Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Взрывозащищённое реле-перепада давления по воздуху
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Навигатор
На объекте во взрывоопасном помещении предусматривается
установка 2 вытяжных вент. систем (основная/резервная).
Необходимо обеспечить переключение с основной на рабочую при аварии.
Кто нибудь сталкивался с датчиками-реле давления во взрывобезопасном исполнении?
Они вообще как класс существуют?


manjey73
Да, существуют. Dwyer. недавно искал тоже. компания ОЛИЛ вроде торгует.
Еще можно установить трансформаторы тока в безопасной зоне.
Lenprom
Если под датчиками-реле давления имеются в виду обыкновенные механические датчики перепада не требующие запитки и с выходом сухой контакт (типа DPS500), то эта задача решается не так.
Ставите обыкновенный датчик перепада во взрывоопасной зоне, а в систему автоматики вне этой зоны ставите барьер искрозащиты типа такого http://lpadevice.ru/select/?fiv_classes_filtered_id_6=6
manjey73
Lenprom задача решается не так, а согласно классу взрывоопасности помещения, аппарата. Вентустановка приравнивается к тому же классу, помещение которой она обслуживает.
И если там класс, требующий устанавливать во взрывозащищенных корпусах, то вы выше не прыгните.

Например для В-1а допускается устанавливать не взрывозащищенное НЕ искрящее оборудование с корпусом не ниже IP54 и температурой работы не выше 80С
В других случаях может не прокатить.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.