Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Можно ли поставить циркуляционный насос СО на ГВС ?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > ГВС
chizhov
Всем привет! Остался насос Системы Отопления WILO, возможно его поставить на систему ГВС бойлера косвенного нагрева? насос в чугунном корпусе, клетчатка пластиковая. Говорят что он со временем взаимодействует с водой и дает осадок в бойлер косвенного нагрева!
Altelega
Цитата
Говорят что он..
А что пишет про него производитель...
Машинист
Да известно, что пишет производитель. Производитель пишет, на воду нержавеющие ставить и бронзовые. СПасибо, хоть не золотые)))))
Ставьте, не парьтесь, чуфня это всё.
Гризли
Конечно, ставьте. Вы же эту воду не пить собрались. А это единственная причина, по которой насос следовало бы ставить с соответствующим предназначением.

Насосы для СО расчитаны на температуру 110...130 градусов. А в ГВС она будет едва ли достигать и половины этих значений. Так что насос здесь будет работать даже в щадящем режиме.
ЁЖик
Только никаких реле времени. Такой насос, в таком варианте применения, должен работать непрерывно.
BIONDER
Цитата(ЁЖик @ 28.3.2015, 18:13) *
Только никаких реле времени. Такой насос, в таком варианте применения, должен работать непрерывно.

Насос включается датчиком температуры бойлера в таком применении.
MC-Anvil
Цитата(chizhov @ 27.3.2015, 17:34) *
Всем привет! Остался насос Системы Отопления WILO, возможно его поставить на систему ГВС бойлера косвенного нагрева? насос в чугунном корпусе, клетчатка пластиковая. Говорят что он со временем взаимодействует с водой и дает осадок в бойлер косвенного нагрева!

Риторический вопрос: откуда клетчатка в насосе? biggrin.gif
А осадок все-таки дает. Чистил прошлым летом Дражицу. Хозяева тоже долго удивлялись: "Откуда коричневый осадок? Ведь все трубы пластиковые!" Поискали чугунные (и стальные) элементы и нашли только ЮПС на рециркуляции.
Если будете принимать душ, то нормально. А вот набрав ванную, уже будет не очень приятно в нее лезть (особенно если ванна белая).
Себе бы не ставил. У меня еще и ребенок любит попивать водичку во время купания.
ЁЖик
Цитата(BIONDER @ 30.3.2015, 12:06) *
Насос включается датчиком температуры бойлера в таком применении.


Вы перепутали загрузочный насос бойлера и насос циркуляции ГВС. Что касается насоса ГВС, то он может работать с простоями. Эти простои ему можно устраивать по разному. Чаще, посредством реле времени. Хотя, сейчас появились насосы, которые ориентируются не только на время, но и на температуру прокачиваемой воды.
Но что касается данного случая, то не должно быть никаких простоев.
BIONDER
Цитата(ЁЖик @ 30.3.2015, 14:31) *
Вы перепутали загрузочный насос бойлера и насос циркуляции ГВС. Что касается насоса ГВС, то он может работать с простоями. Эти простои ему можно устраивать по разному. Чаще, посредством реле времени. Хотя, сейчас появились насосы, которые ориентируются не только на время, но и на температуру прокачиваемой воды.
Но что касается данного случая, то не должно быть никаких простоев.

Ваша правда, имеется ввиду насос на Т4.
Почему не должно быть простоев? На ГВС часто раб/рез ставят. Сутки один молотит, сутки другой.
ЁЖик
Цитата(BIONDER @ 30.3.2015, 18:24) *
Почему не должно быть простоев? На ГВС часто раб/рез ставят. Сутки один молотит, сутки другой.

Просто поосторожничал. smile.gif Насос не предназначен для работы с аэрированной водой. Рано или поздно, коррозия будет. И при постоянно работающем насосе мы не заметим никаких последствий. Но вот если дать такому насосу простой, часов на 6-8.. то не факт, что бойлер (как фильтр-отстойник) успеет осадить ржавчину. Её надо то немного. При старте после простоя, этого "немного", будет вполне достаточно.
Раб/Рез, в коттеджиках. Не встречал такого.
BIONDER
Цитата(ЁЖик @ 30.3.2015, 21:55) *
Просто поосторожничал. smile.gif Насос не предназначен для работы с аэрированной водой. Рано или поздно, коррозия будет. И при постоянно работающем насосе мы не заметим никаких последствий. Но вот если дать такому насосу простой, часов на 6-8.. то не факт, что бойлер (как фильтр-отстойник) успеет осадить ржавчину. Её надо то немного. При старте после простоя, этого "немного", будет вполне достаточно.
Раб/Рез, в коттеджиках. Не встречал такого.

Не в коттеджах, в ИТП. Вода та-же.
Если рабочее колесо латунь или нержавейку лучше на ГВС я так понимаю, с ними проблем не будет?
ЁЖик
Об одном говорим. Только вот разными калибрами оперируем smile.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.