Дмитрий_alt
Всем добрый день. Поделитесь пожалуйста наработками - кто как делает алгоритм откачки "плавающих ништяков" из КНС? Требования стандартные: раз в день откачивать полностью весь объем. Двигателя подключены к УПП ATS48, всем командует ПЛК. Из контролируемых параметров соответственно ток привода, аналоговый уровень и поплавки. Самое простое это работа по таймеру: при уровень=0 , насос продолжает качать определенное время и останавливается. Есть предположение что лучше бы завязать ток в это дело - если уровень=0, смотрим нагрузку на двигателе - при резком падении считаем что откачка завершена.
Например во всех шкафах того же грюндфоса написано, что функция откачки пены присутствует, но настраиваемые параметры не приведены (думал хотя бы по параметрам понять логику).
belyakov
По току можно и промахнуться, лучше по cos φ.
Дмитрий_alt
Можно немного более развернутый ответ? Что должно происходить с косинусом при работе насосного агрегата в таком режиме?

Ого как оказалось все просто. Спасибо за наводку. Осталось проверить на практике как это будет работать
По самые по...
Цитата(Дмитрий_alt @ 16.7.2015, 9:39) *
... Двигателя подключены к УПП ATS48, всем командует ПЛК. Из контролируемых параметров соответственно ток привода, аналоговый уровень и поплавки.
... ...
Есть предположение что лучше бы завязать ток в это дело - если уровень=0, смотрим нагрузку на двигателе - при резком падении считаем что откачка завершена.
... ...


Кто и как считает ток? Если ПЛК, то покатит! Делается подряд несколько выборок в моменты перехода напряжения через ноль, анализируется скорость спада тока, принимается решение. Но нужны соответствующие датчики, а они есть?
Дмитрий_alt
Ток считает упп, данные считываются по сети. А в чем недостаток считывания значения косинуса с того же УПП?
AlexG
Цитата(По самые по... @ 17.7.2015, 8:52) *
Кто и как считает ток? Если ПЛК, то покатит! Делается подряд несколько выборок в моменты перехода напряжения через ноль, анализируется скорость спада тока, принимается решение. Но нужны соответствующие датчики, а они есть?


Это где вы видели ПЛК умеющий делать выборки тока в момент перехода напряжения в сети через ноль?
По самые по...
Цитата(Дмитрий_alt @ 18.7.2015, 3:12) *
Ток считает упп, данные считываются по сети. А в чем недостаток считывания значения косинуса с того же УПП?

Читаем:
Цитата
Потребляемая активная мощность отображается в кВт. Значение напряжения
сети должно быть сконфигурировано. Точность этого показания зависит от
разности между скофигурированным и реальным значениями напряжения.[/b]

Отсюда следует, что и косинус неточно определяется

Цитата(AlexG @ 18.7.2015, 8:46) *
Это где вы видели ПЛК умеющий делать выборки тока в момент перехода напряжения в сети через ноль?

П - программируемый!
Если ПЛК содержит аналоговый компаратор, с программируемым уровнем, то почему бы и не сделать выборку. Сначала с делителя напряжения переход напряжения через ноль фиксируем, затем переключаемся на канал токового датчика и фиксируем переход тока через ноль и время задержки нуля тока от нуля напряжения. Вот и косинус!
AlexG
Цитата(По самые по... @ 18.7.2015, 14:47) *
П - программируемый!


Программируемость не панацея, нужно определенное (немалое) быстродействие, наличие входов с требуемыми возможностями.

Цитата
Если ПЛК содержит аналоговый компаратор, с программируемым уровнем, то почему бы и не сделать выборку.


Ни разу таких не видел.