JohnV
Есть медицинское учреждение клинико-диагностическая лаборатория.
Согласно СанПиН 2.13.2630-10 приток необязателен, только вытяжка 3крата
согласно СП 118.13330.2012 нужен приток 2кр и вытяжка 3кр, причём на приточке должны быть спец фильтра в 3 ступени
И ещё есть книжка которую тут посоветовали: Борисоглебская А.П. Лечебно-профилактические учреждения. Общие требования к проектированию систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Там нашёл каждое помещение и кратность везде получается приток 1кр вытяжка 3кр. про фильтра ничего нет.
Так всё таки нужны ли доп ступени фильтров для притока в данные помещения и какой кратности верить?(
svoi
Попробуй найти ответ в "Перечне национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе
обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" от 26 декабря 2014 года N 1521, там СП 118.13330.2012.
JohnV
Цитата(svoi @ 5.3.2015, 10:07) *
Попробуй найти ответ в "Перечне национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе
обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" от 26 декабря 2014 года N 1521, там СП 118.13330.2012.


спасибо огромное вот я невнимательнй как обычно(( не увидел что приложение в СП является рекомендательным а не обязательным!
Vano
1. Борисоглебской не верить - это не норматив - это книжка для чайников - полезно для молодых специалистов.
2. Если без экспертизы объект, то верить СанПиН - согласовывать в СЭС - они верят своим документам, а не СП.
3. Если в экспертизу - по самому жесткому из действующих.
ПС - а киньте ссылочку на пункт, где спец фильтры с 3 ступенями.
Цитата(JohnV @ 27.2.2015, 21:49) *
Есть медицинское учреждение клинико-диагностическая лаборатория.
Согласно СанПиН 2.13.2630-10 приток необязателен, только вытяжка 3крата
согласно СП 118.13330.2012 нужен приток 2кр и вытяжка 3кр, причём на приточке должны быть спец фильтра в 3 ступени
И ещё есть книжка которую тут посоветовали: Борисоглебская А.П. Лечебно-профилактические учреждения. Общие требования к проектированию систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Там нашёл каждое помещение и кратность везде получается приток 1кр вытяжка 3кр. про фильтра ничего нет.
Так всё таки нужны ли доп ступени фильтров для притока в данные помещения и какой кратности верить?(

ИОВ
Цитата(JohnV @ 27.2.2015, 21:49) *
Есть медицинское учреждение клинико-диагностическая лаборатория.
Согласно СанПиН 2.13.2630-10 приток необязателен, только вытяжка 3крата

Это указание СанПин противоречит СП 60, п. 7.5.1 (включён в в обязательный перечень № 1521, действующий с 01.07.2015 г.). То же самое, СНиП 41-01-2003, п. 7.5.1 (перечень № 1047)

Цитата(JohnV @ 27.2.2015, 21:49) *
Так всё таки нужны ли доп ступени фильтров для притока в данные помещения ...?

Рекомендую ставить вопрос о том, чтобы Заказчик прописал требования по очистке воздуха в ТЗ, во избежание дальнейших разногласий с самим Заказчиком и экспертом.
JohnV
Цитата(ИОВ @ 5.3.2015, 12:12) *
Это указание СанПин противоречит СП 60, п. 7.5.1 (включён в в обязательный перечень № 1521, действующий с 01.07.2015 г.). То же самое, СНиП 41-01-2003, п. 7.5.1 (перечень № 1047)


Рекомендую ставить вопрос о том, чтобы Заказчик прописал требования по очистке воздуха в ТЗ, во избежание дальнейших разногласий с самим Заказчиком и экспертом.

Да, я сейчас как раз готовлю ТЗ чтобы не оказалось что вместо туалета будет операционная.
Кстати по обязательной экспертизе согласно Градостроительному кодексу её делать не обязательно в следующих слачаях:
Экспертиза проектной документации не проводится в случае, если для строительства, реконструкции не требуется получение разрешения на строительство.
Экспертиза проектной документации не проводится в отношении разделов проектной документации, подготовленных для проведения капитального ремонта объектов капитального строительства, за исключением проектной документации, подготовленной для проведения капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования.
ИОВ
Ну и Бог с ней, с экспертизой. Поясните, откуда в холодный период приходят в помещение 3 крата (по СанПин) удаляемого Вами воздуха?
JohnV
Цитата(ИОВ @ 5.3.2015, 13:58) *
Ну и Бог с ней, с экспертизой. Поясните, откуда в холодный период приходят в помещение 3 крата (по СанПин) удаляемого Вами воздуха?

Смотрел я СП в частности п 7.5. Да, будем делать приток конесно согласно сп
Bepx
Возникает вопрос: если у меня в малой операционной стоят воздухораздающие блоки Н14, на конце сети, согласно требованиям, я могу использовать простые оцинкованные воздуховоды. Однако как быть с приточной системой? Она обязательно из нержавейки? И где-либо прописано такое требование?