Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Испытание и наладка систем вентиляции.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
anna d.
Как надо часто делать замеры по вентиляции? Ведь со временем система по вентиляции "изнашивается".
Skaramush
Вентиляции чего именно?
anna d.
для производственных помещений категорий А и Б ,В Г и Д на какой документ ссылаться?
Skaramush
Попробуйте на это:


Утверждаю
Заместитель
Главного государственного
санитарного врача СССР
от 5 сентября 1987 г. N 4425-87

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ
СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ


Цитата
1.7. Действующие вентиляционные системы должны подвергаться регулярной проверке силами вентслужб или санитарных лабораторий предприятий в следующие сроки:
а) в помещениях, где возможно выделение
вредных веществ 1 и 2 класса опасности - 1 раз в месяц
б) системы местной вытяжной и местной
приточной вентиляции - 1 раз в год
в) системы общеобменной механической и
естественной вентиляции - 1 раз в 3 года.
Контроль за соблюдением периодичности проверки вентиляции должен осуществляться санэпидстанциями.
В случае реконструкции вентиляционных систем после изменения технологического процесса, оборудования и перестройки помещения проверка должна осуществляться сразу после реконструкции, независимо от сроков периодического контроля.
Таратыркин
Мое мнение, проверять эффективность вентиляции надо если есть проблемы и по требованию надзорных органов.
Наши надзорные органы такие затейники. Работу пожнадзора регламентирует ГОСТ Р 53300-2009. Проверка противодымной вентиляции осуществляется согласно:
3.5 Периодические испытания систем противодымной вентиляции должны производиться не реже одного раза в 2 года.

Ростехнадзор имеет право проверять все приточные установки согласно Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (утв. приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. N 115), Зарегистрировано в Минюсте РФ 2 апреля 2003 г. Регистрационный N 4358.

9.4.14. Перед приемкой в эксплуатацию после монтажа, реконструкции, а также в процессе эксплуатации при ухудшении микроклимата, но не реже 1 раза в 2 года системы воздушного отопления и приточной вентиляции подвергаются испытаниям, определяющим эффективность работы установок и соответствие их паспортным и проектным данным. В процессе испытаний определяются: производительность, полный и статический напор вентиляторов; частота вращения вентиляторов и электродвигателей; установленная мощность и фактическая нагрузка электродвигателей; распределение объемов воздуха и напоры по отдельным ответвлениям воздуховодов, а также в концевых точках всех участков; температура и относительная влажность приточного и удаляемого воздуха; производительность калориферов по теплоте; температура обратной сетевой воды после калориферов при расчетном расходе и температуре сетевой воды в подающем трубопроводе, соответствующей температурному графику; гидравлическое сопротивление калориферов при расчетном расходе теплоносителя; температура и влажность воздуха до и после увлажнительных камер; коэффициент улавливания фильтров; наличие подсоса или утечки воздуха в отдельных элементах установки (воздуховодах, фланцах, камерах, фильтрах и т.п.).

Роспотребнадзор руководствуется ведомственными нормами. Пример.
СанПиН 2.1.3.2630 -10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»

6.5 Системы механической приточно-вытяжной вентиляции должны быть паспортизированы. Эксплуатация (обслуживание) механической приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования осуществляется ответственным лицом организации или другой специализированной организацией. Один раз в год проводится проверка эффективности работы, текущие ремонты (при необходимости), а также очистка и дезинфекция систем механической приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования.

В зависимости от производственных регламентов и надзорных органов проводятся проверки эффективности работы вентиляции.