Доброе время суток!

Такой расклад, что надо располагать выхлоп ПВУ в углу на прямоугольном эркере. Скорость выхлопа не более 4-5м/с в макс режиме, обычная - 2-3м/с. Стат давление всей системы 150-200 Па. При увеличении стат давления вдвое производительность падает на треть.

Есть подозрение, что стандартный ветер вдоль здания может забивать выхлоп, если поставить стандартную решетку, с фиксированными жалюзи, по типу этой , то могут быть различные нехорошие явления.

Как правильно бороться?

Зольников Михаил
У Vents есть такие штуки: "Вытяжные колпаки металлические серии МВМ...В Н"
Эта штука защищает от ветра + имеет в своем составе пластиковый обратный клапан.

Есть опасение, что на прямом солнечном свету может пожелтеть.

Skaramush
Автору темы. На Вашем снимке воздухозаборная решётка. Улавливаете нюанс?
DiViGion
2 Зольников Михаил : восходщие потоки будут тоже будут создавать негативный эффект + резкий поворот. Впрочем он будет меньше, чем от прямого ветра 10-15м/с.
2 Skaramush У нас низкие скорости (я писал об этом), поэтому инерционные не устраивают. А какие еще можно ставить на выхлоп с учетом того, что иногда вентиляция не будет работать?
Skaramush
А кто писал об инерционных? Вам нужна незадуваемая.
И о каких восходящих потоках Вы пишете? Вращение Земли не забудьте, в таком случае, учесть.
DiViGion
Цитата(Skaramush @ 30.1.2015, 15:06) *
А кто писал об инерционных? Вам нужна незадуваемая.

Ткните пальцем, пожалуйста. Я не нашел в инете каких либо особых незадуваемых.
azar
Незадувайка, в простонародье - "Новороссийск" (в Новороссийске, м.п. , расчетная скорость ветра 50м/с biggrin.gif ).
DiViGion
Логично и просто. Спасибо.

Правда такой гроб снаружи будет сложно согласовать... На жилом здании с фасадом на улицу )))

azar
Цитата(DiViGion @ 1.2.2015, 14:00) *
Правда такой гроб снаружи будет сложно согласовать... На жилом здании с фасадом на улицу )))


На самом деле мну пошутил малость - просто сделайте решётку стандартную наружную жалюзийную, и поставьте заслонки с резиновым уплотнителем под электропривод и на приток, и на выброс - и "не парьте" себе мозг "задуванием и восходящими потоками".
DiViGion
Цитата(azar @ 1.2.2015, 15:44) *
На самом деле мну пошутил малость

Но ведь должно работать.
Skaramush
Как и простое колено.