Цитата(SVKan @ 29.1.2015, 5:39)

Ну вот и проектируйте по максимальной нагрузке. 16А
На розетке написано 16А, на духовке написано, что автомат 16А. Под этот автомат выбраны вилка, кабель и все остальное. Так какого тогда Вы пихаете туда автомат 20А? А главное зачем он там?
А что касается розеток в целом, то они сами рассчитаны на 16А и не более. Проводка по большому счету тоже (с учетом того, что сейчас практически все кабели поголовно идут с заниженным сечением). А защита потребителей проблемой автомата не является. Его дело защищать проводку и не более того.
Сами характеристики автоматов спроектированы исключительно под защиту проводки. Никакую технику эти автоматы защитить и спасти не смогут.
вы так пишете, как-будто тут выложены документы электропотребителя)
и отвечаете хамовато. ревнуете?
я абстрактно считал, не привязываясь к конкретному потребителю с известными характеристиками.
если на розетке написано будет 10А, то её нельзя ставить,,, если потребитель будет потреблять больше 16А, то такую розетку нельзя ставить. значит надо будет искать другие варианты подключения.
ни кабеля, ни вилки этого электроприёмника я не вижу.
обращаю внимание, что если вы защищаете исключительно проводку, то напоминаю, что на розетки идёт жила сечением 2,5, что позволяет пропустить ток длительно более 20А. поставьте 10А тогда, чо.
ещё раз:
если брать абстрактно, нагрузка выбирается по максимальному току потребителя *1,2. максимальный ток 15,9А. умножайте на 1,2. "какого тогда" выбирете?
понятно, что расчёт не может применяться одинаково везде.
но ваша точка зрения не повод хамить.