Цитата(GraNiNi @ 12.6.2015, 13:18)

Просто вручную вычислял коэффициенты теплоотдачи (конвекцией и излучением) от теплоотдающих поверхностей и тепловые потоки через весь "пирог".
Для поверхности пола - нормально совпало, а вот снизу - у меня теплопотери вдвое больше получались, например, не 4%, как в этом случае, а 8%.
Да, пример из этого расчета.
Спасибо. А температура грунта и теплоизоляция, включая отсыпку песком учитывалась?
Для конкретики приведу "пирог" ТП из обсуждаемого примера:
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаМожет ли с Вашей точки зрения это быть причиной расхождений в расчете теплоотдачи ТП?
Или всё-таки предварительный расчет может не совпадать с окончательным, который, возможно, производиться в программе по более точному алгоритму?
Цитата(ЁЖик @ 11.6.2015, 20:40)

Вобщем, в плане пусконаладки, требуется ИМХО добавить балансировочники в виде нижних радиаторных клапанов.
Всё
Балансировочные клапаны для настройки массового расходе через контуры ТП, располагаются в составе конструкции коллекторной группы НСУ ТП. Или в виде балансировочных клапанов, регулируемых шестигранниками (под колпачками), либо объединенные в одно устройство с расходомерами, которое называют ротаметрами, и которое также располагается на коллекторе ТП.
Никаких
Цитата(ЁЖик @ 11.6.2015, 20:40)

нижних радиаторных клапанов.
для первичной пуско-наладки и настройки массового расхода через контуры ТП - не требуется.