Дмитрий 81
3.3.2015, 10:16
Доброе время суток господа проектировщики! Хотелось бы спросить, где прописаны Охранные зоны КЛ 110-220 кВ. Для ВЛ не проблема их найти, а вот с КЛ проблематично. Может кто знает? И хотелось бы еще спросить, как врезаться в ВЛ 110 и 220 кВ кабелем. Или необходимо всю ВЛ менять на КЛ от места присоединения до п/ст 220/110/10 кВ. И как пройти несколькими кл 110 и 220 кВ через микрорайоны. Проектрировать какую то кабельную шахту с расстоянием между КЛ, прописанными в пуэ
smart-bear
8.6.2015, 11:15
Уважаемый Дмитрий 81!
Согласно "Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон":
Охранные зоны устанавливаются:
б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра...