Cryos
Уважаемые специалисты, поясните, пожалуйста, существуют ли технические и документальные препятствия для установки в квартире вместо обычного отопительного прибора (радиатора, конвектора) фанкойла, который по сути является конвектором с принудительной конвекцией?
Для снятия возможных непринципиальных вопросов конкретизирую: квартира приватизированная, система двухтрубная, фанкойл опрессован на максимальное давление сети, управление теплосъемом электронным термостатом.
И еще, предположим, что шум вентилятора не напрягает. Ну, и на всякий случай, при необходимости возможен (но нежелателен из-за неясной обоснованности) квартирный учет тепла.
v-david
А общедомовые системы (отопление, например) Вы тоже приватизировали в одно лицо? Ну тогда и входную дверь в подъезд заварите, чего уж там мелочиться.
Cryos
Цитата(v-david @ 5.5.2015, 16:09) *
А общедомовые системы (отопление, например) Вы тоже приватизировали в одно лицо?

Ну, что же Вы так? Причем тут приватизация общедомовых систем? Установка вместо чугунной батареи алюминиевой не вызывает подозрений в покушении на общедомовые системы? Вроде нет, обычная практика. Установка вместо радиатора конвектора? Тоже вроде нормальное явление. Вот и возникает вопрос, а можно ли конвектор с вентилятором? Где здесь криминал? И есть ли он? Тепла я больше, чем положено для получения в квартире 21-23 С не возьму, термостат обеспечит. Температура СНиПовская. Электронный термостат будет ее держать куда точнее и надежнее, чем термовентиль. И в тоже время, от недопотов, нарушений отопительного графика незаконно практикуемых поставщиками тепла, фанкойл защищает. При случае, установив 4-х трубный, можно и кондиционирование устроить. То есть преимуществ достаточно, чтобы подумать о возможности.
А вот недостатки, препятствия... Каким документом запрещена такая модернизация? Или есть технические препятствия, которых я не ощущаю? Ну, скажем температурный график в общедомовой системе заточен под радиаторы и будут непреодолимые проблемы с настройкой термостата. Или что-то еще круче.
К сожалению, Вы не ответили на мой вопрос. Все равно спасибо за потраченное время.
PS. Неоднократно менял в квартире приборы освещения (лампочки), в общедомой, вроде, системе электроснабжения. Менял не только мощность, но и тип. Обычные накаливания, галогенные, люминисцентные, сейчас диодные. И вроде обошлось без манипуляций со входной дверью. Так где же я неправ?
BIONDER
Цитата(Cryos @ 5.5.2015, 10:39) *
Уважаемые специалисты, поясните, пожалуйста, существуют ли технические и документальные препятствия для установки в квартире вместо обычного отопительного прибора (радиатора, конвектора) фанкойла, который по сути является конвектором с принудительной конвекцией?
Для снятия возможных непринципиальных вопросов конкретизирую: квартира приватизированная, система двухтрубная, фанкойл опрессован на максимальное давление сети, управление теплосъемом электронным термостатом.
И еще, предположим, что шум вентилятора не напрягает. Ну, и на всякий случай, при необходимости возможен (но нежелателен из-за неясной обоснованности) квартирный учет тепла.

Квартира тут не при чем. Система отопления на Ваша, вы не имеете права ее трогать. Можно пересогласовать проект, заложить другой прибор, монтаж должен выполнить лицензированный спец.
Насчет опрессовки, с каких пор она происходит на рабочее давление сети?



Цитата(Cryos @ 5.5.2015, 13:32) *
Ну, что же Вы так? Причем тут приватизация общедомовых систем? Установка вместо чугунной батареи алюминиевой не вызывает подозрений в покушении на общедомовые системы? Вроде нет, обычная практика.

PS. Неоднократно менял в квартире приборы освещения (лампочки), в общедомой, вроде, системе электроснабжения. Менял не только мощность, но и тип. Обычные накаливания, галогенные, люминисцентные, сейчас диодные. И вроде обошлось без манипуляций со входной дверью. Так где же я неправ?

Не вызывает у подозрений у ГОРЕ мастеров, которые сделали и свалили.

Смотрю у нас тут многостаночник. Все в туда и лампы и приборы отопления...
Гризли
Цитата(Cryos @ 5.5.2015, 10:39) *
И еще, предположим, что шум вентилятора не напрягает.


Напрягаться будете тогда, когда начнете чихать и кашлять от постоянно витающей в воздухе пыли. А также ежедневно протирать эту пыль с домашней утвари.

И зачем вместо простого, надежного радиатора отопления ставить технически более сложный прибор да ещё с собственным потребелнием электроэнергии?

Не проще ли увеличить число секций существующего ОП и поставить хорошую термоголовку???


Для кондиционирования куда Вы охладитель планируете установить? Понадобится управлящий контроллер. А это дополнительное место, потребелние энергии, настройка, в итоге снижении надежности.
v-david
Уважаемый Cryos! этот и многие подобные вопросы типа отопление лоджии, теплый пол от ГВС, холодильник в вентиляционном канале и т.д. скорее не инженерные. С инженерной точки зрения решение их не вызывает затруднений. Мне кажется, что здесь чем-то другим надо руководствоваться.
Cryos
Цитата(BIONDER @ 5.5.2015, 17:46) *
Система отопления на Ваша, вы не имеете права ее трогать. Можно пересогласовать проект, заложить другой прибор, монтаж должен выполнить лицензированный спец.

Возможно Вы и правы, собственно это я и пытаюсь понять. Только вот хотелось бы после слов "не ваша" прочитать: "соглано п. 123456 СНиП 6789". Я же прекрасно понимаю, что вмешиваюсь в работу общедомовой системы, но вот технически ведь я ничего не нарушаю: теплопотребление квартиры отределяется не типом прибора, а качеством общедомомых и квартирных ограждающих конструкций, гидродинамическая картина тоже не меняется для остального дома. Поэтому и хочу понять, что является препятствем и поводом к критике: техника или документы.
Что касается "пересогласовать проект, заложить другой прибор", то в моей квартире за 40 лет дважды текла батарея, и лицензировнные специалисты из управляющей компании один раз используя для пересогласования проекта специальный ключ и пару не подлежащих цитированию слов за 15 минут "отстегнули" 3 из 8 секций, повесили ее на один крюк и ушли. Видимо продлять лицензию. Второй раз притащили отпескоструенный старый радиатор 90 мм вместо 140 мм - других нет.
Так что ваше замечание, построенное, видимо, на знании каких-то неназванных нормативных документов уж практике-то точно не соответствует.
Цитата(BIONDER @ 5.5.2015, 17:46) *
Не вызывает у подозрений у ГОРЕ мастеров, которые сделали и свалили.

Я потому и обратился к специалистам, потому что мнение ГОРЕ-МАСТЕРОВ мне известно. Но хотелось бы обоснованного технически или документально мнения.
v-david
ну если в 2х словах, то так. Солнце греет землю, земля теплая, тепло снизу вверх поднимается. Костер горит на земле, опять тепло снизу. Человек привык когда тепло снизу, неуютно, когда голову печет. Ну и кстати "держи голову в холоде, а ноги в тепле" из этой же серии. Шум. Он невелик, а нужен? со временем даже небольшой превратится в вынос мозга. Жена есть? вот она и выпишет Вам первое лекарство... Теперь немного о технике. Сопротивление радиатора в домовых системах, не снабженного терморегулятором, не более 3 кПА. Ваш же компактный фанкоил из 8мм трубочек нормально работает только на больших входных "напорах", н у среднем в 5-10 раз больших, т.е. работать адекватно он НЕ БУДЕТ. А цена работающего раз в 10 больше купленного Вами самостоятельно и установленного на старое место прибора.
Но еще раз повторю, технические проблемы решить можно, главное во имя чего? Просто подумайте, если этого решения никто не применяет, то наверное ПОЧЕМУ-ТО?
Cryos
Цитата(Гризли @ 5.5.2015, 18:30) *
Напрягаться будете тогда, когда начнете чихать и кашлять от постоянно витающей в воздухе пыли. Для кондиционирования куда Вы охладитель планируете установить? Понадобится управлящий контроллер. А это дополнительное место, потребелние энергии, настройка, в итоге снижении надежности.

Вы, видимо, категорический противник кондиционеров, сплит-систем. Такой прибор скорее очищает воздух от пыли, поскольку имеет хоть плохонький, но фильтр. В отличие от радиатора.
Вообще про кондиционирование написал только для примера, но если это интересно, то подойдет компрессорно-конденсаторный агрегат от сплита. Куда их ставлят Вы и сами знаете. Не вижу принципиальной разницы между штатным настенным фанкойлом сплита и напольным. С автоматикой, Вы правы, придется повозиться.
Losev
Вставлю свои пять кооп.
Сразу скажу, не специалист в батареях, котельных и фанкойлах. Наша тема промышленное ОВ (воздушное, лучистое отопление).
Встречал один раз испанцы (фирма Roca) строили свой (типовой завод) в Тосно.
Кроме всего (других новаций для российского рынка), хотели поставить в АБК фанкойлы на отопление летом и соответственно охлаждение летом.
Затык о котором слышал, разный температурный режим для наших обычных батарей (котлов) 90/70 С и фанкойлов (вроде максимум у них на входе + 60 С).
На тему шума и пыли.
Дома нужно чистоту поддерживать и не будет проблем с пылью.
Не раз и не два, когда останавливался в Италии в гостиницах (3, 4 звезды), встречал ОВК, в номерах на фанкойлах, проблем с шумом или пылью не чувствовал... Так что с точки зрения ощущений тут напраслину пишут.
На тему "если этого решения никто не применяет, то наверное ПОЧЕМУ-ТО?"
Например, так же не было у нас в СССР, поквартирного отопления в многоэтажках, от слова совсем.
И других примеров навалом.
По факту жильё с поквартирным отоплением (естественно, как и любое другое решение, по уму сделанное) является наиболее комфортным. Когда ты сам контролируешь у себя дома температуру, а не по графику и/или средней температуре по больнице (входной и выходной температуре теплового пункта дома).
Уверен что фанкойл в плане эффективности (быстрота нагрева помещения, КПД теплосъёма) в разы лучше чем батарея, об остальном нужно думать/разбираться.
У меня дома (частный дом) вообще воздушное отопление по воздуховодам (более 80 % частного сектора США и Канады) и с шумом и пылью вопросов нет (смотри выше на тему , делать всё "по уму").
v-david
2 Losev, Вы внимательнее бы прочитали автора, прежде чем тут комиссарить (извините) на тему воздушного, лучистого, поквартирного и пр. конядского отопления. Чел желает фанкоил вкорячить в штатную домовую систему отопления, беретесь помочь, уверенный Вы наш?
Cryos
Цитата(v-david @ 6.5.2015, 2:11) *
Теперь немного о технике. Сопротивление радиатора в домовых системах, не снабженного терморегулятором, не более 3 кПА. Ваш же компактный фанкоил из 8мм трубочек нормально работает только на больших входных "напорах", н у среднем в 5-10 раз больших, т.е. работать адекватно он НЕ БУДЕТ. А цена работающего раз в 10 больше купленного Вами самостоятельно и установленного на старое место прибора.

Вы дали мне повод еще раз поблагодарить Вас за участие в обсуждении, за конструктивизм.
По технике так: коэффициенты теплоотдачи со стороны воды на порядок выше, чем со стороны воздуха. Причем даже независимо от скорости движения воды. Общий коэффициент теплопередачи теплообменника является продуктом теплоотдачи и воды, и воздуха с законом "меньше меньшего". То есть при проектировании фанкойла в первом приближении можно считать коэффициент теплопередачи равным коэффициенту теплоотдачи по воздуху. Так что "неадекватность" по характеру течения воды повлиять не может. А вот количество проходящей воды может в принципе стать недостаточным. Но теплосъем при вынужденной конвекции воздуха уже вдвое выше, чем при естественной, плюс поверхность со стороны воздуха на порядки выше. Ну и будет график не 90/70, а 90/40. Расход воды в 2.5 раза меньше. Сопротивление по воде в 6.25 раза меньше. Вот уже и попали в означенный Вами диапазон. А еще есть кран-регулятор, Вы ведь не зря его упомянули? Изменим Кvs... То есть Вы правильно пишите, технические вопросы есть, но они разрешимы.
Цена.
Сегодня смотрел цены на алюминиевые радиаторы. Докладываю: 10 секций с общей теплоотдачей 1.6...1.9 кВт - 5000-7000 руб. Сплит-кондиционер той же производительности примерно в 2 раза дороже. Но в сплите основная стоимость в наружном блоке, там компрессор, большой вентилятор и теплообменник. То есть внутренний блок (фанкойл) стоит в любом случае меньше радиатора. А у него, заметьте, 1.5 кВт при разности температур теплоносителя и воздуха в 20-30 градусов. При использовании воды с 80С теплосъем увеличится в 2.0...2.5 раза. То есть фанкойл можно сделать меньше и дешевле. Тоже вроде не препятствие.
А не подскажете, нет ли в строительных правилах формального запрета.
Цитата(v-david @ 6.5.2015, 2:11) *
Просто подумайте, если этого решения никто не применяет, то наверное ПОЧЕМУ-ТО?

Вот и меня мучает этот вопрос. Вот если бы кто-то дал ссылку: вот пробовали, получилось плохо потому-то и потому-то. Сам пока не нашел.
Да и из ответов от других участников на Ваш вопрос "никто не применяет, то наверное ПОЧЕМУ-ТО" пока вырисовывается один ответ: А ЗАЧЕМ и так все хорошо! А техника развивается по другим законам (хотя конкретное направление вполне может быть и тупиковым)
Cryos
Цитата(Losev @ 6.5.2015, 2:44) *
температурный режим для наших обычных батарей (котлов) 90/70 С и фанкойлов (вроде максимум у них на входе + 60 С).

Это серьезный довод. Я его знаю. Но меня вопрос интересует больше даже не как потребителя, а как производителя. Пайка калориферов и теплообменников фанкойлов выполняется одинаковым припоем, по одинаковой технологии. Напрессовка оребрения - тоже. То есть ограничения по температуре либо связаны с корпусным пластиком, либо носят просто формальный характер. Попроси производителя - напишет и обеспечит хоть 130/70. Только покупайте.
И чиллерные системы с фанкойлами видел, более того в 1998 участвовал в разработке такой офисной системы, где зимой фанкойлы переключаются от чиллера к центральной системе отопления. Все это известно и не подвергаются сомнению. А вот в многоквартирном доме, где у всех стоят радиаторы. Есть ли запрет, препятствие?
BIONDER
Цитата(Cryos @ 5.5.2015, 21:52) *
Возможно Вы и правы, собственно это я и пытаюсь понять. Только вот хотелось бы после слов "не ваша" прочитать: "соглано п. 123456 СНиП 6789". Я же прекрасно понимаю, что вмешиваюсь в работу общедомовой системы, но вот технически ведь я ничего не нарушаю: теплопотребление квартиры отределяется не типом прибора, а качеством общедомомых и квартирных ограждающих конструкций, гидродинамическая картина тоже не меняется для остального дома


Я потому и обратился к специалистам, потому что мнение ГОРЕ-МАСТЕРОВ мне известно. Но хотелось бы обоснованного технически или документально мнения.


Есть проект, где прописаны все типы приборов. Часто бывают секции наваривают радиаторов, ташкент делают, а этажами ниже у людей трубы холодные.
Если двухтрубная система - вопросов нет, делаете любую температуру в помещении и платите. Соседей не обидите. Прибор лопнул, на вводе перекрыли, соседи снизу без обоев, но в тепле.
Не стоит устанавливать AL радиаторы. Несмотря на запреты системы заполняют водой из водопровода, а летом сливают, частично вода остаётся, коррозия происходит очень быстро. за 3-5 лет насквозь.
Cryos
Спасибо всем высказавшим свое мнение по проблеме. Полагаю, что на знания специалистов можно положиться. Вывод, насколько я понял, таков:
1. Формальных оснований для запрета использования фанкойлов в традиционной системе отопления многокваритного дома нет.
2. Есть сомнения в финансовой состоятельности проекта, которые в ближайшем рассмотрении рассеиваются магазинскими ценниками.
3. Есть сомнения в технической осуществимости ввиду специфического температурного графика и пропускной способности по воде, сложности наладки автоматики. Часть из них снимается простым расчетом, а часть может стать поводом для разработки специального фанкойла и алгоритма управления.
4. По-видимому, надо назвать проблему отопления фанкойлом с неработающим при аварийном отключении электроэнергии вентилятором. Но это проблема не только фанкойла, но, видимо, и ИТП. Станут насосы, отключится автоматика, подвиснет клапан...
5. Есть, насколько я понял, смутные сомнения, что эффективный фанкойл будет воровать тепло у соседей, а это не хорошо. Но есть требования СНиПов, оговаривающие микроклимат в квартире температуру, влажность, параметры воздухообмена. Если эти нормы в проекте дома и его строительном воплощении выдержаны и при эксплуатации не нарушаются, то тип отопительного прибора в тепловом балансе вообще не присутствует.

Преимущества же использования фанкойлов специалистам хорошо понятны. Кроме названных в обсуждении это возможность поддержания микроклимата даже при грубом невыполнении поставщиком тепла нормативных требований и, главное, возможность организованного подогрева вентиляционного воздуха (естественно, по нормам СНиП).
dvortsov
Можно я тож поумничаю. =) Просто интересно - при проектировании общедомового отопления проводится гидравлический расчет. Сопротивление фанкойла побольше чем у радиатора. Значит система разбалансируется. Каким образом вы решите эту проблему?

Цитата(Cryos @ 7.5.2015, 20:42) *
1. Формальных оснований для запрета использования фанкойлов в традиционной системе отопления многокваритного дома нет.

Это если действовать по принципу - что не запрещено, то разрешено. А если чиновники будут рассуждать наоборот - нигде не написано что их можно применять?
stranger_2
Для автора темы...

Система отопления многоквартирного дома - общее имущество дома. Ве не имеете право что-то самовольно с ней делать.

Есть Постановление Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. N 491 ПРАВИЛА СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ (в ред. Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 N 354)

В нем есть пункт 6. В состав общего имущества включается внутридомовая система отопления, состоящая из стояков, обогревающих элементов, регулирующей и запорной арматуры, коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии, а также другого оборудования, расположенного на этих сетях.