Redsnickers
Товарищи, братья! Помогите наладить циркуляцию в системе ГВС. Опыт работы не самый великий, а тут еще и насосы новой конструкции.
Проблема возникла вот в чем. На режиме работы насоса МАКСИМАЛ расход воды на нужды циркуляции в контуре ГВС нижней зоны ИТП 24-этажного жилого дома составляет порядка 2,5 м3/час. Этого вполне достаточно, чтобы обеспечивать нормальные параметры ГВС у потребителя. Беда в том, что на режиме МАКСИМАЛ после остановки насос работает всего около пяти секунд. дальше обороты возвращаются в режим НОРМАЛ. Что видно на домашней странице. Перепробовали все. идеи кончились! На вас последняя надежда!!! Выручайте!
Алексс
Смотри здесь: http://teplo-as.ru/catalogue/pump/prinadle.../grundfos-r100/
Redsnickers
А подходит ли этот пульт для третьей версии магны?
SV_vrn
А почему бы с такими вопросами не обратиться к первоисточнику - то есть в техподдержку самого таки грундфоса?
Redsnickers
Господа! Проблему решила перепрошивка. Специалист сообщил, что МАГНА 3 глючная настолько, что он устал уже ее ремонтировать. Электронные блоки у них летят или просто вот так вот виснут! Имейте ввиду, может пригодится когда-то. Всем спасибо!