Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Горячекатная или холоднокатная сталь для воздуховодов?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Barns
Задумался над тем, какой вид черной стали применить для систем дымоудаления и подпора.
Почитал о преимуществах и недостатках горячекатной и холоднокатной типов стали. Когда читаешь описание, то всё понятно, только не ясно, как дело обстоит на практике. Подскажите, пожалуйста, какой тип проката (горячий или холодный) предпочтительнее для воздуховодов противодымной вентиляции и в каких случаях? Спасибо.
Злой
Используем: воздуховоды сварные из черной стали толщиной 1.2 - 1.5 мм.
Сталь:
- листовая холоднокатаная сталь по ГОСТ 16523-97;
- листовая горячекатаная сталь по ГОСТ 19903-74.
Как понять какая сталь лучше, не задумывались, для чего? Есть вопросы много важнее.
Нареканий за много лет нет.
v-david
горячекатанная быстрее ржавеет, если что.
Злой
Грунтовка? Нет, не слышал...)
Странная Белка
Помню технологи мне говорили, что холодно- для снаружи используют, лестницы-площадки там всякие, а горяче - для внутри. А может наоборот... blink.gif
Татьяна Удальцова
Надо думать не про ГОСТы на стали, а про технические условия на воздуховоды - как изделия. Раньше были ТУ-36-736-78 со множеством изменений. По ним изготавливались все виды воздуховодов.

В этих ТУ предусмотрены все виды сталей - листовая горячекатаная, рулонная холоднокатаная, листовая кровельная. Это на усмотрение производителя, именно он обеспечивает возможность изготовления воздуховодов с заданной толщиной стенки. Теперь подобные ТУ есть у каждого изготовителя воздуховодов.

И о марке стали проектировщику не надо задумываться - даже для дымоудаления и подпора. Надо задавать толщину металла, вид покрытия - т.е. то, что требуется нормами проектирования.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.