Astra69
В офисном здании несколько лет назад была смонтирована и функционирует схема отопления и ГВС. Обратил внимание на расположение трехходовых клапанов, регулирующих температуру воды (см. на рисунке). Клапан на котловом контуре регулирует температуру на теплообменнике ГВС, а клапан на отоплении установлен на системе циркуляции.
Вопросы:
1. Правильно ли такое расположение трехходовых клапанов? Не должны ли оба находиться на котловом контуре?
2. Возможно ли, чтобы в котловом контуре работал один насос на оба теплообменника? Сейчас два насоса + два в резерве, разбор воды ГВС на более 2 кубов в сутки.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
proff28
1. При такой схеме трехходовой клапан в котловом контуре будет запирать и ГВС, необходимо на каждый теплообменник свои линии подачи и обратки. Возможно, что такая схема была выбрана из за того чтобы не было слишком назкой температуры воды на входе в котел (есть ли насосы рециркуляции? на этой схеме не видно.)
2. Возможна работа 1 насоса в котловом контуре, если его подача и напор справятся с максимальной нагрузкой на теплообменники (ну и плюс 1 в резерве)
Astra69
Сейчас на каждый теплообменник своя линия, насосы рециркуляции установлены, т.е. как бы нет препятствий для установки трехходового клапана на котловом контуре на ответвлении на теплообменник отопления. Но по факту он не был там установлен.
С точки зрения теплотехники, есть ли разница - регулировать температуру котловым контуром или сетевой водой? Для ГВС вроде бы правильной кажется установка ТХК на котловом контуре. Разбор горячей воды разный в разное время и регулировка температурой теплообменника более плавная. Если представить установку ТХК на циркуляцию ГВС, то температура воды возможно будет изменяться скачкообразно, т.к. теплообменник нагрет до 80-90 градусов. Или я не прав?
tiptop
to Astra69

Какое наименование у котла?
Теплообменники - "скоростные"?
Astra69
Так или так?
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла

Котлы Riello RTQ 450 кВт - 2 штуки. Теплообменники пластинчатые Промтехэнерго FP ТП 22-55, мощность 350 квт/ч на отоплении 2 штуки, на ГВС 2 штуки поменьше. В работе хватает одного, вторые стоят как резерв.
tiptop
Рециркуляционные насосы - ни к чему.

Цитата(Astra69 @ 19.8.2015, 18:26) *
Котлы Riello RTQ 450 кВт - 2 штуки. Теплообменники пластинчатые Промтехэнерго FP ТП 22-55, мощность 350 квт/ч на отоплении 2 штуки, на ГВС 2 штуки поменьше. В работе хватает одного, вторые стоят как резерв.

Цитата(Astra69 @ 19.8.2015, 16:43) *
разбор воды ГВС на более 2 кубов в сутки.

Тогда напрашивается 3-ходовой клапан водоподогревателя отопления использовать как 2-ходовой:

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

А какие наименования у котлового насоса и 3-ходовых клапанов?
Нужно бы ещё сопоставить Kv водоподогревателей и Kvs этих клапанов...
tiptop
Цитата(Astra69 @ 19.8.2015, 16:43) *
Возможно ли, чтобы в котловом контуре работал один насос на оба теплообменника? Сейчас два насоса + два в резерве


Два котла - два котловых насоса?

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
испытатель
Не указали нагрузку на ГВС. Обычно, если суммарная нагрузка больше мощности котла ГВС идет приоритетом и трех-ходовой клапан выполняет эту функцию. Немного не так нарисовано смысл потерян.
Astra69
Tiptop, спасибо за ответы!
Может быть я не совсем правильно объяснил суть задачи.
Схему специально нарисовал упрощенную, потому что проблема состоит только в возможности переноса трехходового клапана ГВС.
На циркуляции в котловом контуре установлено 4 насоса - 2 давят воду на теплообменник ГВС (рабочий + резервный), 2 на теплообменник отопления (рабочий + резервный). Хотелось удалить два насоса (на теплообменник ГВС), перенести трехходовой клапан ГВС с котлового контура на циркуляцию ГВС. Оставшиеся насосы будут работать сразу на два теплообменника, а температура котлового контура будет всегда одинаковая и будет задаваться настройками котла.
Естественно, когда отопление не нужно, теплообменник отопления перекрывается, работает только теплообменник ГВС, зимой работают оба.
Выше писал, что разбор ГВС не более 2 куб. в сутки. Смысл всего - высвобождение двух насосов и упрощение схемы, а также оптимизация работы котлов. Не понятно, нужны ли тогда насосы рециркуляции.

Цитата(tiptop @ 19.8.2015, 20:46) *
Два котла - два котловых насоса?

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Нет. Котлы работают параллельно. Котловой контур общий. Один котел работает, второй в резерве. Только в сильные холода подключаем оба (если температура рассчитываемая контроллером отопления не достигается)
испытатель
Без рециркуляции ГВС не работает автоматика регулирования температуры ГВС
tiptop
Цитата(испытатель @ 20.8.2015, 10:36) *
Без рециркуляции ГВС не работает автоматика регулирования температуры ГВС

Если изъясняться корректно, то в ГВС бывает только "ЦИРКУЛЯЦИЯ", "ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС".
Лыткин
Цитата(tiptop @ 20.8.2015, 10:55) *
Если изъясняться корректно, то в ГВС бывает только "ЦИРКУЛЯЦИЯ", "ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС".

Правильно! Которую, умные люди, делают через полотенцесушители в ванной.
Astra69
Жаль, что никто не знает, как правильно сделать. Буду экспериментировать. Спасибо всем за ответы!