Цитата(Лазанья @ 24.9.2015, 9:53)

Если бы вы умели читать чертежи, вы бы заметили, что диаметр не Ду20, а Дн=20. Следовательно это диаметр металлопластиковых труб
Ду15мм.
Если не обратил внимание, что трубы с толщиной стенки 2 мм, то не значит, что не умею читать чертежи. Показалось, что применены стальные ВГП трубы. Внимание отвлекли Ваши грубые ошибки. Например, подача теплоносителя в нижний коллектор радиатора на П-образном стояке.
Вам стараешься помочь, а Вы пытаетесь задеть самолюбие помогающих. Непорядочно это. Вы хотели помощи, или себя "возвысить" унизив других?
Вы бы лучше подумали, как сможете обеспечить примерно неизменную температуру обратки, например, 70 градусов, на стояках при работе двухходовых термовентилей. Ведь, наверное, предполагали делать ЗУ металлопластиком Ф16х2, т.е. с ду12мм? Уменьшиться при прикрытых термовентилях проектный массовый расход например вчетверо, но увеличится при этом неизбежно массовый расход через другие стояки. И тогда какой температуры теплоноситель вернется в точку Т2 источника теплоснабжения, вместо запланированных, например +70 градусов? Не боитесь, что потом за штрафы от теплоснабжающей организации за превышение температуры обратки (и/или перерасход топлива автономным котлом), Вас заказчик "поставит на счётчик" или вообще закопает?
Подумали бы, как будет меняться гидросопротивление стояков при этом при работе радиаторных вентилей. И как будет меняться баланс между стояками в динамике при работе термовентилей.
Отвечу. Так вот накроется вся балансировка Ваших стояков "медным тазом", при работе термоголовок (или когда вручную термовентили начнут пользователи крутить). Особенно с такой топологией системы, как у Вас. Нужно было разделить каждый контур еще на две части пропорционально массовому расходу. Т.е. сделать не два тупиковых контура, а четыре. Вы хоть считали какое сопротивление будет в Вашей топологии у разных циркуляционных колец? Насколько будет большая разница? И какие будут авторитеты у балансировочных вентилей у основания стояков (на рОзливе)?
И Ваша настройка баланса циркуляционных колец (увязка) с помощью балансировочных вентилей на рОзливе, пойдет "псу под хвост". Или будете ставить на каждый стояк автоматический авторегулятор расхода? А кто в таком случае будет "платить за банкет"? Хоть знаете, сколько стоят автоматические регуляторы расхода? А их будете ставить на каждый стояк?
Цитата(BIONDER @ 24.9.2015, 13:35)

нижний разлив правильно? Меня за это ругали. Т1 в 1 трубке не сверху д.б. ?
Вы правы, что верхний рОзлив был бы оптимальней в показанной однотрубке. Расход труб был бы меньше. Стоимость материалов меньше. Монтаж дешевле. В принципе, можно конечно и с нижним, но лучше было бы с верхним.
Это в случае, если уж так необходима в данном случае именно однотрубная система. Мне же кажется, что в данном случае однотрубка - неверный вариант выбора.