Всем здравствуйте!
Столкнулся со следующей проблемой: есть индивидуальный тепловой пункт, нужно заказать маркировочные ленты, что бы нанести цветовую маркировку на трубы.
в проекте ИТП следующие цвета цвета:

Назначение трубопровода - цвет основной - цвет колец

1. Прямая теплофикационная - зеленый - желтый

2. Обратная теплофикационная - зеленый - коричневый

3. Подающая отопления - зеленый - желтый

4. Обратная отопления - зеленый - коричневый

5. Подающая ГВС - зеленый - красный

6. Циркуляционная ГВС - зеленый - красный

7. ХВС - синий - без колец

Есть ГОСТ 14202-69, вышеуказанная маркировка ему не соответствует, а по ГОСТу не могу разобраться как точно произвести маркировку данных труб. Единственное из него я понял, что все трубы с водой обозначаются зеленым цветом, а как отличать прямую от обратки? как отличать отопление обратку от гвс обратки?

Подскажите если кто сталкивался с такой проблемой, или помогите разобраться для данных назначений трубопроводов (конкретно для каждой трубы) какая должна быть маркировка?
Заранее благодарен!
KYV86
В проекте почти все правильно, кроме ГВС. Если память не изменяет, то красные кольца на паропроводах (или на дренаже, точно не помню). А так все трубы на подаче с желтыми кольцами, на обратке с коричневыми. А маркировать по назначению надписями: Т1, Т2, Т3, Т4 и т.п.
e.m.cheremisin
А если следовать требованиям ГОСТа, то ХВС тоже должна быть зеленым. И коричневых колец по ГОСТу нет. Как тут разобраться?)
KYV86
Применительно можно взять маркировку по ГОСТ 14202-69 (трубопроводы промпредприятий). Там коричневые кольца есть. А ХВС - да, зеленый цвет.
l-nikolaev
к слову, сказать, я как-то в режиме ошпаренной кошки эту маркировку наносил методом наматывания на трубу ( типа делая кольца) -цветного скотча, купленного в магазине автозапчастей....

Достаточно забавно, что скотч всех необходимых цветов продается в автомагазине. он используется для временного ремонта автомобильный фар (задних).

В автозапчастях нет одного цвета -коричневого, для коричневого использовали обычный упаковочный скотч (коричневого цвета).

представитель сетей сказал, что бОльшего колхоза он еще не видел, но "зачет" по маркировке поставил.
e.m.cheremisin
Мне ответили следующее:

Цитата
Ответ однозначный - обозначения и цвет по ГОСТ. Статус - действующий стандарт.

Основание

В соответствии с СП41-101 Проектирование теплловых пунктов

4.68 В зависимости от назначения трубо­провода и параметров среды поверхность тру­бопровода должна быть окрашена в соответству­ющий цвет и иметь маркировочные надписи в соответствии с требованиями «Правил устрой­ства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды» Госгортехнадзора.

Окраска, условные обозначения, размеры букв и расположение надписей должны соответ­ствовать ГОСТ 14202. Пластинчатые теплообмен­ники следует окрашивать теплостойкой эмалью.


Как я понимаю исходя из ГОСТ 14202-69 все трубопроводы в ИТП должны быть промаркированы зеленым цветом с одним желтым кольцом.
Подскажите пожалуйста, очень срочно, нужно привести тепловой пункт в соответствие.
Bop4yH
Если кому еще актуально, то маркировка Зеленый фон+желтое(коричневое) кольцо не актуальна, т.к. РД 34.39.501-не действующий документ. Теперь все по ГОСТ 14202 — 69. Зеленая маркировка (ГВС, отопление, ХВС) с буквенным указанием (белые буквы на зеленом фоне) и стрелкой, указывающей направление движения.