Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: насос на ГВС
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
joker999
Здравствуйте. Помогите подобрать недорогой насос на ГВС с частотным регулированием, а то старый сгорел совсем. Вот его характеристики:
Тип: tpe 40-180/2 A-F-A-RUUE
Напор 10,6 м
Скорость вращения 2860 (об./мин.)
Расход насоса 10,7 (м3/ч)
Макс. рабочее давление 10 бар
Стандартный фланец DIN
Код соединения F
Соединение труб DN 40
Допустимое давление PN 6 / PN 10
Монтажная длина 250 мм
Размер фланца электродвигателя FT85

Фото шильдиков прилагаю
испытатель
Зачем для ГВС частотное регулирование. Вы лучше бронзовый, трех-скоростной поставьте типа IMPPUMPSSAN basic 40-120.
HeatServ
Ух, ни фига, грунда укатали. Частотное в ГВС действительно лишнее. Долго грунд работал? Может его отремонтировать проще? Кстати, напор у него 1,8 килограмма.
joker999
Цитата(HeatServ @ 10.8.2015, 22:37) *
Ух, ни фига, грунда укатали. Частотное в ГВС действительно лишнее. Долго грунд работал? Может его отремонтировать проще? Кстати, напор у него 1,8 килограмма.

Лет 8 наверное) Ремонт уже не поможет. Напор 1.8 килограмма это типа 1.8 метра?
ИОВ
Цитата(joker999 @ 11.8.2015, 10:08) *
Напор 1.8 килограмма это типа 1.8 метра?

1 кгс/см2 = 10 м в.ст.
Но на шильдике хорошо видно:
- напор 10,6 м
- рабочее давление 10 бар
joker999
Цитата(ИОВ @ 11.8.2015, 10:17) *
1 кгс/см2 = 10 м в.ст.
Но на шильдике хорошо видно:
- напор 10,6 м
- рабочее давление 10 бар

т.е 18 метров напор нада искать?
phisik
Картинка жуткая. С изношенной торцовкой больше года работал, похоже...

Есть вариант ремонта/восстановления насоса: заменить двигатель на АИР 71 (0,75 кВт, IM 2181 /малый фланец). Скорее всего. придется менять торцовку (можно поставить родную, можно универсальную 28 мм). И посмотрите обвязку насоса/датчики. Циркуляционный насос ГВС с частотным приводом, датчиком температуры и реле времени (отключает в ночное время, с 1 до 5 ночи) - реальная экономия электроэнергии на уровне 50% по сравнению с нерегулируемым насосом. Можно взять любой частотник с пи-регулятором.

Если есть желание заменить целиком-вариантов много, но значительно дороже.
HeatServ
Цитата(ИОВ @ 11.8.2015, 10:17) *
1 кгс/см2 = 10 м в.ст.
Но на шильдике хорошо видно:
- напор 10,6 м
- рабочее давление 10 бар
Напор 10 это номинал, а вот максимальный гидростатический напор 180 дм, в названии же указано, "40-180", 40 - фланец, 180 напор в дециметрах водяного столба.


Цитата(joker999 @ 11.8.2015, 10:37) *
т.е 18 метров напор нада искать?
нада искать под Ваши условия, с учётом максимальной высоты водоразборного прибора и давления на всасе.
Если этот не ремонтопригоден, то я бы посоветовал взять просто из серии TP под те же фланцы.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.