hairymax
Приветствую, коллеги!

Не скрою, что есть у меня "пробелы" в опытной базе проектирования паровых котельных. Обращаюсь к знатокам.
Прошу поделиться опытом, выразить свое мнение или сослаться на правила, которых придерживаетесь именно вы. helpsmilie.gif

Описание ситуации.
На существующем заводе нужно реконструировать редукционный узел паропровода. На сегодняшний день выхлопная труба предохранительного клапана выведена за стенку на улицу, где ее конец упирается в бункера сыпучих материалов. При ряде условий, когда срабатывает клапан, пар бъет прямо по этим бункерам, что вызывает образование слипшихся комков и т.д и т.п.

Естественно одна из задач по реконструкции - вывести трубу ПК за зону бункеров. Для данной ситуации я бы применил неписанное правило от старожилов советского времени - линию выброса пара из предохранительного клапана в атмосферу выводить только вверх с минимальным числом изгибов в безопасное место и, конечно, предусмотреть отвод образовавжегося конденсата.

В итоге получается, что от клапана с отм.+11,000 надо по вертикали вверх протянуть трубу до отм.+21,000, чтобы та выходила над бункерами. Однако заказчик не желает тащить трубу ни через цеха по этажам вдоль колонны (лишний элемент появится), ни снаружи (дорого такая работа на высоте стоит) и предлагает спустить трубу с отм.11,000 до отм +8,000, протащить ее горизонтально под бункерами на 6 метров в открытое пространство (см. эскиз).

Вопрос 1: какой вариант по вашему мнению будет правильнее?

Вопрос 2: какого правила надо придерживаться при выборе диаметра выхлопной трубы после парового ПК?

В СНиП II-35-76 "Котельные установки" написано, что "Площадь поперечного сечения выхлопной трубы должна быть не менее двойной площади поперечного сечения предохранительного устройства", а западные производители для своих ПК пишут "диаметр трубопровода должен быть не меньше диаметра на выходе клапана".
timofeyprof
в РФ объекты принимаются по отечественной нормативной базе. Куда бы не выводили трубу от предклапан - посчитайте противодавление прежде всего
shvet
1. Без разницы
2. Правила допустимого накопленного противодавления (build-up back pressure). Для пружинных ПК без сильфона - обычно <10% от давления начала открытия. Ну и конечно диаметр трубопровода после ПК не меньше даметра штуцера выхода из ПК.
hairymax
Суть понял!
Благодарю, господа!
Nemesis
По правилам пар отводят в безопасное место, про противодавление вам и так уже сказали. При варианте №2 никого не обварит при сбросе?
smart-bear
Уважаемый hairymax!
Я бы выбрал вариант с прокладкой отводящей от предохранительного клапана трубы ВНУТРИ здания и ВЕРТИКАЛЬНО вверх, подальше от всасывающего вентилятора. Почему?
1. Клапана периодически проверяют "подрывом" и пар проходит по трубе наружу. При неплотности клапана пар будет постоянно проходить по трубе (хотя бы по чуть-чуть). При прокладке на улице или в неотапливаемом помещении возможно образование ледяных пробок. На паровых котлах для борьбы с конденсатом в отводящей трубе устраивают после клапана линию дренажа (без запорных устройств).
2. Труба выполняется из обычной стали + теплоизоляция минеральной ватой в местах прохода персонала. Это недорого.
3. Горизонтально расположенная труба достаточно "дальнобойно" ошпарит и персонал и технику. Отвечать вам.
hairymax
Цитата(smart-bear @ 27.5.2015, 8:41) *
Уважаемый hairymax!
Я бы выбрал вариант с прокладкой отводящей от предохранительного клапана трубы ВНУТРИ здания и ВЕРТИКАЛЬНО вверх, подальше от всасывающего вентилятора. Почему?
1. Клапана периодически проверяют "подрывом" и пар проходит по трубе наружу. При неплотности клапана пар будет постоянно проходить по трубе (хотя бы по чуть-чуть). При прокладке на улице или в неотапливаемом помещении возможно образование ледяных пробок. На паровых котлах для борьбы с конденсатом в отводящей трубе устраивают после клапана линию дренажа (без запорных устройств).
2. Труба выполняется из обычной стали + теплоизоляция минеральной ватой в местах прохода персонала. Это недорого.
3. Горизонтально расположенная труба достаточно "дальнобойно" ошпарит и персонал и технику. Отвечать вам.


Для полного понимая информирую, что вентилятор в нашем случае работает на выдувание. Так что в этом случае он только поможет рассеять пар из ПК, если выхлоп протащить до верху.
А вот с ледяной пробкой .... Стоит взять во внимание Ваш аргумент. Спасибо! Действительно, эксплуататорщики нестоль внимательно следять за возможными нюансами.

Всех благодарю за отзывчивость clap.gif
Лыткин
Цитата(hairymax @ 29.5.2015, 13:12) *
Для полного понимая информирую, что вентилятор в нашем случае работает на выдувание. Так что в этом случае он только поможет рассеять пар из ПК, если выхлоп протащить до верху.
А вот с ледяной пробкой .... Стоит взять во внимание Ваш аргумент. Спасибо! Действительно, эксплуататорщики нестоль внимательно следять за возможными нюансами.

Всех благодарю за отзывчивость clap.gif

Какая "ледяная пробка"? Из выхлопной трубы, после клапана, делают дренаж Ду15 - 20. Для сброса конденсата.