Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Компактный фильтр для канальника
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
DiViGion
Доброе время суток!

Подскажите, делает кто компактные корпуса (длиной воздуховода до 80-100мм) под фильтры стандартных размеров под внутренний блок SEZ-KD25VA и 35VA (размеры в сечении воздуховода порядка 830х190)?
Цель фильтра - защита испарителя от домашней грязи. Особенности - сопротивление фильтра должно быть не более 3-5Па на 500м3/ч в среднегрязном состоянии.


Интересует:
1. какие стандартные фильтры есть в указаных условиях.
2. какие стандартные размеры есть у фильтров (чтобы не было заморочек с заменой)
3. какие есть конструкции для установки фильтра снизу (при жестко установленном корпусе фильтра между кондея и пленумом)?
4. где такие конструкции заказать
?
vsklokoch
Цитата(DiViGion @ 23.2.2015, 22:39) *
4. где такие конструкции заказать

так а почему не заказать (по Вашим чертежам) там же где заказываете воздуховоды?
DiViGion
Я пока себе простой схемы "герметичной" установки стандартных фильтров. У тех, с кем работаем, тоже нет ни таких решений, ни желания их думать.
vsklokoch
я обычно стараюсь прямо в пленуме делать люк сбоку (как правило, это щель 50*200 мм). Крышка на саморезах с "дверным" уплотнителем. направляющие из тонкого гипрочного профиля. Если нужно, родные кондиционерные фильтры между собой соединяю.
DiViGion
Вы, видимо, про кондеи, у которых предусмотрены штатные сетчатые фильтры. На SEZ-KD25(35) - они не предусмотрены.
Поэтому вопрос собственно как обеспечить "герметичность" крепления фильтра. Чтобы воздух не гулял активно мимо фильтра.
vnipi
Добрый день!
Цитата(DiViGion @ 24.2.2015, 9:41) *
Вы, видимо, про кондеи, у которых предусмотрены штатные сетчатые фильтры. На SEZ-KD25(35) - они не предусмотрены.
Поэтому вопрос собственно как обеспечить "герметичность" крепления фильтра. Чтобы воздух не гулял активно мимо фильтра.

На каждый рециркуляционный (забор воздуха из помещения или с улицы в вент. установку или канальный кондиционер) воздуховод устанавливаете свой фильтр. Возьмите лучше стандартное решение как, например здесь:
http://www.airpromvent.ru/index.php/Filtri...p;utm_term=9400

при обслуживании, открываете крышку, обычно на застёжках, не саморезах, достаёте фильтрующую ткань и меняете её на новую. Всё просто.

1. см. ссылку;
2. подбираете под диаметр воздуховода;
3. устанавливаете корпус фильтра, съёмной крышкой вниз;
4. такие фильтра по-моему даже на рынках (строительных) продают, либо в вент. фирмах, выбор большой. Ткань фильтрующую можно купить отдельно, но уже не на рынке, а в любой компании, кто фильтрами занимается и меняйте их хоть через неделю, хоть через месяц, хоть через квартал.

P.S. Ответы по пунктам к 1-му сообщению относятся.

С Уважением,
vsklokoch
Цитата(DiViGion @ 24.2.2015, 10:41) *
Вы, видимо, про кондеи, у которых предусмотрены штатные сетчатые фильтры. На SEZ-KD25(35) - они не предусмотрены.
Поэтому вопрос собственно как обеспечить "герметичность" крепления фильтра. Чтобы воздух не гулял активно мимо фильтра.

удивился, не поленился... заглянул в мануал. ну есть там фильтр - со спины крепится как и на бОльших моделях. его сдернуть, загнать в коробе в 10-ти милиметровые П-образные гипрочные направляйки - вот и герметичность.
DiViGion
Цитата(vsklokoch @ 24.2.2015, 22:19) *
удивился...

Взаимно, ушел думать. Они в комплекте идут?
Эффективность такого фильтра какая? G1? Карманный или "гармошковый" поэффективне будет...

Цитата(vnipi @ 24.2.2015, 14:56) *
Возьмите лучше стандартное решение как, например здесь:
http://www.airpromvent.ru/index.php/Filtri...p;utm_term=9400

Такой фильтр будет стоять все-таки на гораздо меньшем сечении. Соответственно быстрее загрязняться и кушать больше паскалей в чистом виде. Пока хочу такого избежать.
vnipi
Добрый вечер!
Цитата(DiViGion @ 25.2.2015, 4:25) *
Взаимно, ушел думать. Они в комплекте идут?
Эффективность такого фильтра какая? G1? Карманный или "гармошковый" поэффективне будет...


Такой фильтр будет стоять все-таки на гораздо меньшем сечении. Соответственно быстрее загрязняться и кушать больше паскалей в чистом виде. Пока хочу такого избежать.

Возможно и заблуждаюсь, но как раз в комплекте к канальникам и идут фильтра класса G1.
Есть панельные, как раз по ссылке он и есть, только он в корпусе уголком как бы крепится на сетке с большими ячейками. Класс от G3 и далее идёт, всё зависит от того, какую фильтр. ткань выберите.

Не совсем понял о каком сечении Вы написАли.

По-поводу быстрее загрязняться - всё зависит от периодичности замены фильтра и само собой от загрязнённости проходящего воздуха. Лучше в процессе эксплуатации решить, как часто менять фильтра. Вместо стандартных фильтров из НЕТКАННОГО ПОЛИЭФИРНОГО ВОЛОКНА можете установить фильтр из полиуретана, см. ссылку:

http://www.trans-ec.com/oborudovanie/vozdu...poliuretan.html

этот у Вас долго не "забьётся" грязью, но и эффективности очистки сами понимаете - ниже будет, опять же зависит от плотности типа, на кот. остановите свой выбор.

Странно, в канальных конд. обычно есть штатные места под фильтр, вот сам фильтр порой идёт как доп. опция - это уже лучше уточнить у Продавца, у кого закупали.

А вот сами фильтрующие элементы, по классу выбираете сами, если есть время и желание этим заниматься.

С Уважением,
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.