Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: примеси в горячей воде
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Евгений Буш
Крышная котельная многоквартирного дома. Система закрытая, теплообменник на ГВС Ридан- пластинчатый.
Замучил рыжий осадок, который остается на посуде. На вид вроде как очень мелкие песчинки от светлого до темного
оттенков, думали легионеллы, но нельзя сказать что слизь. После ТО раз в 10 дней меняем фильтры, с ними
вроде нормально. Каковы могут быть причины, вода на входе ТО водопроводная, Трубы ГВС металл не оцинкованный.
инж323
".....Трубы ГВС металл не оцинкованный."
????Очепятка?
Евгений Буш
да вроде нет, а че запятая многое изменит?
испытатель
Бак-аккумулятор на ГВС есть?
Евгений Буш
нет.
испытатель
Системы снижения накипи электромагнитные - ультразвуковые на вводе ХВ теплообменника?
Shiling
На анализ не пробовали сдавать водичку? Сдайте, причем и водопроводную исходную городскую тоже, на всякий случай. Да и трубы ГВС из чернухи это не хорошо.
Сдается мне, эта тема уже была в прошлом году на форуме.
Лыткин
ГВС должна соответствовать норме "питьевая вода".
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.