Внешнее управление котлами Protherm Klom, в частности зависимость Т1 от Т нар.возд. |
|
|
|
24.6.2013, 23:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2734
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620
|
Доброго дня Уважаемые, подскажите плиз, два котла Protherm 50 KLOM инструкция вот думаю с помощью внешнего управления как настроить ротацию котлов с еженедельным переключением (но это то не сложно) и управление температурой котлового контура по графику Т1 = 65-85 в зависимости от Т наружного воздуха... куда воткнуться??? Я бы и внешний датчик поставил бы напрямую к котлу как в инструкции сказано, но настройка эквитермического регулирования штатными средствами котла не предполагает точки излома Т графика, а нам еще ГВС готовить в накопительном бойлере, так что Т1=40гр.С в котловом контуре никак низя. Хотелось-бы полностью управлять Т1 в зависимости от Т наружного воздуха с помощью внешнего контроллера, с аналоговым входом от датчика наружной температуры и выходом 1-10В (аль еще каким - не суть... но как куды-ж его втыкать-то).
|
|
|
|
|
25.6.2013, 10:06
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11363
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Первое, что пришло в голову: взять какой-нибудь серийный блок каскадного управления и сделать ступенчатое переключение заданной температуры. Релейные выходы этого блока использовать для дешифратора, "подтыкающего" добавочные резисторы (вернее, отключающего шунты у добавочных резисторов). Сопротивление "основного" резистора выбрать таким, чтобы получалась tзад=65*С. Надо только подумать над тем, как сделать дешифратор.
Управление котлами может быть, например, таким:
ступень 1 - включение одного котла с tзад=65*C, ступень 2 - включение одного котла с tзад=75*C, ступень 3 - включение одного котла с tзад=85*C,
ступень 4 - включение обоих котлов с tзад=65*C, ступень 5 - включение обоих котлов с tзад=75*C, ступень 6 - включение обоих котлов с tзад=85*C.
Что из себя представляет "датчик наружной температуры"?
|
|
|
|
|
25.6.2013, 19:48
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11363
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Сформировать команду на включение обоих котлов, например, при tн.в=-5*С - это просто. Достаточно поставить термореле. Об этом я когда-то уже думал (" Простое каскадное управление 2-мя котлами"). А вот это - Цитата(tiptop @ 25.6.2013, 11:06) Что из себя представляет "датчик наружной температуры"? - вопрос очень-очень интересный. Было бы идеально в качестве подмены этого датчика использовать резистивный датчик положения сервопривода 3-ходового клапана системы отопления (для задания температуры выше 65*С).
|
|
|
|
|
25.6.2013, 20:50
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11363
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Ещё один интересный вариант. Взять сервопривод для 3-ходового клапана системы отопления с двумя "дополнительными концевыми выключателяи", взять счётчик импульсов СИ8 в режиме секундомера. Концевики поставить на "концы", подключить ко входам счётчика. Выходы счётчика использовать для задания 75*С и 85*С.
|
|
|
|
|
25.6.2013, 21:18
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872
|
tiptop, может в разделе автоматизации хватит чушь писать. Этот раздел совсем не для вас. А для данной проблемы есть решение. И вы его знаете. http://www.triton-pf.ru/Product/Triton-010.html или любой другой аналогичный. Вполне компактное и дешевое решение любых регулировочных проблем.
|
|
|
|
|
25.6.2013, 21:21
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11363
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(Ludvig @ 25.6.2013, 22:18) tiptop, может в разделе автоматизации хватит чушь писать. Ну, вот появился первый оппонент.
|
|
|
|
|
25.6.2013, 21:46
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11363
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
А всё-таки, каскадное управление двумя котлами на приборах "Овен" - это прикольно!
|
|
|
|
|
25.6.2013, 22:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2734
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620
|
Доброго вечера. Типтоп, спасибо большое за интерес к теме. Как ни странно но Протермы с Контаром пока еще никто не женил, так же как и с другими ПЛК насколь мне известно, по крайней мере об этом в Сети тишина. Датчик наружной температуры пассивный Pt1000 конкретная модель, если мне память не изменяет http://www.owen.by/produktsiya/pervichnyie...vozduha_dts3005Соответственно этот датчик подключен к Контару МС8, а тот, в свою очередь, передает управляющий сигнал 1-10 В на сервопривод трехходового крана контура радиаторного отопления (опосля гидрострелки, не горячись Типтоп, гидрострелка там имеет место быть) но Т котлового контура можно, на настоящий момент, управлять только с панели котла в ручном режиме... неправильно это... нехорошо
|
|
|
|
|
25.6.2013, 22:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2734
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620
|
И если на промышленных котлах внешнее управление от шкафа это норма, то для бытового Протерма КЛОМ 20-50кВт об этом ни слова. Производитель в Словакии, представители молчат как рыба об лёд ссылаясь на инструкцию производителя - там всё написано... хороший котел, надежный - базара нет, но не наш это вариант управлять путем выезда на объект Т котлового контура. Про настройку штатного режима эквитермического регулирования я уже писал. Каскадное регулирование ведущий-ведомый не реализовано, ротация соответственно тоже. Меняем варьируя Т подачи первого котла на 10гр ниже чем второго, соответственно, когда не хватает первого - подключается второй. Раз в месяц делаем ротацию меняя уставки Т1 на котлах (соответственно первый становится вторым) Вот как тут быть? Лезть в мозги котлу со скальпелем исходя только из электро-схемы в инструкции (в первом посте)?
|
|
|
|
|
25.6.2013, 22:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2734
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620
|
Людвиг, спасибо за ссылку, но причем здесь управление насосами? Это у меня уже реализовано и, тфу-тфу-тфу, работает, и ротацию, и смс опровещение, и интернет-управление скада. А вот ротация бытовых котлов, с их работой по принципу "первый работает всегда, второй подключается когда не хватает мощности первого, раз в неделю (месяц) ротация, в случае чего - смс оповещение, удаленное интернет-управление скада" к сожалению нет.
|
|
|
|
|
25.6.2013, 23:04
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11363
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(Хоттабыч @ 25.6.2013, 23:38) Соответственно этот датчик подключен к Контару МС8 Для котла-то должен быть такой? - NTC 10 кОм @ 25С (тип T704 3E фирмы Honeywell)Цитата(Хоттабыч @ 25.6.2013, 23:38) не горячись Типтоп, гидрострелка там имеет место быть) А мне-то... Как могу, помогаю "художникам".
|
|
|
|
|
25.6.2013, 23:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2734
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620
|
Цитата(Ludvig @ 25.6.2013, 22:18) tiptop, может в разделе автоматизации хватит чушь писать. Этот раздел совсем не для вас. А для данной проблемы есть решение. И вы его знаете. http://www.triton-pf.ru/Product/Triton-010.html или любой другой аналогичный. Вполне компактное и дешевое решение любых регулировочных проблем. Уважаемый Людвиг, за совет спасибо я уже сказал, хотелось бы спросить, а что у нас тут кастовость жесткая? Не, ну то что со своим Уставом в чужой монастырь не ходят - то конечно, но монастырь то у нас один, равно как Устав Просто газовый котел, это не совсем насос, и его модулирующий горелку блок Хоневелловский банально смолой залит неспроста - бо с газом не шутят (хотя и приходилось мне тот блок вскрывать и менять пробитый кондей, так как мороз не оставлял выбора), и там где насос просто сгорит газ.котел может бахнуть. Поэтому и хотелось-бы проконсультироваться с более опытными товарищами в этой теме, с теми кто плавал и знает... но если без галстука нельзя Цитата(Хоттабыч @ 25.6.2013, 23:38) Как ни странно но Протермы с Контаром пока еще никто не женил, так же как и с другими ПЛК насколь мне известно, по крайней мере об этом в Сети тишина. За исключением одной ссылки http://www.hydrotherm.ru/proba/phorum/read.php?1,1321,1322
Сообщение отредактировал Хоттабыч - 25.6.2013, 23:16
|
|
|
|
|
25.6.2013, 23:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2734
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620
|
Цитата(tiptop @ 26.6.2013, 0:04) Да он (Pt1000) не к котлу подключен, а к МС8 Контар, и прекрасно работает (большее сопротивление датчика нивелирует сопротивление проводки), но он то у нас регулирует Т1 контура радиаторного отопления (после гидрострелки). А у нас же речь о проблеме регулирования Т1 котлового контура (до гидрострелки).
|
|
|
|
|
25.6.2013, 23:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070
|
Хоттабыч, тема на самом деле очень интересная. По поводу Овена, датчика наружной температуры, и так далее: мы, например, используем для управления котлами КВГ-6,5 Овенский ПЛК-150. (подробно описывать смысла нет, управление весьма специфичное, и вряд ли кто-то рискнет это повторить, (диспетчеризация, интернет, "оптика", роутеры, собранный вручную сервер в диспетчерской, самописный тонкий клиент, никаких СКАД, допиленный вручную OPC-сервер, CodeSys, не стоит это повторять, это чрезмерно трудозатратно). "Датчик забортной температуры" в соответствии со спецификой - ДТС-125 (50М), трехпроводная схема. Но, не в этом дело... Сейчас идет реконструкция котельных с заменой КВГ на котлы Buderus (какая, в принципе разница, что протермы, что будерусы - "вещь в себе"); пока речь идет о диспетчеризации и не более того; но, как правило, благими намерениями выслана дорога в Адъ, и диспетчеризация обычно заканчивается полным перехватом управления. Отсюда может быть даже и не вопрос(ы), а приглашение к диалогу - "как это работает, и как проще внедриться в схему управления котлами", как-то так, такой вот задел на обозримое будущее... Чтобы кто-то сведущий хотя-бы намекнул, как это проще сделать, и меньше навредить... Как-то так.
|
|
|
|
|
26.6.2013, 0:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070
|
Цитата(Хоттабыч @ 24.6.2013, 23:46) Хотелось-бы полностью управлять Т1 в зависимости от Т наружного воздуха с помощью внешнего контроллера, с аналоговым входом от датчика наружной температуры и выходом 1-10В (аль еще каким - не суть... но как куды-ж его втыкать-то). В принципе, на КВГ-6,5 с горелками СНГ мы эту задачку решили... Но шли мы к этому около года. Выглядит это примерно так: контроллер (ПЛК-150 + ИП320) замеряет - "забортную температуру", температуру на выходе котла, температуру в точке смешения ("штаны"), температуру в трассе на район/с-района, расход воздуха, расход газа. Примерно год путем согласованиий с технологами Заказчика шли от "ступенчатого дискретного режим-графика" к "непрерывному регулированию"; эмпирическая формула с коррекцией режима в "межсезонье" "вшита" в контроллер, режим вентиляции, режим синхронной работы двух и более котлов предусмотрены, ибо локальная сеть (скриншот с клиента выкладывали на форум); управление горелками (по 3 на котел) - опосредованное: контроллер командует вентилятором (дымосос работает в полуавтономном автоматическом режиме, (пуск/стоп, "плавающая уставка" и отдача значений внутренних переменных контроллеру)), автоматические автономные клапана регулируют расход газа и соотношение газ/воздух... Непросто, как видите. Сетевая группа, подпитка, хознасосы и дозатор скоростных бойлеров, пока работают в авторежиме, но автономно, "каждый сам за себя", и только сетевая - "три от одного датчика", но контроллерам не подчиняются, пока, и в сеть не подключены, пока. И вот, на другом объекте смонтированы 2 Будероса, есть сименсовский сенсорный "панельник", 2 электронных самописца и мать-перемать "Поток-2" с неизвестно-чем "на борту" (моноблочный комп како-то с выносной панелью), огроменный шкаф управления с релейкой, и всё это надо скрутить вместе, подобрать в сеть все частотники со старых котлов и сетевую/подпитку туда же, и отправить этот бред в диспетчерскую... По Будерусам пока практически ничего нет, неизвестно, как там горелки работают...
|
|
|
|
|
26.6.2013, 1:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2734
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620
|
Вот этого я и боялся... я то думал что я чайник, но видно что тут всё непросто, а серьёзно. Ну не знаю, на Моровских мегаватниках мы к штатным выходам со шкафа (МС-8 Контар) подключали и горелки Риеловские и бошки родные котлов от Мора - всё на ура к штатным выходам/входам от внешнего управления, а вот на бытовых Протермах споткнулся я и не решаюсь лезть в его мозг... хотя мозга то там кот наплакал.
|
|
|
|
|
26.6.2013, 9:20
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872
|
Хоттабыч, насосы, это для примера. На их месте могут быть и котлы. Или любое другое оборудование, работающее поочередно. Есть небольшие релюшки, включающие оборудование поочередно от контакта, причем включающие обе нагрузки от еще одного контакта. Но сейчас я даже не вспомню производителя. Так что условие очередности соблюдается от Тритона, поискавшись там можно найти и наиболее подходящее. Или включать доп. нагрузку, например при долгом работе котла на полной мощности.
|
|
|
|
|
26.6.2013, 10:58
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11363
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(Хоттабыч @ 25.6.2013, 23:38) Соответственно этот датчик подключен к Контару МС8, а тот, в свою очередь, передает управляющий сигнал 1-10 В на сервопривод трехходового крана контура радиаторного отопления И к этому можно приладиться. Нужно всего лишь 1 подобрать тип резистивной оптопары, 2 две такие оптопары подключить к этим "1-10 В" (наверное, через эмиттерный или истоковый повторитель).
|
|
|
|
|
26.6.2013, 11:44
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11363
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
...А может быть, для этого лучше подошёл бы генератор тока, управляемый напряжением.
|
|
|
|
|
26.6.2013, 18:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070
|
Цитата(tiptop @ 26.6.2013, 10:58) И к этому можно приладиться. Нужно всего лишь 1 подобрать тип резистивной оптопары, 2 две такие оптопары подключить к этим "1-10 В" (наверное, через эмиттерный или истоковый повторитель). Да писали об этом уже... Давным-давно в одной далекой галактике, надо было соорудить управление для приводов дутьевых машин котлов. Это изобретение называется "байдулятор": микросхема К1506ХЛ2 (SAA1251, если склероз не изменяет) содержит блок управления по ИК-каналу, блок управления дискретными выходами, блок чтения дискретных входов, и 4(!) независимых аналоговых канала с дискретностью 256 уровней каждый, (4 аналоговых выхода соответственно); выходы - ШИМ с "плавающим" опорным напряжением - надо 0...24В - леххко, надо 0...12В - еще легше, надо 0...10 или 2...10 - вообще никаких проблем. Можно и так - на дискретные входа навесить диодную матрицу, и через "сухие" контакты "больше/меньше" плавно управлять напряжениями в любом из 4-х каналов, теи же 2 релюшками (или через ИК-канал на 30м)... Эта приблуда стояла в ПДУ дуроскопов 3-го поколения; питание 12...15В; качество выходных сигналов зависит от качества внешних опорных стабилизаторов, рампы - от емкостей фильтров ШИМ. Просто, как два байта переслать.
Сообщение отредактировал BROMBA - 26.6.2013, 18:46
|
|
|
|
|
27.6.2013, 17:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2734
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620
|
Цитата(Ludvig @ 26.6.2013, 10:20) Хоттабыч, насосы, это для примера. На их месте могут быть и котлы. Или любое другое оборудование, работающее поочередно. Есть небольшие релюшки, включающие оборудование поочередно от контакта, причем включающие обе нагрузки от еще одного контакта. Но сейчас я даже не вспомню производителя. Так что условие очередности соблюдается от Тритона, поискавшись там можно найти и наиболее подходящее. Или включать доп. нагрузку, например при долгом работе котла на полной мощности. С ротацией особых трудностей нет, равно как и с одновременным включением. Другими словами трудностей управлять каскадом котлов с периодической сменой ведущий/ведомый я не вижу через клеммы пять и шесть колодки ХТ5, которые с завода замкнуты перемычкой и предназначены для подключения комнатного термостата управляющего включением/выключением котлов.
|
|
|
|
|
27.6.2013, 17:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2734
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620
|
Само управление, как таковое, у нас реализовано на базе МС12 Контар. А вот к чему подключиться в схеме котла для того что-бы реализовать погодозависимое регулирование? К клеммам датчика наружной температуры (один/два на ХТ5). Но датчик наружной температуры это термосопротивление... это не дискретная команда с реле комнатного датчика.
|
|
|
|
|
27.6.2013, 19:10
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872
|
Хоттабыч, вы неправы. Котел молотит свои 90-95С или сколько там. А погодное регулирование, это дело трехходового клапана. Найдете регулятор? Или ссылку дать? Упаси вас Господь использовать котел при т-ре ниже 64С. Расплата будет тяжелой.
|
|
|
|
|
27.6.2013, 19:32
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11363
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(Хоттабыч @ 27.6.2013, 18:07) Но датчик наружной температуры это термосопротивление... Да. Надо сделать какие-то эквиваленты. Такие, например, чтобы котёл показывал tн.в "-12*С", "-20*С" и "-30*С".
|
|
|
|
|
27.6.2013, 19:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2734
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620
|
Людвиг, спасибо за предостережение, я в курсе Мне не нужно что бы при 0гр.С на улице котел молотил 90-95гр.С бо овёс нынче дорог. Речь и идет именно о том что-бы в котловом контуре поддерживать график 85/65гр.С в зависимости от Т на улице. Ниже 65гр.С в котловом контуре, естественно, снижать температуру не можно, т.к. ГВС то греть тогда чем? Легионелы не дремлют. Но это вовсе не значит, что при 0гр.С за бортом (или в летнем режиме) нужно гонять 90гр.С в котловом контуре. А в контуре радиаторного отопления, то да, график 85/40гр.С в зависимости от Т на улице. С маркой пропорциональных регуляторов 1-10В для себя я уже лет семь как определился, но если посоветуете хороший и недорогой то буду признателен. Сделать эквиваленты (магазин сопротивлений) и дурить котёл переключая релюшки. Либо переменный резистор которым неспешно управлять регулируя угол поворота 0-180гр сервоприводом 0-10В.
|
|
|
|
|
27.6.2013, 20:26
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11363
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(Хоттабыч @ 27.6.2013, 20:54) Мне не нужно что бы при 0гр.С на улице котел молотил 90-95гр.С бо овёс нынче дорог. Хоттабыч , не попадайте в распространённое заблуждение - не путайте температуру и теплопроизводительность! Цитата(Хоттабыч @ 27.6.2013, 20:54) Сделать эквиваленты (магазин сопротивлений) и дурить котёл переключая релюшки. Либо переменный резистор которым неспешно управлять регулируя угол поворота 0-180гр сервоприводом 0-10В. Ну, ладно. Будем считать, что мои предложения были просто "для поддержания темы".
|
|
|
|
|
27.6.2013, 22:00
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872
|
Хоттабыч, что-то мне подсказывает, что погодный регулятор будет работать сразу на два ИМ - отопления и горелки. Либо регулировать разность темератур Твых.котла-Тотопления=const. А релюшки-фигушки идут лесом, датчик сопротивления это заменяется источником напряжения, с довольно узким диапазоном изменения.
|
|
|
|
|
27.6.2013, 23:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2734
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620
|
Цитата(tiptop @ 27.6.2013, 21:26) Хоттабыч , не попадайте в распространённое заблуждение - не путайте температуру и теплопроизводительность! ТипТоп, да температура и теплопроизводительность - само собой. И я так-же заказчикам говорил (и говорю). Только года три назад на меговатной котельной эксперимент провел. При одинаковой Тнаруж. (само собой с погодозависимым регулированием контура отопления) при 0гр.С на улице сутки погонял котлы на 85гр.С и сутки на 65гр.С, а потом сравнил показания счетчика газа. Они отличались. Не в разы конечно, но процентов на пять с хвостом. Цитата(Ludvig @ 27.6.2013, 23:00) Хоттабыч, что-то мне подсказывает, что погодный регулятор будет работать сразу на два ИМ - отопления и горелки. Либо регулировать разность темератур Твых.котла-Тотопления=const. А релюшки-фигушки идут лесом, датчик сопротивления это заменяется источником напряжения, с довольно узким диапазоном изменения. Людвиг, а если так: датчик наруж. подключаем к контроллеру, программируем его соответствующим образом - делая на одном из аналоговых выходов сигнал на сервопривод трехходового на контур отопления, а на другом аналоговом выходе сигнал на сервопривод переменного резистора. Цитата(tiptop @ 27.6.2013, 21:26) Ну, ладно. Будем считать, что мои предложения были просто "для поддержания темы". ТипТоп, Вы же мне об этом говорили в самом начале, в смысле о модуляции сопротивления. Это не поддержание темы, это совет, за что спасибо. Единственно что я предложил это не дискретно а плавно сопротивление менять... что то мне подсказывает что от мгновенных скачков сопротивления от якобы термодатчика у котлов может случиться непонимание и удивление
Сообщение отредактировал Хоттабыч - 27.6.2013, 23:28
|
|
|
|
|
27.6.2013, 23:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2734
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620
|
Кстати я на ГВС нагревательный контур накопительного бойлера стараюсь поддерживать 65-70гр. Да, бойлер греется чуть дольше (поначалу) чем при 90гр. на подаче, зато служит больше. Отложение солей при этом гораздо меньше на теплообменнике. А если теплообменник покроется накипью то и теплообмен ухудшится. На проточных бойлерах ГВС там хоть снижением материалоёмкости бойлера можно оправдать Т подачи 90-95 и выше (хотя кому нужен засоленный неработающий бойлер), а на накопительном зачем максимум давить собирая все соли на ТО мне не понятно.
|
|
|
|
|
28.6.2013, 11:12
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872
|
Хоттабыч, я не понимаю про сигнал на сервопривод переменного резистора. Автоматика уже не допускает никакого радиолюбительства. Т-ра отопления - ведущий параметр для т-ры котла с ограничением снизу. У Овена такого _овна представлено достаточно.
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvNtSbV
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqxEKxcL
-
Последние сообщения Форума
|