Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Ecl-300, расшифровать коды не обозначенные в инструкции
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
energetik6
В инструкции ECL-300 нет следующих кодов настройки: контур отопления-141,174,196,197; ГВС-141,173,174. А еще не могу подключить датчик наружного воздуха ЕSMT, контроллер его не видит, выставил заводские настройки -не видит, сопротивление на датчике есть-он новый...
to0freak
Данных добавьте в вопрос. Какая используется карта? Как подключен датчик? Есть ли сопротивление на проводах со стороны ECL? Она должна показывать, просто не видит датчик ("-" вместо температуры), или же в цепи короткое замыкание ("--")
energetik6
Карта С66, датчик подключен на контакт 17 и 16 (общ), сопротивление на проводах со стороны контроллера не мерял, контроллер пок. (--). Подключен датчик коротким куском 50 см шввп 2х 0,5.
to0freak
Попробуйте датчик подключить к другой клемме, посмотреть будет ли показывать температуру если да - вероятно ecl глючит, если нет - датчик. Насколько знаю с С66 особых настроек на отключение наружки нет.
По всем требуемым параметрам есть инфа в мануале: http://www.danfoss-rus.ru/catalog/sections...I7CC550_C66.pdf
energetik6
Кто нибудь что-то знает на счет кодов


Благодарю насчет кодов увидел....все инструкции разные...насчет контроллера проверю
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.