Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Магистралка. Где найти расстояния?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
Белка15
Нужно проложить 2 газопровода к ПГУ 2,4 МПа. Основной и резервный соответственно. Очень мало места, невозможно выдержать необходимые расстояния подземно. Поэтому решили рассмотреть вариант с развитием эстакады теплотрассы. Но нигде не можем найти , которые нужно между ними выдерживать(ни горизонтальных ни вертикальных). Возможна ли это вообще, раз ничего не написано dry.gif ? В магистралке вообще ничего не нашли( И в генпланах промпредприятий тоже(
helpsmilie.gif Магистралку первый раз делаю! ПОмогите!!
PS ..или можно ли проложить в 1 траншее? Пишут только, что параллельные газопроводы на расстоянии 8 метров... unsure.gif
Белка15
Пойду топится. Проект какашонок. Над теплотрассой нельзя. Просто непроходимая местность! Как тут тему удалять?!
vic153
Хм, осмелюсь предположить, что подводящий газопровод к ТЭС вы тяните начиная за пределами городского поселения, раз присоединяетесь к магистральному газопроводу и что? ТЭС находится в зоне жилой застройки, поэтому расстояния не выдерживаете? На территории ТЭС уже можно надземно на эстакаде согласно п. 2.1.3.3 и 2.1.3.5 РД 153-34.1-30.106-00
Белка15
Цитата(vic153 @ 18.3.2015, 17:45) *
На территории ТЭС уже можно надземно на эстакаде согласно п. 2.1.3.3 и 2.1.3.5 РД 153-34.1-30.106-00

До ТЭС еще нужно дотянуть от ГРС. Газопровод вроде как 1а-свыше 1,2МПа(согласно СП 62.13330.2011), но дело в том, что в этом же своде правил приведены данные расстояний в приложениях для газопроводов до 1,2МПа. Так что вроде как приходится придерживаться снипа магистралки( А эти расстояния очень трудно выдержать. Да и если уж придерживаться магистралки, то 2 паралельных нельзя вместе... А если рассудить логически =если прорвется теплотрасса которая положена на эстакаде ниже и повредит эти 2 газопровода... и основной и резервный... беда будет...

PS Вроде бы и можно 1а все таки, а вроде бы и отвечать за это как то страшновато...
vic153
Вообще то, если Вы тяните распределительный газопровод (хоть и выше 1,2 МПа), то расстояния берете из прил. В СП 62.13330.2011. В этом СП нет запрета на покладку 2-х трубного газопровода подземно. Правда есть п.7.3.6 СП 90.13330.2012 который требует для 2-х независимых газопроводов к ТЭС выдерживать расстояние не менее 30 м
Белка15
Цитата(vic153 @ 19.3.2015, 10:49) *
Вообще то, если Вы тяните распределительный газопровод (хоть и выше 1,2 МПа), то расстояния берете из прил. В СП 62.13330.2011.

Я это обсуждала с ГИПом, ей не понравилась ограниченность таблицы до 1,2 МПа. Мы не сможем противостоять, если нам сделают замечания и придется переделывать проект. К тому же у нас есть похожий проект. Там выдерживают эти 8 м. Но там с застроенностью попроще. И я ошиблась, у нас ТЭЦ. Так что тьфу-тьфу не 30 метров... Но даже это расстояние выдержать не получается.
У вас не было случайно опыта прокладки в недействующем уже заросшем кустами золоотвале? Мы понимаем, что это бред, но надежда умирает последней... rolleyes.gif Его и обойти нельзя даже(
Лыткин
Цитата(Белка15 @ 19.3.2015, 11:16) *
Я это обсуждала с ГИПом, ей не понравилась ограниченность таблицы до 1,2 МПа. Мы не сможем противостоять, если нам сделают замечания и придется переделывать проект. К тому же у нас есть похожий проект. Там выдерживают эти 8 м. Но там с застроенностью попроще. И я ошиблась, у нас ТЭЦ. Так что тьфу-тьфу не 30 метров... Но даже это расстояние выдержать не получается.
У вас не было случайно опыта прокладки в недействующем уже заросшем кустами золоотвале? Мы понимаем, что это бред, но надежда умирает последней... rolleyes.gif Его и обойти нельзя даже(

Посмотрите СНиП "Магистральные газопроводы".
Tuks
8 м минимум. Все четко прописано в СП 36.13330.2012.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.