Цитата(Никитина Аза @ 7.5.2015, 9:23)

Хотим автоматизировать вентиляцию. На данный момент вся регулировка происходит в ручную в том числе и частотника. ОВЕНовские контроллеры стоят, но не регулируют ничего. Хотелось бы всё завязать, чтобы оно работало как надо. Знакомый вентиляционщик сказал, если будут все датчики работать, то это не проблема соединить всё, но он не автоматчик. А автоматчик, которого мы приглашаем уверяет нас, что нужны новые контроллеры. Помогите прояснить ситуацию: нам вешают лапшу на уши и нужно искать толкового автоматчика с мозгами и руками или действительно всё так плохо?
Ищите другого "пулеметчика".... В общем по порядку:
1. Опишите состав приточек. Это просто водяной калорифер фильтр и вентилятор? Или есть еще что-то?
2. Если у вас водяной калорифер - то какие электоприводы на узлах регулирования? ТР33 может управлять только сигналами "открыть/закрыть".
3. По идее, если соблюдаются условия (у вас простая приточка с водяным калорифером и клапан на воду управляется сигналами "открыть/закрыть") то не проблема все это автоматизировать. Т.е. подключаете датчики к контроллеру, покдлючаете от него управление клапаном, и сигнал запуска на частотники, открытие жалюзи и т.д. Настроиваете режим работы и все. ТОлько ТРМ33 не сможет управлять частотой вращения вентиляторов через частостник. Сможет только подать сигнал "пуск". Частоту надо будет задавать в чатсостнике вручуную.
Если же все плохо (у вас более навороченные приточки, клапан с управлением 0-10 в. и т.д.) то может быть вам будет проще поменять контроллер. К примеру на Pixel или на корриго или еще чего угодно...