Добрый день.

жилой дом 17-этажный дом(16 надземных и один подземный), длина коридоров свыше 10м.
для внутреннего пожаротушения принято 3 струи.

согласно СП 10 п. 4.1.12 При определении мест размещения и числа пожарных стояков и пожарных кранов в зданиях необходимо учитывать следующее:
в жилых зданиях с коридорами длиной более 10 м, а также в производственных и общественных зданиях при расчетном числе струй 2 и более каждую точку помещения следует орошать двумя струями — по одной струе из 2 соседних стояков (разных ПК).

Вопрос: можно ли согласно этого пункта устанавливать 2 пожарных крана, даже с учетом того, что у нас 3 струи???

Т.е. 2 стояка по 1 ПК или 2 стояка и на одном 1 ПК, на втором 2 ПК
Михаил I
Да, у вас будет два стояка, на каждом по одному ПК. Каждую точку тушите двумя струями (ПК), но расчет системы - трубы в подвале, насосную, ввода - на 3 струи.
Dima_UA
Цитата(Михаил I @ 22.2.2015, 0:38) *
Да, у вас будет два стояка, на каждом по одному ПК. Каждую точку тушите двумя струями (ПК), но расчет системы - трубы в подвале, насосную, ввода - на 3 струи.

Миша, а как єто так...надо 3 струи...а делать только на две...а расчет на 3? в чем прикол?
Михаил I
Потому что каждую точку нужно орошать двумя струями. Т.е. двумя ПК.
Dima_UA
эт понятно, а где третью струю загубили? написано в нормах 3 струи, значит 3...и только две в 1 точку.
Михаил I
Я изначально так и сказал.

А прикол в том, что тушим квартиру или любую другую точку двумя струями, а третьей струей тушим другую точку, для предупреждения распространения пламени или для расчистки путей подхода/отхода пож подразделений.
Dima_UA
нет, вы сказали так
Цитата(Михаил I @ 22.2.2015, 0:38) *
Да, у вас будет два стояка, на каждом по одному ПК. Каждую точку тушите двумя струями (ПК), но расчет системы - трубы в подвале, насосную, ввода - на 3 струи.

за третий кран Вы ничего на сказали где он, по этому и вопрос был.
Михаил I
Да где угодно, хоть на другом этаже.