Пожаротушение трансформаторов и ОРУ |
|
|
|
30.7.2008, 11:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 30.7.2008
Пользователь №: 21097
|
При проектировании пожаротушения ОРУ 110 кВ, расположенной на ТЭЦ, возник такой вопрос - как расчитать расход на пожаротушени отдельно стоящего трансформатора или ОРУ в целом. В состав ОРУ входит несколько трансформаторов разной мощности ( максимум - 63 МВА) В СНиПе написано что для такого трансформатора требуется противопожарный трубопровод но никаких данных по расходу не дается. Кто сталкивался с этой проблемой
|
|
|
|
|
31.7.2008, 17:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 1.11.2004
Пользователь №: 237
|
Скорее всего газовый противопожарный трубопровод
|
|
|
|
|
1.8.2008, 7:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 30.7.2008
Пользователь №: 21097
|
Нет, речь идет именно о водяном пожаротушении
|
|
|
|
|
1.8.2008, 8:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3979
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532
|
Цитата(sergey-energo @ 30.7.2008, 14:44) [snapback]277167[/snapback] При проектировании пожаротушения ОРУ 110 кВ, расположенной на ТЭЦ, возник такой вопрос - как расчитать расход на пожаротушени отдельно стоящего трансформатора или ОРУ в целом. В состав ОРУ входит несколько трансформаторов разной мощности ( максимум - 63 МВА) В СНиПе написано что для такого трансформатора требуется противопожарный трубопровод но никаких данных по расходу не дается. Кто сталкивался с этой проблемой По какому именно СНиПу вы определили, что в ОРУ необходимо ВПВ?
|
|
|
|
|
1.8.2008, 9:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 30.7.2008
Пользователь №: 21097
|
В соответствии с ПУЭ изд 7 (п.4.2.70) на ПС с трансформаторами 110 - 150 кВ единичной мощностью 63 МВ•А и более для тушения пожара следует предусматривать противопожарный водопровод с питанием от существующей внешней сети или от самостоятельного источника водоснабжения. Допускается вместо противопожарного водопровода предусматривать забор воды из прудов, водохранилищ, рек и других водоемов, расположенных на расстоянии до 200 м от ПС с помощью передвижных средств пожарной техники.
Водоемов поблизости нет, поэтому требуется противопожарный водопровод
|
|
|
|
|
1.8.2008, 9:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3979
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532
|
Цитата(sergey-energo @ 1.8.2008, 12:18) [snapback]278138[/snapback] В соответствии с ПУЭ изд 7 (п.4.2.70) на ПС с трансформаторами 110 - 150 кВ единичной мощностью 63 МВ•А и более для тушения пожара следует предусматривать противопожарный водопровод с питанием от существующей внешней сети или от самостоятельного источника водоснабжения. Допускается вместо противопожарного водопровода предусматривать забор воды из прудов, водохранилищ, рек и других водоемов, расположенных на расстоянии до 200 м от ПС с помощью передвижных средств пожарной техники.
Водоемов поблизости нет, поэтому требуется противопожарный водопровод Тогда берите по объему, как для производственного здания.
|
|
|
|
|
28.8.2008, 16:25
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 21.8.2008
Пользователь №: 21710
|
ОРУ есть открытое распред устройсво интересно посчитать объем улицы читать: РД 34.15.109-91 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ АВТОМАТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК ВОДЯНОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ МАСЛЯНЫХ СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ РД 153-34.0-49.101-2003 ИНСТРУКЦИЯ по проектированию противопожарной защиты энергетических предприятий
|
|
|
|
|
29.8.2008, 8:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 30.7.2008
Пользователь №: 21097
|
Первым делом прочитал именно их, а толку то автоматика там не нужна, а для неавтоматического расходов в РД 153-34.0-49.101-2003 ИНСТРУКЦИЯ по проектированию противопожарной защиты энергетических предприятий нет.
ОРУ есть открытое распред устройсво интересно посчитать объем улицы
young предлагал (насколько я понял) считать объем отдельного трансформатора а не улицы, т.к. горят они по очереди, а не одновременно ( для этого запроектированы особые мероприятия) вопрос можно ли их приравнивать к зданиям, и как при этом брать степень огнестойкости?
Сообщение отредактировал sergey-energo - 29.8.2008, 8:33
|
|
|
|
|
29.8.2008, 9:20
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 21.8.2008
Пользователь №: 21710
|
если по табл 4 НПБ 110-03 автоматически тушить не надо тогда из гидрантов расход 0,2 л\с на 1 м2 площади поверхности трансформатора прямых ссылок правда нету но косвенно п.4.2 РД 34.15.109-91 и ПУЭ 7 п.4.2.69
|
|
|
|
|
29.8.2008, 12:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 30.7.2008
Пользователь №: 21097
|
а можно ли брать расходы предназначенные для аупт?
|
|
|
|
|
29.8.2008, 15:01
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 21.8.2008
Пользователь №: 21710
|
4.2. Объем стока при пожаротушении трансформатора, не оборудованных АУВП, от гидрантов и передвижной пожарной техники может приниматься из расчета интенсивности орошения поверхности трансформатора равной 0,2 л/c.м2 в течение 0,25 часа. 4.2.69. Для предотвращения растекания масла и распространения пожара при повреждениях маслонаполненных силовых трансформаторов (реакторов) с количеством масла более 1 т в единице должны быть выполнены маслоприемники, маслоотводы и маслосборники с соблюдением следующих требований: 2) объем маслоприемника с отводом масла следует рассчитывать на единовременный прием 100% масла, залитого в трансформатор (реактор). Объем маслоприемника без отвода масла следует рассчитывать на прием 100% объема масла, залитого в трансформатор (реактор), и 80% воды от средств пожаротушения из расчета орошения площадей маслоприемника и боковых поверхностей трансформатора (реактора) с интенсивностью 0,2 л/с·м2 в течение 30 мин;
|
|
|
|
|
1.9.2008, 7:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 30.7.2008
Пользователь №: 21097
|
спасибо за помощь!
|
|
|
|
|
1.10.2008, 14:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3062
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
|
Цитата(un 07 @ 29.8.2008, 16:01) [snapback]286711[/snapback] 4.2. Объем стока при пожаротушении трансформатора, не оборудованных АУВП, от гидрантов и передвижной пожарной техники может приниматься из расчета интенсивности орошения поверхности трансформатора равной 0,2 л/c.м2 в течение 0,25 часа. 4.2.69. Для предотвращения растекания масла и распространения пожара при повреждениях маслонаполненных силовых трансформаторов (реакторов) с количеством масла более 1 т в единице должны быть выполнены маслоприемники, маслоотводы и маслосборники с соблюдением следующих требований: 2) объем маслоприемника с отводом масла следует рассчитывать на единовременный прием 100% масла, залитого в трансформатор (реактор). Объем маслоприемника без отвода масла следует рассчитывать на прием 100% объема масла, залитого в трансформатор (реактор), и 80% воды от средств пожаротушения из расчета орошения площадей маслоприемника и боковых поверхностей трансформатора (реактора) с интенсивностью 0,2 л/с·м2 в течение 30 мин; Будте добры, ссылочку на документ. Особенно что касается п. 4.2.
|
|
|
|
|
2.10.2008, 11:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 30.7.2008
Пользователь №: 21097
|
Лень посмотреть на 2 сообщения вверх? п.4.2 РД 34.15.109-91 и ПУЭ 7 п.4.2.69
|
|
|
|
Гость_Satrap_*
|
4.2.2009, 17:37
|
Guest Forum
|
Уважаемые коллеги! где данный РД 34.15.109-91 можно раздобыть?
|
|
|
|
|
10.3.2009, 19:12
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 13.9.2008
Пользователь №: 22432
|
|
|
|
|
|
2.3.2010, 11:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 31.1.2010
Пользователь №: 45517
|
тогда вопрос, если позволите. сказано в этих РД: 2.4. Расчетное время пожаротушения одного трансформатора принимается 10 минут, после чего установка отключается вручную. Запас воды должен обеспечивать бесперебойную работу АУВП в течение 30 минут.
Автоматическое отключение АУВП следует предусматривать через 30 минут после начала ее работы при использовании водоисточника, имеющего запас воды более требуемого.
то есть, если какой-нибудь Вася на подстанции не успеет выключить установку, то все очистные всплывут??
|
|
|
|
|
2.3.2010, 12:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3979
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532
|
а следует ли воду от пожаротушения на очистные отправлять?
|
|
|
|
|
2.3.2010, 12:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 31.1.2010
Пользователь №: 45517
|
вместе с нефтепродуктом будете сбрасывать?
|
|
|
|
|
28.10.2011, 9:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 18.8.2009
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 37393
|
вода уходит по маслоотводам в маслоприёмник и там расслаивается на фракции ,далее откачивают передвижной техникой и отвозят на регинерацию.
вот у меня другой вопрос в РД табл 12,2 пример есть ответьте мне люди почему по расчёту 3 оросителя на высоковольтный ввод а конструктивно применяем 4 ?????????????? я смотрел много других проектов в некот-х трансформаторах вообще по расчёту получается 0,2 а конструктивно применяем 2 ПОЧЕМУ??????????? и вообще зачем тушить высоковольтный ввод?(там только металл и керамика чему гореть то??????)
|
|
|
|
|
31.10.2011, 14:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 18.8.2009
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 37393
|
коллеги вот ещё вопрос на счёт пожаротуш-я ОРУ на реакторы идёт сухотрубы от квамеры переключения задвижек так кругом пути перекатки то сухотрубы проклабывают подземно , вопрос на каком расстоянии прокладывать сети друг от друга ???? и от фундаментов опор порталов???? Я полагаю приравнивать сухотруб к водопроводу не уместно (на водопровод то мы из снипа знаем расстояния) так как он работает 30 минут то наврят ли чего размоет за это время
|
|
|
|
|
31.10.2011, 14:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 18.8.2009
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 37393
|
вообще сухотрубы пожаротушения к чему приравнивать то?( в наружных сетях)
|
|
|
|
|
1.11.2011, 14:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1377
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079
|
Приравнял бы к сетям водопровода.
|
|
|
|
|
9.11.2011, 13:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 18.8.2009
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 37393
|
до недавнего времени приравнивал а тут увидел проект ,где сухотрубы протягивают на расстоянии 300 мм друг от друга в 7 ниток если прировнять к водопроводу то расстояние должно быть 1500 мм и вот сейчас хочу понять по какой логике проектировали эти сети
|
|
|
|
|
9.11.2011, 14:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1377
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079
|
Чтобы понять логику нужно понять что это за сети вообще проектировали. Семь ниток трубопроводов навряд ли имеют отношение к наружным сетям пожаротушения.
Сообщение отредактировал aminopower - 9.11.2011, 14:58
|
|
|
|
|
16.11.2011, 14:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 18.8.2009
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 37393
|
Вот! это план электро подстанции сухотрубы выходят ,из насосной и проложены к каждому реактору. это проект 70-х деды проектировали!
|
|
|
|
|
12.2.2012, 0:02
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 5.3.2010
Пользователь №: 47890
|
Народ! Может все таки есть кто проходил экспертизу при проектировании пажаротушения (не автоматического) наружных установок трансформаторов ? Меня берут сомнения относительно следующего: РД 34.15.109-91 "4.2. Объем стока при пожаротушении трансформатора, не оборудованных АУВП, от гидрантов и передвижной пожарной техники может приниматься из расчета интенсивности орошения поверхности трансформатора равной 0,2 л/c.м2 в течение 0,25 часа."
т.е. если следовать логике, то...как сказано выше, тушить трансформатор следует от гидрантов (если не АУВП), а расход воды от гидранта составляет минимум 10л/с, тогда если принять время тушения 0,25 часа объем воды на пожаротушение получается совсем разный, если просчитать как описано выше(площадь*интенсивность орошения) и просто тупо от гидранта, т.е. 10л/с*3,6*0,25.... Вопрос: если от гидрантов получиться больше, то всетаки как принять?!
|
|
|
|
|
14.2.2012, 8:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 10.6.2010
Пользователь №: 60782
|
А что конкретно Вас смущает? Вам что, надо рассчитать количество стока после пожаротушения? Тогда смотрите другой документ "Рекомендации по проектированию систем отвода масла от трансформаторов на подстанциях" 11099тм-1. п.3 Гидравлический расчет маслоотводов.
|
|
|
|
|
11.7.2012, 12:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 190
Регистрация: 7.2.2012
Пользователь №: 139184
|
Здравствуйте!Поделитесь,пожалуйста, документом "Рекомендации по проектированию систем отвода масла от трансформаторов на подстанциях" 11099тм, не могу найти.
|
|
|
|
|
19.7.2013, 8:43
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 17.4.2012
Пользователь №: 147824
|
Здравствуйте! Есть ОРУ и трансформаторы. Для трансформаторов предусматривается система АУПТ. Надо ли тушить ОРУ? И, если можно, ссылочку на пункт, в котором оговаривается это.
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt
Последние сообщения Форума
|