Уважаемые коллеги,

просьба помочь в организации удаления воздуха из нижней зоны производственного помещения, в котором содержатся пары тяжелее воздуха. Речь идет об озоне и углекислом газе. Для первой необходима аварийная вентиляция, для второй - просто механическое удаление.
Есть опасность, что при удалении вредные пары, в результате завихрения потока, не полностью удалятся и останутся вокруг кромок вытяжных решеток.

Вопрос #1: как правильно определить скорость удаляемого воздуха на вытяжной решетке, во избежание вышеуказанной проблемы?
Вопрос #1: как определить расход удаляемого воздуха при работе аварийной вентиляции?

Заранее благодарю.
Skaramush
Поверьте, у кромок решёток пары уж точно не останутся. И именно в силу формы потока.
SUPRA
Цитата(Skaramush @ 16.3.2015, 11:33) *
Поверьте, у кромок решёток пары уж точно не останутся. И именно в силу формы потока.

Уважаемый коллега,

Речь идет о зоне низкого давления вокруг завихренного потока, в результате чего, тяжелые газы соберутся вокруг кромок решеток, и, как следствие, не будут удалены.
Skaramush
Если есть подобные опасения, то подбирайте решётки с профилированным фланцем. Или, если проблема выглядит серьёзной, то анемостаты, а не решётки.
alem
Цитата(SUPRA @ 16.3.2015, 10:25) *
Есть опасность, что при удалении вредные пары, в результате завихрения потока, не полностью удалятся и останутся вокруг кромок вытяжных решеток.


При характерной кратности для аварийной вентиляции такой опасности, можно сказать, нет. Уж тем более вблизи решёток.