Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Котельные в котеджах
Гость_drHeat_*
сообщение 15.8.2004, 21:02
Сообщение #1





Guest Forum






Уважаемые коллеги! Подскажите пожалуйста, как рассчитать расход воды на подпитку системы отопления?
И, можно ли на котёл Viessmann Paromat-triplex Т/пр-ю 105 кВт установить комбинированную газовую горелку Weishaupt WGL 30 с рабочим полем мощности от 75 до 300 кВт?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tgv
сообщение 16.8.2004, 9:18
Сообщение #2


проектировщикъ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1118
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6



Рекомендуется принимать 2,5% от общего расхода сетевой воды, но для такой мощности можно не считать, если будут утечки в такой небольшой системе, я думаю их легко можно будет обнаружить.
А горелка конечно подойдет, необходимо только подобрать диаметр газовой арматуры. В данном случае 3/4".
Если что, можно просто прислать заявку в Weishaupt они все сами подберут.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olga
сообщение 16.8.2004, 11:22
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 12



Может это подойдет?

по СП 41-101-95 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ":

п. 4.14 При выборе подпиточных насосов, устанавливаемых в соответствии с требованиями п.3.13, следует принимать:

подачу насоса - в размере 20% объема воды, находящейся в трубопроводах тепловой сети и систем отопления, подключенных к водоподогревателю;"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Barishpolet...
сообщение 17.8.2004, 5:51
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1215
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 68



Если Вы принимаете решение по СП, - это правильное решение! Все зависит от объемов теплоносителя в системе! В котеджном строительстве мало кто устанавливает системы автоматической подпитки. Как правило после опрессовки и сдачи системы отопления в эксплуатацию падение давления в системе не превышает 0,5 Бар в год. Т.е. с 3 Бар давление в системе снижается до 2,5 Бар. Учитывая ежегодное сервисное обслуживание, специалист поднимает давление в системе отопления до 3 Бар.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tgv
сообщение 17.8.2004, 9:16
Сообщение #5


проектировщикъ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1118
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6



Я кстати всегда ставлю систему автоматической подпитки,
она стоит около 50 долларов и позволяет автоматизировать и эту задачу.
Группа подпитки фирмы MTR.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
asl
сообщение 17.8.2004, 10:04
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 442
Регистрация: 20.7.2004
Пользователь №: 73



Если, это частный дом не рекомендую ставить автоматическую подпитку. Т.к., если в доме будет утечка, вы об этом узнаете от хозяина, когда у него окончательно что-нибудь намокнет. А так вам сообщат, что почему-то упало давление wink.gif и спросят: "Не протекает ли у нас где-нибудь?". На что вы ответите smile.gif : "Конечно нет." И в тихую устраните причину утечки, если конечно это по вашей вине произошло.
Хотя, конечно можно привести другие доводы в пользу установки автоматической подпитки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Mifune_*
сообщение 26.9.2004, 12:10
Сообщение #7





Guest Forum






Здравствуйте!
Есть котедж порядка 1200 м2 и гараж 300 м2.(отдельно стоящий) в котором предполагается установить котельную.Мощность котельной порядка 500 кВт.
Котельная будет работать на дом и гараж.Котельная будет дизельная(прихоть не моя,Заказчика)
В Доме
1)Контур отопления 100 кВт
2)ГВС 120 кВт(Или приоритет???)
3)Вентиляция 120 кВт
4)Теплый пол 20 кВт
5)ТО бассейна 70
В гараже:
6)Отопление+ГВС =50 кВт
Вопрос такой.Как грамотно организовать Котельную+ИТП в доме.
У меня есть такой вариант:
1)От гребенки в котельной на дом тянется одна труба на контур 1-5,в доме делается ИТП с гребенкой,но Тогда возможно будет ли организовать приоритет ГВС(а надо ли???,и возможно ли???) и погода-зависимую автоматику?
Оборудование планируется Wolf.
Жду советов.Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_sergio_*
сообщение 28.9.2004, 16:35
Сообщение #8





Guest Forum






Советую рассмотреть вариант котла (котлов) Buderus с погодозависимой автоматикой 4311 - это независимое управление 7-ми контуров + ГВС с приоритетом (но только один контур - видимо, тот, что в доме).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
asl
сообщение 29.9.2004, 13:51
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 442
Регистрация: 20.7.2004
Пользователь №: 73



Я, например, делал следующее:
Дом:
1. Отопление
2. Теплый пол
3. Накопительный бойлер ГВС
4. Отопление отдельно стоящего гаража
Хоз дом:
1. Отопление
2. Теплый пол
3. Накопительный бойлер ГВС
4. Теплообменник бассейна
5. Калорифер вентиляции

Котельная расположена в хоз доме.

Что сделано:
Котел Viessmann Vitoplex 100 мощность 285 кВт с блоком управления Vitotronic 300 тип GW2 (регулирование 2 контуров со смесителем+1 прямой+ нагрев ГВС и циркуляция ГВС) в котельной сделана гребенка на 6 выходов (5 на хоз дом+1 теплотрасса в дом). В доме установлена гребенка на 4 контура. Для управления используется Vitotronic 050 (Viessmann) тип HK3M (регулирование 3 контуров со смесителем+ нагрев ГВС и циркуляция ГВС).
И в доме и в хоз доме нагрев ГВС по приоритету. При использовании накопительных бойлеров ГВС приоритет при таких мощностях котлов думаю не нужен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tgv
сообщение 29.9.2004, 17:35
Сообщение #10


проектировщикъ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1118
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6



да лучше viessmann поставить все ясно и понятно rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Barishpolet...
сообщение 30.9.2004, 7:54
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1215
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 68



То, что Вы советуете, абсолютно правильный подход!
В котельной - гребенка с распределением на ИТП дома и на Хозблок. От ИТП - на внутренние нужды. Приоритетную систему ГВС, при указанных мощностях, если делать, то это повлечет за собой снижениие мощности котла на 120 кВт и себестоимости системы теплоснабжениия. В случае наличия динамичной системы отопления при отборе тепла на ГВС будет нарушаться микроклиматический баланс в помещениях, что будет отсутствовать в статических системах, отключение которых на 15-20 мин не повлечет за собой такого дисбаланса. P.S. При применении в системах отопления конвекторов или Фэнкойлов мощность котла будет 500 кВт и независимая схема, а при наличии массивных теплообменников (чугунные радиаторы), мощность котла - 380 кВт и зависимая схема. В первом случае при установке Фэнкойлов систему отопления, в теплый период года, можно переключать в режим охлаждения воздуха и полностью автоматизировать микроклимат. Это влечет за собой удешевление на 30-50% относительно применения отдельных систем отопления, вентиляции и кондиционирования.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitrii
сообщение 12.6.2005, 21:17
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 12.6.2005
Из: Москва
Пользователь №: 866



Подскажите есть ли какие нибудь нормы, которые запрещают размещать котельную в цокольном этаже жилого частного дома, если есть такие, то можно ссылку?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Paul
сообщение 13.6.2005, 0:31
Сообщение #13


Дорогой Леонид Ильич


Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 6.4.2005
Пользователь №: 636



не знаю по поводу "запрещают", но вот некоторые правила и ограничения:

ИНСТРУКЦИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ТЕПЛОВЫХ АГРЕГАТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ
ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ОДНОКВАРТИРНЫХ ИЛИ БЛОКИРОВАННЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ

5.3. При размещении тепловых агрегатов суммарной мощностью до 350 кВт в отдельном помещении на первом этаже, в цокольном или подвальном этаже жилого здания помещение должно отвечать следующим требованиям:
- высота не менее 2,5 м;
- помещение должно быть отделено от смежных помещений ограждающими стенами с пределом огнестойкости 0,75 ч, а предел распространения огня по конструкции равен нулю;
- естественное освещение - из расчета остекления 0,03 кв.м на 1 куб.м объема помещения; (чтобы в случае взрыва не было разрушено само здание, а только выбиты стекла)
- в помещении должна предусматриваться вентиляция из расчета - вытяжка в объеме 3-кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа;
- объем и площадь помещения проектируются из условий удобного обслуживания тепловых агрегатов и вспомогательного оборудования.

РУКОВОДСТВО
по проектированию автономных источников теплоснабжения
(НП "АВОК")
4.11. Выходы из встроенных и пристроенных АИТ надлежит предусматривать непосредственно наружу или через лестничную клетку основного здания.
Из встроенных АИТ допускается предусматривать один эвакуационный выход (без устройства второго), в том числе через коридор или лестничную клетку, если расстояние до наиболее удаленного рабочего места до выхода наружу или в лестничную клетку не превышает 25 м.
Марши лестниц для встроенных АИТ допускается располагать в габаритах общих лестничных клеток, отделяя эти марши от остальной части лестничной клетки несгораемыми перегородками и перекрытиями с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч.

З.ы. наверняка тоже самое есть и в других нормах, но это первое что попалось под руку.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  instruc.doc ( 49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 390
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Mifune_*
сообщение 13.6.2005, 11:37
Сообщение #14





Guest Forum






Требования к помещению (топочной), предназначенному для монтажа газовых котлов.
Высота потолков не ниже 2,5м.
Площадь не менее 4кв.м на один котел.
Внешняя дверь шириной не менее 80см.
Окно естественного освещения (на каждые 10куб.м помещения - 0,3кв.м площади окна).
Отверстие для притока наружного воздуха, не менее 8кв.см на 1кВт номинальной мощности котла, или 30кв.см на 1кВт в случае притока воздуха изнутри здания
При проектировании и строительстве дымоходов для обеспечения достаточной тяги и отсутствия задувания (возникновения обратной тяги) целесообразно выводить верхний срез дымохода выше конька крыши. В любом случае верхний срез дымохода должен быть не ниже условной поверхности обратного конуса 1:3.

Дымоход (или дымоходы при установке двух котлов) должен иметь сечение, соответствующее устанавливаемому оборудованию (для котла 30кВт достаточно трубы диаметром 130мм, для котла 40кВт - 170 мм). В любом случае площадь сечения дымохода не должна быть меньше площади выходного сечения дымохода котла.
В каждом дымоходе должно быть ревизионное отверстие, расположенное ниже входного отверстия дымохода не менее, чем на 25см.
Канал естественной вентиляции в верхней части помещения.
Введенные прямая и обратная трубы системы отопления.
Ввод трубопровода холодного водоснабжения.
Введенная труба внутренней разводки горячей (бытовой) воды.>
Канализационный сток (трап или приямок)
Источник электропитания, размещенный на отдельном АЗС (автомате защиты сети) вводного щитка 220В 20А.
Введенный проводник домового контура заземления.
Смонтированный участок газопровода до опуска, с газовым краном для каждого котла.
Стены помещения должны быть оштукатурены, пол выровнен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitrii
сообщение 13.6.2005, 12:22
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 12.6.2005
Из: Москва
Пользователь №: 866



Просто архитектор и проектировшик ВК предлагают перенести топочную с цокольного этажа на первый, при этом ссылаются на положение в котором это рекомендуется делать. Сколько сам ни искал ничего запрещающего не нашел. И вопрос вдогонку, можно к медным трубам присоединять биметаллические радиаторы (например Sira)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_007_*
сообщение 13.6.2005, 19:10
Сообщение #16





Guest Forum






А разрешается ли устанавливать включатель освещения котельной в нутри котельной??? Мне сказал один электрик что это не допускается. Так как при утечке газа во время включения будет искра и ВЗВРЫВ!!!!
Если иожно размещать, то дайте ссылку на нормативные документы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 13.6.2005, 23:29
Сообщение #17





Guest Forum






Если подходить со всей тщательностью - во первых ОБЯЗАТЕЛЬНО должен стоять анализатор газа, который при утечке перекрывает подачу... во вторых - вентиляция... в третьих - все rolleyes.gif оборудование должно быть во взрывозащищенном варианте... blink.gif и светильники, и выключатели и насосы... biggrin.gif
Так что - надо строить котельную отдельно стоящим зданием, вокруг замкнутую стену метровой толщины из железобетона без крыши и на всякий случай не подводить газ!
А если серьезно - анализатор газа обязательно, только запитывать его надо через UPS, а то он при перебоях сам не включается и если у тебя непосещаемый но отапливаемый зимой дом - можно разморозить систему. А еще лучше - если есть какая-никакая умнодомная автоматика - завести кнопку сброса аварии анализатора на нее, дабы после восстановления электропитания анализатор разрешил подачу газа, а то UPS может не дожить до включения... если, конечно это не Ксантра, хотя и при установке такого монстра надо в умнодомной автоматике предусматривать отключение неприоритетных нагрузок...
Блин - чего только на объектах не насмотришся - приехали - домина на 2000 кв.м. ЖИЛОЙ площади+аквапарк (по другому не назовешь) - на все про все в щитовой перекидной рубильник (про АВР и не слышали) и 6 (ШЕСТЬ) автоматов... про УЗО тоже не слышали...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
proekt
сообщение 14.6.2005, 21:41
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 274
Регистрация: 25.3.2005
Из: Хохляндия
Пользователь №: 593



Цитата
Подскажите есть ли какие нибудь нормы, которые запрещают размещать котельную в цокольном этаже жилого частного дома, если есть такие, то можно ссылку?


Если хохляцкая wink.gif кому небуть понадобится:
ДБН В.2.5-20-2001 п.6.2 - для индивидуального жилого частного дома допускается...

Цитата
оборудование должно быть во взрывозащищенном варианте

кажись в ПУЭ записано -_-
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mikser
сообщение 28.3.2006, 15:07
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 29.1.2005
Из: Москва
Пользователь №: 388



Подскажите не сведущему, какие требования к котельным на жидком топливе в кодеджах. Какое растояние топливохранилища от дома? Можно ли устанавливать котёл в доме?
Если есть нормативы то подскажите где их искать. Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Е.А._*
сообщение 29.3.2006, 9:25
Сообщение #20





Guest Forum






СНиП II-35-76 посмотри здесь, что-то есть, если что ещё надо пиши выложу
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Guest_*
сообщение 29.3.2006, 16:19
Сообщение #21





Guest Forum






Вообще-то наверное требования может и есть. Но на практике делается так, как сам посчитаешь нужным. Единственное могу сказать, что от запаха дизеля фиг избавишься, поэтому я бы делал котельную либо отдельностоящую, либо пристроенную к дому.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 3.4.2006, 11:02
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Цитата
Единственное могу сказать, что от запаха дизеля фиг избавишься

Если делать топливное хозяиство из фирменных комплектующих, вывести вентиляцию из топливного бака подальше (или повыше), то запаха диз топлива не будет. если конечно не пролить его при заправке. Можно поставить в помещение котельной ёмкость до 800 литров.
Запах еще может быть дри неправильном выборе высоты или диаметра дымохода, тогда наладчик либо выводит котел на пониженную мощность (оптимальное сжигание), либо на паспортную мощность (частичный недожог). Во втором случае как правило на выходе котла создается избыточное давление и часть несгоревшего топлива (и угарного газа) переходит в помещение котельной. Отсюда специфический запах. Так как монтаж дизельных котельных - широкое поле деятельности для различных "монтажных бригад" без какого либо проектного и инженерного обеспечения, то такие случаи сплошь и рядом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Тина_*
сообщение 12.5.2006, 9:33
Сообщение #23





Guest Forum






Есть еще СП 41-104-2000 Проектирование автономных источников теплоснабжения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Роман5000
сообщение 24.10.2007, 20:59
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 204
Регистрация: 24.10.2007
Пользователь №: 12283



люди хотят котельную для отопления, она около 300 квт, так вот, можно ли ее в подвале разместить или не стоит, лучше пристройку сделать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 25.10.2007, 8:25
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 1285
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



Почитайте "ИНСТРУКЦИЯ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ТЕПЛОВЫХ АГРЕГАТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ОДНОКВАРТИРНЫХ ИЛИ БЛОКИРОВАННЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ". Вроде как можно, если конечно она не отменена.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tgv
сообщение 25.10.2007, 8:41
Сообщение #26


проектировщикъ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1118
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6



Если для коттеджа, то можно.
Много раз так делал, если соблюдать при этом другие требования норм, остекление и тп.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 25.10.2007, 14:36
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 20681
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Для коттеджа 300кВт??? Может 30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
maloi
сообщение 25.10.2007, 15:07
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 20.11.2006
Пользователь №: 4813



Хотел бы я посмотреть на коттедж для отопления которого требуется 300кВт.!!! wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Роман5000
сообщение 25.10.2007, 15:27
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 204
Регистрация: 24.10.2007
Пользователь №: 12283



там с басейном, и он под 1000 квадратов, вентиляцию там беспроблем. с остекление незнаю и со смежными помещениями, думаю пристройка лучше будет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Tema219_*
сообщение 25.10.2007, 15:44
Сообщение #30





Guest Forum






почему пристройку хотите? сделайте свой выход наружу из нее, остекление....ине надо тогда пристройку. вроде так красоту испортите, тем более что можно в самом здании.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 3:25