Добрый вечер может кто нибудь подсказать как найти диаметр отверстия дроссельной шайбы на вводе в систему отопления АБК (теплоноситель пар) тепловая нагрузка известна (расход теплоносителя т/ч) не понятно как найти давление может кто то подскажет формула или методику расчета или у кого то есть программа в excel почти везде только про воду а не про пар спасибо заранее

P.s 1)И как найти давление которое должно быть погашено шайбой
2)как найти тепловую нагрузку паропровода
Галиев
Паропроводы не шайбируют, вынесет с первым гидроударом при первом пуске.
gilepp
Паропроводы шайбируют, когда это нужно. Для исключения гидроударов есть средства.
Галиев
Цитата(gilepp @ 22.1.2015, 20:27) *
Паропроводы шайбируют, когда это нужно. Для исключения гидроударов есть средства.

Согласен. Но, что правильнее - поставить регулятор давления после себя / перепада Р, или городить "средства"?
gilepp
Конечно в общем случае автоматика лучше. Но регуляторы тоже надо защищать от гидроударов, это и их касается. Шайбы удобно применять для постоянных расходов и отсутствии колебаний давления на входе. Если у автора сообщения нагрузка колеблется, я бы не рекомендовал шайбу.