Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Наружный водопровод
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Kirill139
Здравствуйте, столкнулся с проблемой, тех.надзор просит снизить диаметр ввода водопровода в
коттеджи (поселок 150 домов, в каждый дом ввод Ду=50), хочет снизить диаметр ввода до
Ду= 40, (труба ПНД). Насколько я помню минимальный диаметр наружного водопровода Ду=50,
есть ли подтверждение этого в снипе???(№ пункта?) не могу найти потверждение((
Спасибо.
Alissa
Нет теперь такого требования. Это было очень давно, минимальный ввод 50. У нас водоканал для индивидуальной застройки коттеджами вообще не дает более Ду32
Kirill139
У нас источник ВЗУ, но все равно спасибо).
Zulya
Кт-нибудь сталктвался с устройством переходов под автомобильными дорогами?
Мы заложила с двух сторон перехода задвижки, заказчик прости теперь убрать здвижки
А в СНиПе указан что задвижки под железными дорогами
как можно обосновать установку задвижки и/или её отсутствие
и кстати, СНиП наружный за 85 год, он не пересматривался?
Алекс_Кок
laugh.gif
Цитата(Kirill139 @ 9.11.2011, 13:02) *
Здравствуйте, столкнулся с проблемой, тех.надзор просит снизить диаметр ввода водопровода в
коттеджи (поселок 150 домов, в каждый дом ввод Ду=50), хочет снизить диаметр ввода до
Ду= 40, (труба ПНД). Насколько я помню минимальный диаметр наружного водопровода Ду=50,
есть ли подтверждение этого в снипе???(№ пункта?) не могу найти потверждение((
Спасибо.


не когда так не делал, всегда принимаю диаметр по расчету, хотя соплеменники тыкали на мин. 50!
twiggy
Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
24. СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения". Разделы 2 (пункты 2.1 - 2.10, 2.26 - 2.28), 4, 6, 7 (пункты 7.1 - 7.17, 7.19 - 7.22), 8 (пункты 8.1 - 8.15, 8.17 - 8.66), 9 (пункты 9.1, 9.2, 9.6 - 9.19, 9.21 - 9.26), 10, 12, 13 (пункты 13.1 - 13.20, 13.22 - 13.55), 15 (пункты 15.1, 15.2, 15.5, 15.7 - 15.81, 15.83 - 15.131*).

15.83. Диаметр труб на вводах в здания должен быть не менее 50 мм.



Spok_only
Цитата(twiggy @ 10.11.2011, 10:21) *
15.83. Диаметр труб на вводах в здания должен быть не менее 50 мм.

Уточнение: п.15.83 в разделе «Вечномерзлые грунты»!
Serg Ivanov
Цитата(twiggy @ 10.11.2011, 10:21) *
Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
24. СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения". Разделы 2 (пункты 2.1 - 2.10, 2.26 - 2.28), 4, 6, 7 (пункты 7.1 - 7.17, 7.19 - 7.22), 8 (пункты 8.1 - 8.15, 8.17 - 8.66), 9 (пункты 9.1, 9.2, 9.6 - 9.19, 9.21 - 9.26), 10, 12, 13 (пункты 13.1 - 13.20, 13.22 - 13.55), 15 (пункты 15.1, 15.2, 15.5, 15.7 - 15.81, 15.83 - 15.131*).

15.83. Диаметр труб на вводах в здания должен быть не менее 50 мм.

на вечной мерзлоте, только.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.