Цитата(Novosad @ 13.1.2015, 17:41)

Вы в канализацию будите сливать стоки от опорожнения котлов ? Если нет, то и 90 градусов у вас не будет.
Будет. Кастрюлю кипятка хозяйка сольёт - будут все 100. Многие так канализацию промывают при засорах жиром - помогает.
Цитата(Павел Петров @ 13.1.2015, 16:04)

Ответ заказчика на моё письмо:
"Вы ссылаетесь на необязательный для применения документ, что прямо указано во введении. Мы на наших объектах в других регионах применяем ПВХ и нареканий нет…. ППР труба дороже на 10%.
Может все-таки останемся с ПВХ?"
Врёт. Это не ему решать в проекте.
Цитата
ОДОБРЕН И РЕКОМЕНДОВАН к применению в качестве нормативного документа Системы нормативных документов в строительстве постановлением Госстроя России от 16.08.2000 г. № 80
ОДОБРЕН для применения в странах СНГ протоколом от 17 мая 2000 г. № 17 Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве (МНТКС)
3 ВЗАМЕН СН 478-80
ВВЕДЕНИЕ
Настоящий СВОД правил содержит указания по проектированию и расчету систем трубопроводов наружного и внутреннего водоснабжения и канализации из труб из полимерных материалов. Выполнение этих указаний обеспечит соблюдение обязательных требований к наружным и внутренним системам водоснабжения и канализации, установленных действующими СНиП 2.04.01-85* "Внутренний водопровод и канализация зданий", СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" и СНиП 2.04.03-85 "Канализация. Наружные сети и сооружения".
Решение вопроса о применении данного документа при проектировании и строительстве конкретных зданий и сооружений относится к компетенции проектной или строительной организации. В случае если принято решение о применении настоящего документа, все установленные в нем правила являются обязательными. Частичное использование требований и правил, приведенных в настоящем документе, не допускается.
В данном Своде правил рассмотрены общие вопросы, касающиеся труб из различных полимерных материалов. Установлены общие требования к сортаменту труб и способам их соединения, рассмотрены вопросы монтажа трубопроводов, хранения труб и техники безопасности при их монтаже. Приведены методики гидравлического расчета систем водоснабжения и канализации, а также прочностного расчета напорных и безнапорных трубопроводов при подземной прокладке в грунте.
Т.е. фактически он перекладывает ответственность на проектировщика. Вы по каким нормативам работать собираетесь вообще?

А экспертиза по каким проверять должна?
Я бы заложил в проект ПП. А там - пусть письмами просит замену или под свою ответственность строительная организация заменяет.
Ну и противопожарные муфты если не чугун.