Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Радиаторы закрыты полиэтиленовой пленкой
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
ime
Здравствуйте уважаемые специалисты!
Смонтировали систему отопления. на объекте идут отделочные работы, по этому пленку полиэтиленовую в которой поставлялись радиаторы, еще не сняли. при этом температура подачи 60, обратка 50. это при Тн=-15град.С сейчас. при расчетной Тн=-40град.С, должно быть 90-65.
пока пленку не сняли, меня терзает вопрос в заголовке. Сильно ли снижает пленка теплоотдачу отопительных приборов? Может ли эта пленка давать повышенную температуру обратки от приборов? Сократить дельту Т в два раза? Радиаторы алюминиевые типа Calidor Super/
Машинист
Конечно, сильно!
Обмотайте пленкой радиатор вашей машины, и попробуйте поехать - перегреется!
Разница, что там конвекция принудительная, а тут естественная, но влияние пленки аналогично - воздух не идет, ребра не охлаждаются, соответственно теплоотдаче кирдык.
ime
У меня тоже такое предположение.
есть отдельная ветка, там где отделка завершена и полиэтиленовая пленка снята. на этой ветке предусмотрен термометр на обратке. короче там дельта Т 20 град. 60 подача, 40 обратка.
а нет ли из практики таких ситуаций, случаев с замерами-когда полиэтилен еще не снят, а система запущена?
l-nikolaev
Цитата(ime @ 21.1.2010, 12:38) *
Здравствуйте уважаемые специалисты!
Смонтировали систему отопления. на объекте идут отделочные работы, по этому пленку полиэтиленовую в которой поставлялись радиаторы, еще не сняли. при этом температура подачи 60, обратка 50. это при Тн=-15град.С сейчас. при расчетной Тн=-40град.С, должно быть 90-65.
пока пленку не сняли, меня терзает вопрос в заголовке. Сильно ли снижает пленка теплоотдачу отопительных приборов? Может ли эта пленка давать повышенную температуру обратки от приборов? Сократить дельту Т в два раза? Радиаторы алюминиевые типа Calidor Super/


"...Ва-а-алера, ты бо-о-о льной, что-ли?..." laugh.gif Из "даешь молодежь", если, что прошу не обижаться, ну ты сам подумай, еще одеялкой накройте laugh.gif
GarryRU
Пленка, в которой поставляются радиаторы, предназначена исключительно для защиты радиатора во время отделочных работ, НО только при незапущенной системе отопления.
И дело не в сниженной теплоотдаче, а в том, что работа под пленкой крайне не полезна самому радиатору.
Настоятельно рекомендую пленку снять и прикрыть приборы какой-нибудь ветошью.
Alex_
Мы не в Италии и вести отделку при незапущенной системе отопления не можем. А выход очень прост: ПОЛИЭТИЛЕН НАДО УБРАТЬ С ВЕРХНЕГО И НИЖНЕГО ТОРЦОВ РАДИАТОРА, ОСТАВИВ НА ЛИЦЕВОЙ ПАНЕЛИ. Пойдет конвекция, и радиатор сработает процентов на 80 от расчетной мощности минимум. Это меньшее из двух зол.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.