Цитата(инж323 @ 11.6.2015, 23:14)

а вы ТУ МВК видели, по которым вы свой водопровод проектируете?
Ту как такового нет, есть договор, где пишут подключиться к 400, дают расходы и напор.
точка подключение проектируемый колодец застройщика.
Цитата(nagger @ 12.6.2015, 8:04)

armalex, вы вообще читаете, что вам пишут?
О, геология: метр насыпного грунта всё-таки есть. Привет расчету промерзания (бесполезному, к слову, см. выше).
Сверху, снизу, ноги, крылья... Обычная должна быть врезка, в горизонтальной плоскости. Никаких "штуцеров с вентилями", которые "он же дренаж, он же воздушник". Утепление без обогрева, имхо, не работает; за обогрев платить никто не будет.
вот видите, ведь можете когда захотите, мы же суда за советам заходим, подумать порешать. Нельзя было сразу про горизонтальную врезку?
Вы же тоже не знали все и сразу, учились постепенно, по мере возникновения решали проблемы, советовались...
к сути, насыпной грунт суглинок нельзя считать К=0,23?
Цитата(раздолбай @ 12.6.2015, 2:46)

ИМХО
Врезка только только сверху
- если врезаться снизу - в ваш водопровод будете собирать всю бяку из коллектора 400, а её там мама не горюй, и подавать потребителю. А кое что и осядет в вашей трубе.
- в случае возникновения утечки в месте врезки и до задвижки на вашей трубе слить воду из коллектора и нормально заварить не удастся никогда - из практики. Это будет понятно ещё в момент выполнения врезки.
Считаю нужно:
- в месте врезки - колодец
- врезку только сверху
- после задвижки штуцер с вентилем - он же дренаж, он же воздушник.
- затем, в колодце опуск в грунт до положенной глубины промерзания и далее по варианту 2
- продумать и выполнить утепление - либо люка колодца, либо вновь устанавливаемого трубопровода
Прошу покритиковать данное предложение
a как на счет варианта 3?