aleksa.25
Добрый день!
Подскажите:
Возникла потребность пересчитать паспорт отопления (теплопотери) жилого дома со внутренней температуры 20 градусов на 24 градуса.
Самого расчетного файла у меня нет. Есть только окончательная цифра.
Возможно есть какая-нибудь формула пересчета?
@@@
Цитата(aleksa.25 @ 13.4.2015, 14:38) *
Добрый день!
Подскажите:
Возникла потребность пересчитать паспорт отопления (теплопотери) жилого дома со внутренней температуры 20 градусов на 24 градуса.
Самого расчетного файла у меня нет. Есть только окончательная цифра.
Возможно есть какая-нибудь формула пересчета?

Ну если грубо, то Р2 = P1 x (Tн.в.-24) : ( Тн.в. - 20 )
где P1 -мощность при Твн.в. +20 С ( Вт, кВт)
где P2 -мощность при Твн.в. +24 С ( Вт, кВт)
Тн.в. - расчетная температура наружного воздуха зимой.
aleksa.25
Цитата(@@@ @ 13.4.2015, 14:48) *
Ну если грубо, то Р2 = P1 x (Tн.в.-24) : ( Тн.в. - 20 )
где P1 -мощность при Твн.в. +20 С ( Вт, кВт)
где P2 -мощность при Твн.в. +24 С ( Вт, кВт)
Тн.в. - расчетная температура наружного воздуха зимой.


Спасибо!