Цитата(Ferta @ 18.2.2016, 12:51)
Добрый день!
Прошу помочь в вопросах:
1. Есть такая схема:резервуар подземный - насосная - топливопровод 198м-котельная-расходная емкость-горелки котлов. Правильно ли я понимаю, что насосная нужна только перекачать из резервуара в расходную емкость и их работа не зависит от работы горелок?уровень в баке упал, они включились, перевачал, выключились.
2. Какое давление дизельного топлива необходимо обеспечить в трубопроводе 198м?
Расход 0,14м3/час, Ду40
1. Если расходная емкость используется как буферная, то ответ да
2. Напор насосов нужно подбирать, чтобы он превосходил сумму трех составляющих - потери на трение в трубопроводе 198 м (надо считать - попробуйте найти калькулятор как в постах выше), разность отметок верхнего уровня в расходной емкости и нижнего уровня в подземном резервуаре, и разность давлений в расходной емкости и резервуаре. Последнюю разность нужно выразить в метрах столба перекачиваемой жидкости (хотя скорее всего у Вас она равна 0)