Задумался над тем, какой вид черной стали применить для систем дымоудаления и подпора.
Почитал о преимуществах и недостатках горячекатной и холоднокатной типов стали. Когда читаешь описание, то всё понятно, только не ясно, как дело обстоит на практике. Подскажите, пожалуйста, какой тип проката (горячий или холодный) предпочтительнее для воздуховодов противодымной вентиляции и в каких случаях? Спасибо.
Используем: воздуховоды сварные из черной стали толщиной 1.2 - 1.5 мм.
Сталь:
- листовая холоднокатаная сталь по ГОСТ 16523-97;
- листовая горячекатаная сталь по ГОСТ 19903-74.
Как понять какая сталь лучше, не задумывались, для чего? Есть вопросы много важнее.
Нареканий за много лет нет.
горячекатанная быстрее ржавеет, если что.
Грунтовка? Нет, не слышал...)
Странная Белка
12.8.2015, 18:16
Помню технологи мне говорили, что холодно- для снаружи используют, лестницы-площадки там всякие, а горяче - для внутри. А может наоборот...
Татьяна Удальцова
12.8.2015, 20:15
Надо думать не про ГОСТы на стали, а про технические условия на воздуховоды - как изделия. Раньше были ТУ-36-736-78 со множеством изменений. По ним изготавливались все виды воздуховодов.
В этих ТУ предусмотрены все виды сталей - листовая горячекатаная, рулонная холоднокатаная, листовая кровельная. Это на усмотрение производителя, именно он обеспечивает возможность изготовления воздуховодов с заданной толщиной стенки. Теперь подобные ТУ есть у каждого изготовителя воздуховодов.
И о марке стали проектировщику не надо задумываться - даже для дымоудаления и подпора. Надо задавать толщину металла, вид покрытия - т.е. то, что требуется нормами проектирования.