PuzanZero

Здравствуйте. У меня есть контроллер Siemens PXС36 и я хочу подключить к нему виртуальный пульт (программа с пультом в приложении).
Для этого я подключаю Ethetnet-кабелем HMI-разъём контроллера к адаптеру "Gesytec Easylon USB Interface (LON to USB)", а адаптер вставляю в USB-разъем компьютера.
Однако виртуальный пульт не обнаруживает ни одного сайта.

Не моли бы вы проверить работоспособность программы (что в приложении) или подсказать, нужны ли этой программе какие-либо службы, настройки или какой-либо дополнительный софт?
begem
Цитата(PuzanZero @ 2.4.2015, 7:28) *
Здравствуйте. У меня есть контроллер Siemens PXС36 и я хочу подключить к нему виртуальный пульт (программа с пультом в приложении).
Для этого я подключаю Ethetnet-кабелем HMI-разъём контроллера к адаптеру "Gesytec Easylon USB Interface (LON to USB)", а адаптер вставляю в USB-разъем компьютера.
Однако виртуальный пульт не обнаруживает ни одного сайта.

Не моли бы вы проверить работоспособность программы (что в приложении) или подсказать, нужны ли этой программе какие-либо службы, настройки или какой-либо дополнительный софт?

Вы, для начала, проверьте, видит ли компьютер Ваш контроллер.
PuzanZero
Ну, компьютер, вроде как, контроллер видит (см.скриншот).
А вот виртуальный пульт сайта не находит.

Скажите, а адаптер "Lon to USB" нужно подключать в Ethernet-разъём HMI или к двум клеммам CLA-CLB ?
begem
Насколько я помню, разницы нет. Эти разъемы объединены по клеммам CLA-CLB. Если связь есть, то и панель должна подцепиться... Какая версия симулятора?
PuzanZero
У меня XWORKS 4.1.

Я ещё хочу через клеммы CLA-CLB подключиться. Только они на адаптере не подписаны (см. скриншот 1).
Правильно ли я понимаю, что клемма 2а - это CLA, а 2b - это CLB ? (см. вырезку из документации на скриншоте 2).
И нормально ли то, что клемма GND (2c судя по всему) не будет соединена с контроллером?
begem
У Вас на устройстве (на картинке) есть схема подключения. Что еще нужно? Кроме того есть инструкция, где черным по белому написано, что GRD - это 2а. Можно обойтись и без земли. Полярность соблюдать не обязательно.
hdg
Цитата(PuzanZero @ 2.4.2015, 10:28) *
Здравствуйте. У меня есть контроллер Siemens PXС36 и я хочу подключить к нему виртуальный пульт (программа с пультом в приложении).
Для этого я подключаю Ethetnet-кабелем HMI-разъём контроллера к адаптеру "Gesytec Easylon USB Interface (LON to USB)", а адаптер вставляю в USB-разъем компьютера.
Однако виртуальный пульт не обнаруживает ни одного сайта.

Не моли бы вы проверить работоспособность программы (что в приложении) или подсказать, нужны ли этой программе какие-либо службы, настройки или какой-либо дополнительный софт?

Не подскажете - откуда взяли данный архив?
mazay75
Друзья! А не подскажете, возможно ли такое:
1. Запустить в AS-симуляторе программу;
2. Запустить симулятор панели PXM20-E;
3. И чтобы они друг друга увидели?
Если можно, то как?
KIV
Цитата(mazay75 @ 15.3.2018, 15:04) *
Друзья! А не подскажете, возможно ли такое:
1. Запустить в AS-симуляторе программу;
2. Запустить симулятор панели PXM20-E;
3. И чтобы они друг друга увидели?
Если можно, то как?

вроде да, но не помнят как )))
mazay75
Цитата(KIV @ 13.11.2018, 1:45) *
вроде да, но не помнят как )))

если я предоставлю удаленный доступ к компу, сможете глянуть, в чем проблема?
Shaks_
1.Запустить симулятор As(CFC) с 127.0.0.1 (АА01)
2.Запустить симулятор пульта с адресом 127.0.0.2 (АА01) + в настроках того же меню (Внешнее устройство *Да*) .
Возможно что-то упустил
BENJAMINX
Цитата(PuzanZero @ 2.4.2015, 10:28) *
Здравствуйте. У меня есть контроллер Siemens PXС36 и я хочу подключить к нему виртуальный пульт (программа с пультом в приложении).
Для этого я подключаю Ethetnet-кабелем HMI-разъём контроллера к адаптеру "Gesytec Easylon USB Interface (LON to USB)", а адаптер вставляю в USB-разъем компьютера.
Однако виртуальный пульт не обнаруживает ни одного сайта.

Не моли бы вы проверить работоспособность программы (что в приложении) или подсказать, нужны ли этой программе какие-либо службы, настройки или какой-либо дополнительный софт?



hi
how are you ?
i have a question this simulator work with version 5 and 6 !!!
Sigezmund
Yes.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.