Цитата(avaria_olga@mail.ru @ 28.9.2015, 13:56)

Да в лифтовую. У клапана EI90, не для пожарных. ...
В ПОСОБИЕ 13.91 к СНиП 2.04.05-91 указан клапан КДМ-2. он прорисован с приводом внутри , только о нарисован стенового исполнения, но никаких ограничений не написано. (Клапан КДМ-2 предназначен для открывания отверстия (проема) в канале (шахте) вытяжной или приточной систем аварийной противодымной вентиляции зданий и сооружений различного назначения.)
Тогда опять спрашиваюЦитата(ИОВ @ 28.9.2015, 13:18)

...поясните, на основании каких норм требуется установка противопожарного клапана?
По СП 7 для обычной ЛШ установка клапана вообще не требуется!
Смотреть в
пособие к давно отменённому СНиПу, вероятно, не стОит. Надо руководствоваться действующими нормами и здравым смыслом (это в плане дальнейшей эксплуатации)