь №: 21097



В соответствии с ПУЭ изд 7 (п.4.2.70) на ПС с трансформаторами 110 - 150 кВ единичной мощностью 63 МВ•А и более для тушения пожара следует предусматривать противопожарный водопровод с питанием от существующей внешней сети или от самостоятельного источника водоснабжения. Допускается вместо противопожарного водопровода предусматривать забор воды из прудов, водохранилищ, рек и других водоемов, расположенных на расстоянии до 200 м от ПС с помощью передвижных средств пожарной техники.

Водоемов поблизости нет, поэтому требуется противопожарный водопровод
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 1.8.2008, 9:55
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3979
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(sergey-energo @ 1.8.2008, 12:18) [snapback]278138[/snapback]
В соответствии с ПУЭ изд 7 (п.4.2.70) на ПС с трансформаторами 110 - 150 кВ единичной мощностью 63 МВ•А и более для тушения пожара следует предусматривать противопожарный водопровод с питанием от существующей внешней сети или от самостоятельного источника водоснабжения. Допускается вместо противопожарного водопровода предусматривать забор воды из прудов, водохранилищ, рек и других водоемов, расположенных на расстоянии до 200 м от ПС с помощью передвижных средств пожарной техники.

Водоемов поблизости нет, поэтому требуется противопожарный водопровод


Тогда берите по объему, как для производственного здания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
un 07
сообщение 28.8.2008, 16:25
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 21.8.2008
Пользователь №: 21710



ОРУ есть открытое распред устройсво
интересно посчитать объем улицы biggrin.gif
читать:
РД 34.15.109-91 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ АВТОМАТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК ВОДЯНОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ МАСЛЯНЫХ СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ
РД 153-34.0-49.101-2003 ИНСТРУКЦИЯ по проектированию противопожарной защиты энергетических предприятий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergey-energo
сообщение 29.8.2008, 8:28
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 30.7.2008
Пользователь №: 21097



Первым делом прочитал именно их, а толку то автоматика там не нужна, а для неавтоматического расходов в РД 153-34.0-49.101-2003 ИНСТРУКЦИЯ по проектированию противопожарной защиты энергетических предприятий нет.

ОРУ есть открытое распред устройсво
интересно посчитать объем улицы

young предлагал (насколько я понял) считать объем отдельного трансформатора а не улицы, т.к. горят они по очереди, а не одновременно ( для этого запроектированы особые мероприятия) вопрос можно ли их приравнивать к зданиям, и как при этом брать степень огнестойкости?

Сообщение отредактировал sergey-energo - 29.8.2008, 8:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
un 07
сообщение 29.8.2008, 9:20
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 21.8.2008
Пользователь №: 21710



если по табл 4 НПБ 110-03 автоматически тушить не надо
тогда из гидрантов
расход 0,2 л\с на 1 м2 площади поверхности трансформатора
прямых ссылок правда нету
но косвенно п.4.2 РД 34.15.109-91
и ПУЭ 7 п.4.2.69
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergey-energo
сообщение 29.8.2008, 12:43
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 30.7.2008
Пользователь №: 21097



а можно ли брать расходы предназначенные для аупт?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
un 07
сообщение 29.8.2008, 15:01
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 21.8.2008
Пользователь №: 21710



4.2. Объем стока при пожаротушении трансформатора, не оборудованных АУВП, от гидрантов и передвижной пожарной техники может приниматься из расчета интенсивности орошения поверхности трансформатора равной 0,2 л/c.м2 в течение 0,25 часа.
4.2.69. Для предотвращения растекания масла и распространения пожара при повреждениях маслонаполненных силовых трансформаторов (реакторов) с количеством масла более 1 т в единице должны быть выполнены маслоприемники, маслоотводы и маслосборники с соблюдением следующих требований:
2) объем маслоприемника с отводом масла следует рассчитывать на единовременный прием 100% масла, залитого в трансформатор (реактор).
Объем маслоприемника без отвода масла следует рассчитывать на прием 100% объема масла, залитого в трансформатор (реактор), и 80% воды от средств пожаротушения из расчета орошения площадей маслоприемника и боковых поверхностей трансформатора (реактора) с интенсивностью 0,2 л/с·м2 в течение 30 мин;
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergey-energo
сообщение 1.9.2008, 7:18
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 30.7.2008
Пользователь №: 21097



спасибо за помощь!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 1.10.2008, 14:27
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 3062
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



Цитата(un 07 @ 29.8.2008, 16:01) [snapback]286711[/snapback]
4.2. Объем стока при пожаротушении трансформатора, не оборудованных АУВП, от гидрантов и передвижной пожарной техники может приниматься из расчета интенсивности орошения поверхности трансформатора равной 0,2 л/c.м2 в течение 0,25 часа.
4.2.69. Для предотвращения растекания масла и распространения пожара при повреждениях маслонаполненных силовых трансформаторов (реакторов) с количеством масла более 1 т в единице должны быть выполнены маслоприемники, маслоотводы и маслосборники с соблюдением следующих требований:
2) объем маслоприемника с отводом масла следует рассчитывать на единовременный прием 100% масла, залитого в трансформатор (реактор).
Объем маслоприемника без отвода масла следует рассчитывать на прием 100% объема масла, залитого в трансформатор (реактор), и 80% воды от средств пожаротушения из расчета орошения площадей маслоприемника и боковых поверхностей трансформатора (реактора) с интенсивностью 0,2 л/с·м2 в течение 30 мин;


Будте добры, ссылочку на документ. Особенно что касается п. 4.2.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergey-energo
сообщение 2.10.2008, 11:53
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 30.7.2008
Пользователь №: 21097



Лень посмотреть на 2 сообщения вверх? smile.gif

п.4.2 РД 34.15.109-91
и ПУЭ 7 п.4.2.69
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Satrap_*
сообщение 4.2.2009, 17:37
Сообщение #15





Guest Forum






Уважаемые коллеги!
где данный РД 34.15.109-91 можно раздобыть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ольга В.
сообщение 10.3.2009, 19:12
Сообщение #16





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 13.9.2008
Пользователь №: 22432



Прикрепленный файл  РД_34.15.109_91_Трансф_автомат_пожаротуш.rar ( 979,43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 378

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  РД_34.15.109_91_Трансф_автомат_пожаротуш.rar ( 979,43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 181
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хуан Себастьян
сообщение 2.3.2010, 11:40
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 31.1.2010
Пользователь №: 45517



тогда вопрос, если позволите. сказано в этих РД:
2.4. Расчетное время пожаротушения одного трансформатора принимается 10 минут, после чего установка отключается вручную. Запас воды должен обеспечивать бесперебойную работу АУВП в течение 30 минут.

Автоматическое отключение АУВП следует предусматривать через 30 минут после начала ее работы при использовании водоисточника, имеющего запас воды более требуемого.

то есть, если какой-нибудь Вася на подстанции не успеет выключить установку, то все очистные всплывут??

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 2.3.2010, 12:36
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 3979
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



а следует ли воду от пожаротушения на очистные отправлять?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хуан Себастьян
сообщение 2.3.2010, 12:51
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 31.1.2010
Пользователь №: 45517



вместе с нефтепродуктом будете сбрасывать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexCivilEng
сообщение 28.10.2011, 9:35
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 18.8.2009
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 37393



вода уходит по маслоотводам в маслоприёмник и там расслаивается на фракции ,далее откачивают передвижной техникой и отвозят на регинерацию.

вот у меня другой вопрос в РД табл 12,2 пример есть ответьте мне люди почему по расчёту 3 оросителя на высоковольтный ввод а конструктивно применяем 4 ??????????????
я смотрел много других проектов в некот-х трансформаторах вообще по расчёту получается 0,2 а конструктивно применяем 2 ПОЧЕМУ???????????
и вообще зачем тушить высоковольтный ввод?(там только металл и керамика чему гореть то??????)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexCivilEng
сообщение 31.10.2011, 14:06
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 18.8.2009
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 37393



коллеги вот ещё вопрос на счёт пожаротуш-я ОРУ
на реакторы идёт сухотрубы от квамеры переключения задвижек
так кругом пути перекатки то сухотрубы проклабывают подземно ,
вопрос на каком расстоянии прокладывать сети друг от друга ????
и от фундаментов опор порталов????
Я полагаю приравнивать сухотруб к водопроводу не уместно (на водопровод то мы из снипа знаем расстояния)
так как он работает 30 минут то наврят ли чего размоет за это время
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexCivilEng
сообщение 31.10.2011, 14:36
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 18.8.2009
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 37393



вообще сухотрубы пожаротушения к чему приравнивать то?( в наружных сетях)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 1.11.2011, 14:31
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 1377
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Приравнял бы к сетям водопровода.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexCivilEng
сообщение 9.11.2011, 13:43
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 18.8.2009
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 37393



до недавнего времени приравнивал а тут увидел проект ,где сухотрубы протягивают на расстоянии 300 мм друг от друга в 7 ниток
если прировнять к водопроводу то расстояние должно быть 1500 мм и вот сейчас хочу понять по какой логике проектировали эти сети
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 9.11.2011, 14:56
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 1377
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Чтобы понять логику нужно понять что это за сети вообще проектировали. Семь ниток newconfus.gif трубопроводов навряд ли имеют отношение к наружным сетям пожаротушения.

Сообщение отредактировал aminopower - 9.11.2011, 14:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexCivilEng
сообщение 16.11.2011, 14:57
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 18.8.2009
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 37393



Вот! это план электро подстанции сухотрубы выходят ,из насосной и проложены к каждому реактору.
это проект 70-х деды проектировали!
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  006_004______4.1.1_02_01_11_2011__2_.dwg ( 7,8 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 110
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stroy-pro-ing
сообщение 12.2.2012, 0:02
Сообщение #27





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 5.3.2010
Пользователь №: 47890



Народ! Может все таки есть кто проходил экспертизу при проектировании пажаротушения (не автоматического) наружных установок трансформаторов ? Меня берут сомнения относительно следующего:
РД 34.15.109-91
"4.2. Объем стока при пожаротушении трансформатора, не оборудованных АУВП, от гидрантов и передвижной пожарной техники может приниматься из расчета интенсивности орошения поверхности трансформатора равной 0,2 л/c.м2 в течение 0,25 часа."

т.е. если следовать логике, то...как сказано выше, тушить трансформатор следует от гидрантов (если не АУВП), а расход воды от гидранта составляет минимум 10л/с, тогда если принять время тушения 0,25 часа объем воды на пожаротушение получается совсем разный, если просчитать как описано выше(площадь*интенсивность орошения) и просто тупо от гидранта, т.е. 10л/с*3,6*0,25....
Вопрос: если от гидрантов получиться больше, то всетаки как принять?!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Stas40
сообщение 14.2.2012, 8:17
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 10.6.2010
Пользователь №: 60782



А что конкретно Вас смущает? Вам что, надо рассчитать количество стока после пожаротушения? Тогда смотрите другой документ "Рекомендации по проектированию систем отвода масла от трансформаторов на подстанциях" 11099тм-1. п.3 Гидравлический расчет маслоотводов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gidrant
сообщение 11.7.2012, 12:06
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 190
Регистрация: 7.2.2012
Пользователь №: 139184



Здравствуйте!Поделитесь,пожалуйста, документом "Рекомендации по проектированию систем отвода масла от трансформаторов на подстанциях" 11099тм, не могу найти.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
silentium89
сообщение 19.7.2013, 8:43
Сообщение #30





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 17.4.2012
Пользователь №: 147824



Здравствуйте! Есть ОРУ и трансформаторы. Для трансформаторов предусматривается система АУПТ. Надо ли тушить ОРУ? И, если можно, ссылочку на пункт, в котором оговаривается это.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2024, 3:29