Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
5 страниц V   1 2 3 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> настройка RLU 220
Гость_rabotyaga_*
сообщение 1.9.2008, 17:03
Сообщение #1





Guest Forum






helpsmilie.gif Требуется помощь в настройке контроллера SIEMENS RLU 220:-описание меню и возможно ли поменять в настройку языка на РУС?
-
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_KipGip_*
сообщение 1.9.2008, 20:52
Сообщение #2





Guest Forum






Там текста нет который надо переводить на русский.

Сообщение отредактировал KipGip - 1.9.2008, 20:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
виктор
сообщение 2.9.2008, 8:27
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 172
Регистрация: 23.2.2005
Из: Москва
Пользователь №: 483



да неплохо было бы увидить мануал rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Marsel_M
сообщение 2.9.2008, 8:40
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 25.10.2007
Из: Ярославль
Пользователь №: 12301



Посмотри вот это
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  n3101ru_synco200.pdf ( 856,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2423
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sl-spds
сообщение 2.9.2008, 9:34
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 391
Регистрация: 11.1.2008
Пользователь №: 14360



В предыдущем посте, приведены общие данные для RLU 222, а это не совсем то, что RLU 220...

Привожу на RLU 220:

Прикрепленный файл  Общие_данные__рус_.pdf ( 1,22 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 3913

Прикрепленный файл  Базовая_документация__анг_.pdf ( 1,09 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1979

Прикрепленный файл  Инструкция_по_установке__анг_.pdf ( 1,2 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1875


Сообщение отредактировал sl-spds - 2.9.2008, 9:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rsu
сообщение 12.11.2009, 12:02
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 11.7.2007
Из: г.Сыктывкар
Пользователь №: 9944



Не могу скачать выложенные файлы unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_tevilin_*
сообщение 9.11.2011, 17:15
Сообщение #7





Guest Forum






Помоги настроить контроллер в Москве. Жду предложений и цены конечно. Телефон для связи 89266504954 Сергей
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 9.11.2011, 20:10
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Цитата
Помоги настроить контроллер в Москве. Жду предложений и цены конечно. Телефон для связи 89266504954 Сергей


laugh.gif Шараш-монтаж + наборная приточка + щит автоматики Корф = неработающая вентиляция
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_dima1982_*
сообщение 10.11.2011, 9:01
Сообщение #9





Guest Forum






Здравствуйте. Помогите с настройками RLU 220. Необходимо сделать так, чтоб в нормальном состоянии (при отключеной вентиляции) клапан открывался.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hatoy
сообщение 10.11.2011, 9:02
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 224
Регистрация: 29.7.2008
Пользователь №: 21069



без датчика на обратке никак
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_dima1982_*
сообщение 10.11.2011, 9:19
Сообщение #11





Guest Forum






датчик на обратке стоит. при включеной вентиляции все нормально регулируется, согласно заданной темпиратуры. а при отключении вентиляции клапан закрывается. а нужно чтоб при отключении вентиляции клапан открывался на 100 процентов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_tevilin_*
сообщение 10.11.2011, 10:25
Сообщение #12





Guest Forum






Цитата(Abysmo @ 9.11.2011, 20:10) *
laugh.gif Шараш-монтаж + наборная приточка + щит автоматики Корф = неработающая вентиляция

А по существу...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 10.11.2011, 12:34
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Цитата
А по существу...


А по существу я их в 90% выкидываю, а не настраиваю. Ставлю вместо них Pixel. Ждите, может Вам кто-нибудь позвонить. Хотя дело скорее всего не в настройке, а в криво смонтированной системе - RLU220 не прощает ошибок при монтаже. Т.е. если все криво смонтировано, то настраивать бесполезно.

Сообщение отредактировал Abysmo - 10.11.2011, 12:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_tevilin_*
сообщение 10.11.2011, 12:39
Сообщение #14





Guest Forum






Вентиляцию монтировали до меня, года два назад, потом эти ребята пропали, документации нет, ничего нет, проблема ещё в терморегуляторе на каллорифере, то же вроде не работает (до меня был вскрыт) и такое ощущение что там что то нехватает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 10.11.2011, 12:58
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



У Вас водяной или электрический калорифер?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_tevilin_*
сообщение 10.11.2011, 13:03
Сообщение #16





Guest Forum






Цитата(Abysmo @ 10.11.2011, 12:58) *
У Вас водяной или электрический калорифер?

Водяной

Терморегулятор ARA659 ещё на нем такой номер есть 12520200
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rapid
сообщение 10.11.2011, 17:19
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 166
Регистрация: 21.10.2010
Пользователь №: 77347



Цитата(dima1982 @ 10.11.2011, 10:19) *
датчик на обратке стоит. при включеной вентиляции все нормально регулируется, согласно заданной темпиратуры. а при отключении вентиляции клапан закрывается. а нужно чтоб при отключении вентиляции клапан открывался на 100 процентов


Раз есть датчик на обратке, ну и настройте Synco на поддержание заданной температуры обратки на выключенной установке. Всё есть в Basic documentation, смотрите раздел Frost.

Кстати открытый на 100% клапан на стоящей системе - выброс денег в трубу, у вас их так много? выезжаем )

Сообщение отредактировал Rapid - 10.11.2011, 17:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadows
сообщение 12.11.2011, 4:10
Сообщение #18





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 12.11.2011
Пользователь №: 128973



подскажите пожулуйста! у меня на предприятии в венткакмере стоит
RLU220, подача подогретого воздуха осуществляется отдельной установкой на каждый этаж. Этажей 3 и на третий этаж стоит самая маленькая установка. Дело в том что на максимальных оборотах температура падает очень быстро, и это при учете полностью открытого клапана. в чем может быть проблема????????????
и что означает в меню пользовательского уровня ( отображение всех сконфигурированных последовательностей. Активная последовательность мигает)???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rapid
сообщение 12.11.2011, 9:09
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 166
Регистрация: 21.10.2010
Пользователь №: 77347



Означать может что угодно. Для начала я бы фильтр по воде почистил.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 12.11.2011, 13:34
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Цитата
в чем может быть проблема????????????


В гидравлике:

- Неправильно подобранный kvs клапана.
- Неправильно смонтированный узел.
- Неправильно установлен клапан.
- Отсутствие настроенных балансировочных клапанов на "больших" машинах.

Важно понимать, проблема было изначально после монтажа или появилось впоследствии. От этого многое зависит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
igormal
сообщение 8.12.2011, 8:21
Сообщение #21





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 21.11.2010
Пользователь №: 82163



Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, что может быть и как это исправить
Имеется: вентустановка с водяным калорифером, контроллер RLU220, программа A02, оба датчика температуры исправны, установка запускается но на клапан обогрева нет сигнала управления. При запуске на RLU показывается изменение процентов открытия клапана, но выход Y1 остаётся пустой. При этом если его инвертировать, то привод уходит в другое положение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
msb2004
сообщение 13.12.2011, 11:05
Сообщение #22





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 4.10.2007
Из: Москва
Пользователь №: 11735



Прозвоните управляющий кабель, идущий от контроллера к клапану. Проверьте, на какой выход контроллера подключен клапан. В Вашем случае клапан подключается к выходу Y1. Питание клапана подается с выходов G, G0. Ну уж если на выходе Y1 при отображении % нагрева (открытия клапана) отсутствует напряжение (должно быть >0 до 10в) тогда неисправен контроллер.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivoninmax
сообщение 11.1.2012, 17:27
Сообщение #23





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 7.1.2012
Пользователь №: 135188



Здраствуйте, не магу разобраться, как зделать чтобы на контролере RLU 220 задание по температуре управлялось из режима USER. Зарание вас благадарю!
helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анатолий1
сообщение 11.1.2012, 19:10
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964



Цитата(ivoninmax @ 11.1.2012, 17:27) *
Здраствуйте, не магу разобраться, как зделать чтобы на контролере RLU 220 задание по температуре управлялось из режима USER. Зарание вас благадарю!
helpsmilie.gif

Не могу сдержать свои эмоции. ЭТО ПРОСТО ПИПЕЦ, КАКОЙ-ТО!!! Куда идем???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivoninmax
сообщение 11.1.2012, 20:18
Сообщение #25





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 7.1.2012
Пользователь №: 135188



Обычно в режиме user температура задаётся оk>ok>+-..........так пачемуто не получается приходится переходить в режим serv
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hatoy
сообщение 11.1.2012, 22:31
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 224
Регистрация: 29.7.2008
Пользователь №: 21069



патамушто, юноша
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shadow_3dfx
сообщение 17.1.2012, 9:15
Сообщение #27





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 17.1.2012
Пользователь №: 136374



Может кто знает в чем проблема, контролер RLU220 в базовой сборке Korf!
Вообщем у меня присутствует датчик температуры в канале и обратной воды, (так-же и капиллярка - сухой контакт ну это в принципе не важно) Смесительный узел тоже от Korf, вроде все работает нормуль, за исключением одного у меня на обратке показывает -50, соответственно 3х ходовой открыт всегда на 100%. Настройки frost прописаны верно как по паспорту. Заметил такую вещь в щите на клеймах куда подключается датчик обратной води стоит резистор, так вот с резистором подключенным контролер отображает температуру обратной воды -50, резистор убираешь вообще не видит датчика(датчики тоже корф поставлял их стандартные то что они с щитами комплектуют)! решил проверить работает датчик обратки или нет. Ради интереса подключил его на контакт температуры приточного воздуха, алоха работает! Значит проблема с входом в контролер так получается или в щите есть какая-то неувязка ?
Попробую сегодня на другой вход перепрограммировать frost может заработает
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vian
сообщение 17.1.2012, 10:06
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 2.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20240



Цитата(Shadow_3dfx @ 17.1.2012, 9:15) *
Может кто знает в чем проблема, контролер RLU220 в базовой сборке Korf!
Вообщем у меня присутствует датчик температуры в канале и обратной воды, (так-же и капиллярка - сухой контакт ну это в принципе не важно) Смесительный узел тоже от Korf, вроде все работает нормуль, за исключением одного у меня на обратке показывает -50, соответственно 3х ходовой открыт всегда на 100%. Настройки frost прописаны верно как по паспорту. Заметил такую вещь в щите на клеймах куда подключается датчик обратной води стоит резистор, так вот с резистором подключенным контролер отображает температуру обратной воды -50, резистор убираешь вообще не видит датчика(датчики тоже корф поставлял их стандартные то что они с щитами комплектуют)! решил проверить работает датчик обратки или нет. Ради интереса подключил его на контакт температуры приточного воздуха, алоха работает! Значит проблема с входом в контролер так получается или в щите есть какая-то неувязка ?
Попробую сегодня на другой вход перепрограммировать frost может заработает

Любезный, -50 для симёна, это обрыв датчика. Попробуйте отключить датчик и оставить только резистор. Там будет около 30 градусов на обратке. А сам датчик прозвоните омметром. Должно быть в районе 1кОм.
З.Ы. Коллеги, RLU2... просты как шпала и надёжны как танки. Все баги и глюки давно выявлены и убиты. Схемы шкафов передаются уже по наследству. KORF, Vertro и ещё куча производителей. так что, 90% озвученных тут проблем, это косяки монтажа. А с этим не на форум надо, а руки монтажникам выпрямлять.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lex
сообщение 17.1.2012, 12:12
Сообщение #29


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1178
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



Цитата(Shadow_3dfx @ 17.1.2012, 13:15) *
Ради интереса подключил его на контакт температуры приточного воздуха, алоха работает!

Кстати, да. На какой именно контакт подключали? Контроллера, шкафа (контроллер + провода) или датчика (контроллер + провода + кабель) ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rapid
сообщение 17.1.2012, 18:15
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 166
Регистрация: 21.10.2010
Пользователь №: 77347



А зачем резистор-то? Оторвать и выбросить.
Резистор для "эмуляции" датчика обратной воды, когда его по факту нет.
А у вас же есть.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

5 страниц V   1 2 3 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 5:36