Здравствуйте.
У нас в организации на приточках стоят шкафы автоматики ОВЕН ТМР 33. Сами приточки очень старые, контроллеры поставили, но автоматику не завязали на шкафы. Купили частотники подключили к приточкам и теперь регулируются системы исключительно частотником. То есть кроме оборотов двигателя никакой автоматики, а автоматчик говорит, что эти шкафы и частотники Данфос не совместимы, нужно покупать новые шкафы. На предложение купить какую-то деталь для совместимости шкафа и частотника, только машет головой в разные стороны и настаивает на новых шкафах автоматики.
Пожалуйста, подскажите можно как-то автоматизировать системы малыми вложениями, т.к. денег на новые шкафы нет? Может можно совместить эти шкафы и частотники?
Ludvig
Аза, вполне возможно для приточек и не надо связи с ТРМ. Какую цель преследуете?
Никитина Аза
Хотим автоматизировать вентиляцию. На данный момент вся регулировка происходит в ручную в том числе и частотника. ОВЕНовские контроллеры стоят, но не регулируют ничего. Хотелось бы всё завязать, чтобы оно работало как надо. Знакомый вентиляционщик сказал, если будут все датчики работать, то это не проблема соединить всё, но он не автоматчик. А автоматчик, которого мы приглашаем уверяет нас, что нужны новые контроллеры. Помогите прояснить ситуацию: нам вешают лапшу на уши и нужно искать толкового автоматчика с мозгами и руками или действительно всё так плохо?
Qwerty88
Цитата(Никитина Аза @ 7.5.2015, 9:23) *
Хотим автоматизировать вентиляцию. На данный момент вся регулировка происходит в ручную в том числе и частотника. ОВЕНовские контроллеры стоят, но не регулируют ничего. Хотелось бы всё завязать, чтобы оно работало как надо. Знакомый вентиляционщик сказал, если будут все датчики работать, то это не проблема соединить всё, но он не автоматчик. А автоматчик, которого мы приглашаем уверяет нас, что нужны новые контроллеры. Помогите прояснить ситуацию: нам вешают лапшу на уши и нужно искать толкового автоматчика с мозгами и руками или действительно всё так плохо?

Ищите другого "пулеметчика".... В общем по порядку:
1. Опишите состав приточек. Это просто водяной калорифер фильтр и вентилятор? Или есть еще что-то?
2. Если у вас водяной калорифер - то какие электоприводы на узлах регулирования? ТР33 может управлять только сигналами "открыть/закрыть".
3. По идее, если соблюдаются условия (у вас простая приточка с водяным калорифером и клапан на воду управляется сигналами "открыть/закрыть") то не проблема все это автоматизировать. Т.е. подключаете датчики к контроллеру, покдлючаете от него управление клапаном, и сигнал запуска на частотники, открытие жалюзи и т.д. Настроиваете режим работы и все. ТОлько ТРМ33 не сможет управлять частотой вращения вентиляторов через частостник. Сможет только подать сигнал "пуск". Частоту надо будет задавать в чатсостнике вручуную.

Если же все плохо (у вас более навороченные приточки, клапан с управлением 0-10 в. и т.д.) то может быть вам будет проще поменять контроллер. К примеру на Pixel или на корриго или еще чего угодно...
Gribovms
Qwerty88 опередил )
polyakov.mo
Уважаемая Аза,
Нужно искать денег. Дайте автоматчику денег и усе он сделает. Помните про фразу "Запуск оборудования без проекта и документации. Долго. Дорого".
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.