Здравствуйте!

Возникла вот такая мистическая проблема:
Есть LON-сеть длиной около 500м. Устройства - пульты (контроллеры) фенкойлов SE7350C5450 от Шнайдер Электрика. SCADA - Struxure Ware 1.5.
После монтажа вся сеть прекрасно увиделась и прокомиссовалась. Затем, в результате перенастроек/переделок/доводок, она глюкнула и слетела. При повторном глобальном комиссовании два пульта оказались неактивными. При том, что они сообщают свой NID и проходят комиссование, правда, иногда со сбоями. Пульты расположены посередине сегмента и пульты до и после проблемных работают нормально.
Первое подозрение было на пульты. Пробовал поменять местами два пульта: нормальный (1) и проблемный (14). На проблемном месте 14 нормальный пульт 1 ведет себя также проблемно и с теми же симптомами, а проблемный пульт 14 на нормальном месте 1 работает нормально.
Второе подозрение - на отвод, хотя их никто не трогал и там ломаться нечему. Но все же проверил.
Третье подозрение - что пульт попал в какую-то пучность на линии - добавил в разрыв отрезок кабеля и попробовал "подвигать" пульт по сети на ±1.5м - не помогло.

Шина проложена кабелем belden 8471, длина сегмента около 300м, участки шины соединены между собой обжимкой в наконечниках и посажены на клеммник, от которого идет отвод к пульту длиной 50-70мм..

Сталкивался ли кто с такой проблемой? В чем может быть дело?
Взводатор
Было еще одно подозрение на то, что рядом расположено какое-либо оборудование, излучающее помехи: за стеной от одного пульта расположена локальная серверная, а другой расположен в помещении охраны. Но здание еще не эксплуатируется и все оборудование выключено.
shavr
Здравствуйте!
Терминатор на линию ставить пробовали?
Взводатор
Да, фирменные терминаторы стоят с двух сторон линии.
Vasiliy
Посмотрите линию на предмет КЗ. Не знаю как, но на одном объекте КЗ в датчике температуре блокировал только сам датчик, а дальше по линии контроллеры работали. Еще проверьте по количеству устройств в линии.
Chabol
Если кол-во жил к кабеле или топология позволяют - разбейте на сегменты, выделив в отдельный нестабильный девайс
Взводатор
Цитата(Vasiliy @ 30.12.2014, 13:13) *
Посмотрите линию на предмет КЗ. Не знаю как, но на одном объекте КЗ в датчике температуре блокировал только сам датчик, а дальше по линии контроллеры работали. Еще проверьте по количеству устройств в линии.


Количество устройств в сегменте соответствует ограничениям - около 30.
Подозрение на отказ пульта было с самого начала. Но перестановка двух пультов между собой сняло это подозрение и перенаправило подозрение на само место.

Цитата(Chabol @ 20.1.2015, 14:34) *
Если кол-во жил к кабеле или топология позволяют - разбейте на сегменты, выделив в отдельный нестабильный девайс

Количество жил не позволяет. По поводу нового сегмента - нужно проверить, уже сделана отделка. И тогда нарушится топология - из шины она перейдет в свободную. Хоть длины вроде и позволяют, отходить от шины не хотелось бы.
Chabol
А разве на LS-13333C нет свободных портров и тогда на каждом порту будет шина, а не свободная топология ?
Взводатор
На каждом порту и есть шина: восемь лучей были соединены попарно на четырех портах. Получался порт посередине и от него отходило два луча.

Сейчас LS-13333C заменен на LIP-3333ECTB и эта проблема исчезла. С причинами так и не разобрался. Узнать было бы, конечно, интересно, но объект сдавать нужно.