Slaider7
Господа, уж который день бьемся над задачей...имеется трубопровод Ду150 мм. Длина - 2000 м. Необходимо понять каков будет напор насоса для перекачки дизтоплива (860 кг/м3) чтобы поднять по этому трубопроводу 65м3/час на высоту 200 метров. Кто говорит что не менее 220 м, кто 400...разница ощутимая
shadow
200 это гидростатическая высота, а нужно ещё учесть потери давления на трение и местных сопротивлениях

Плотность дизельного топлива марки Л - 860 кг/м3
Кинематическая вязкость - 6 сСт или 6*10^-6 м2/с

потери давления для прямого участка трубы Ду150 длиной 2000 м составят
Нажмите для просмотра прикрепленного файла


тогда потребный напор насоса как минимум 200+16,72=217 м.вод.ст.
tiptop
Цитата(Slaider7 @ 20.3.2015, 14:47) *
для перекачки дизтоплива (860 кг/м3)


А какой будет коэффициент динамической вязкости (Па*с)?
Skaramush
Автору темы. Ввиду актуальности вопроса обошёлся коррекцией заголовка. Вообще говоря, Ваша тема имела основание для того, чтобы оказаться в "Мусорке". Потрудитесь прочитать те правила, которые Вы обязались исполнять.
tiptop
Цитата(Slaider7 @ 20.3.2015, 14:47) *
Кто говорит что не менее 220 м,


Не более 200 м вод. ст. ...
Twonk
Цитата(tiptop @ 20.3.2015, 18:03) *
А какой будет коэффициент динамической вязкости (Па*с)?


Slaider7
Господа, спасибо большое....
2 Модератор - ок)
Skaramush
Цитата(shadow @ 20.3.2015, 17:00) *
200 это гидростатическая высота, а нужно ещё учесть потери давления на трение и местных сопротивлениях

Плотность дизельного топлива марки Л - 860 кг/м3
Кинематическая вязкость - 6 сСт или 6*10^-6 м2/с

потери давления для прямого участка трубы Ду150 длиной 2000 м составят
Нажмите для просмотра прикрепленного файла


тогда потребный напор насоса как минимум 200+16,72=217 м.вод.ст.


200 метров гидростатики это для воды с плотностью 1000 кг/м3. Для дизтоплива получится 178 метров.
T-rex
Народ, привыкайте использовать столбы перекачиваемой жидкости, особенно для насосов. Наглядный пример:

Цитата(shadow @ 20.3.2015, 17:00) *
тогда потребный напор насоса как минимум 200+16,72=217 м.вод.ст.

Камрад Shadow переводит 164 кПа в метры водяного столба и прибавляет к 200. Ну почему водяного то?

Последний пост от Skaramush вообще н6е понял. Потрудитесь сообщить как получили
Skaramush
Плотность дизтоплива указана в посте который цитировался - 860 кг/м3, 0,86 от плотности воды. Дальше тоже сообщить, как получается 172 метра водяного столба (моя ошибка в элементарной математике, признаю, спешка) гидростатического давления при высоте столба 200 метров?
T-rex
Цитата(Skaramush @ 23.3.2015, 13:17) *
моя ошибка, спешка

Для полноты картины я еще перефразирую тот Ваш пост:

200 метров гидростатики это для дизтоплива с плотностью 860 кг/м3. Для воды получится 172 метра.
Skaramush
Ну, корректнее будет, тогда уж:

200 метров геодезической высоты для дизтоплива с плотностью 860 кг/м3 в пересчёте на м.вод.ст. дадут 172 метра.
PWW
Цитата(Skaramush @ 23.3.2015, 12:17) *
Плотность дизтоплива указана в посте который цитировался - 860 кг/м3, 0,86 от плотности воды. Дальше тоже сообщить, как получается 172 метра водяного столба (моя ошибка в элементарной математике, признаю, спешка) гидростатического давления при высоте столба 200 метров?

Не забудьте учесть и свойства при низкой температуре.
Кисель плохо перекачивается.
Ferta
Добрый день!
Прошу помочь в вопросах:
1. Есть такая схема:резервуар подземный - насосная - топливопровод 198м-котельная-расходная емкость-горелки котлов. Правильно ли я понимаю, что насосная нужна только перекачать из резервуара в расходную емкость и их работа не зависит от работы горелок?уровень в баке упал, они включились, перевачал, выключились.
2. Какое давление дизельного топлива необходимо обеспечить в трубопроводе 198м?
Расход 0,14м3/час, Ду40
T-rex
Цитата(Ferta @ 18.2.2016, 12:51) *
Добрый день!
Прошу помочь в вопросах:
1. Есть такая схема:резервуар подземный - насосная - топливопровод 198м-котельная-расходная емкость-горелки котлов. Правильно ли я понимаю, что насосная нужна только перекачать из резервуара в расходную емкость и их работа не зависит от работы горелок?уровень в баке упал, они включились, перевачал, выключились.
2. Какое давление дизельного топлива необходимо обеспечить в трубопроводе 198м?
Расход 0,14м3/час, Ду40

1. Если расходная емкость используется как буферная, то ответ да
2. Напор насосов нужно подбирать, чтобы он превосходил сумму трех составляющих - потери на трение в трубопроводе 198 м (надо считать - попробуйте найти калькулятор как в постах выше), разность отметок верхнего уровня в расходной емкости и нижнего уровня в подземном резервуаре, и разность давлений в расходной емкости и резервуаре. Последнюю разность нужно выразить в метрах столба перекачиваемой жидкости (хотя скорее всего у Вас она равна 0)
Kostochka
Цитата(T-rex @ 27.2.2016, 18:35) *
1. Если расходная емкость используется как буферная, то ответ да. 2. Напор насосов нужно подбирать, чтобы он превосходил сумму трех составляющих - потери на трение в трубопроводе 198 м (надо считать - попробуйте найти калькулятор как в постах выше), разность отметок верхнего уровня в расходной емкости и нижнего автосервис киров уровня в подземном резервуаре, и разность давлений в расходной емкости и резервуаре. Последнюю разность нужно выразить в метрах столба перекачиваемой жидкости (хотя скорее всего у Вас она равна 0)

Спасибо за ответы, калькулятор на просторах гугла действительно легко нашёлся.