Доброго времени суток. По проекту стоит канального исполнения КДМ-2м с приводом внутри для системы подпора воздуха в лифтовую. Тех.надзор требует замену на клапан с приводом снаружи, не могу найти подобных норм. Привод управляется полностью автоматически.
colius
Цитата(avaria_olga@mail.ru @ 28.9.2015, 12:31) *
Доброго времени суток. По проекту стоит канального исполнения КДМ-2м с приводом внутри для системы подпора воздуха в лифтовую. Тех.надзор требует замену на клапан с приводом снаружи, не могу найти подобных норм. Привод управляется полностью автоматически.
А как Вы привод внутри воздуховода подключать собираетесь?
avaria_olga@mail.ru
Цитата(colius @ 28.9.2015, 13:00) *
А как Вы привод внутри воздуховода подключать собираетесь?

Там провода выведены через спец. отверстия наружу.
colius
Цитата(avaria_olga@mail.ru @ 28.9.2015, 13:06) *
Там провода выведены через спец. отверстия наружу.
Если он сломается придется разбирать воздуховод, что бы заменить привод. Тех. надзор прав, привод должен быть снаружи.
ИОВ
Цитата(avaria_olga@mail.ru @ 28.9.2015, 12:31) *
Доброго времени суток. По проекту стоит канального исполнения КДМ-2м с приводом внутри для системы подпора воздуха в лифтовую. Тех.надзор требует замену на клапан с приводом снаружи, не могу найти подобных норм. Привод управляется полностью автоматически.

1. Имеется в виду в лифтовую шахту? Тогда поясните, на основании каких норм требуется установка противопожарного клапана?
Если это лифтовая шахта лифта для пож. подразделений, то указанный клапан не соответствует нормам по EI (д.б. 120, а у клапана 90)
2. Интересно, а как Вы собираетесь обслуживать привод - каждый раз демонтировать воздуховод? Не стоит путать Ваш случай с установкой дымового клапана в дымовой шахте.
avaria_olga@mail.ru
Цитата(ИОВ @ 28.9.2015, 13:18) *
1. Имеется в виду в лифтовую шахту? Тогда поясните, на основании каких норм требуется установка противопожарного клапана?
Если это лифтовая шахта лифта для пож. подразделений, то указанный клапан не соответствует нормам по EI (д.б. 120, а у клапана 90)
2. Интересно, а как Вы собираетесь обслуживать привод - каждый раз демонтировать воздуховод? Не стоит путать Ваш случай с установкой дымового клапана в дымовой шахте.


Да в лифтовую. У клапана EI90, не для пожарных. Обслуживание он требует, если только действительно сломается. Привод по сигналу закрывает и открывает клапан. Мне хочется увидеть нормы, по ктр. да - привод должен быть снаружи, или нет- не регламентируется. В ПОСОБИЕ 13.91 к СНиП 2.04.05-91 указан клапан КДМ-2. он прорисован с приводом внутри , только о нарисован стенового исполнения, но никаких ограничений не написано. (Клапан КДМ-2 предназначен для открывания отверстия (проема) в канале (шахте) вытяжной или приточной систем аварийной противодымной вентиляции зданий и сооружений различного назначения.)
colius
Цитата(avaria_olga@mail.ru @ 28.9.2015, 13:56) *
Да в лифтовую. У клапана EI90, не для пожарных. Обслуживание он требует, если только действительно сломается. Привод по сигналу закрывает и открывает клапан. Мне хочется увидеть нормы, по ктр. да - привод должен быть снаружи, или нет- не регламентируется. В ПОСОБИЕ 13.91 к СНиП 2.04.05-91 указан клапан КДМ-2. он прорисован с приводом внутри , только о нарисован стенового исполнения, но никаких ограничений не написано. (Клапан КДМ-2 предназначен для открывания отверстия (проема) в канале (шахте) вытяжной или приточной систем аварийной противодымной вентиляции зданий и сооружений различного назначения.)
Когда он сломается Вас бы заставить его поменять...
Composter
ну обычно привод внутри ставят если воздуховод заканчивается клапаном (ну или решеткой сразу же после клапана).насколько я понимаю у вас такая же ситуация или нет?
avaria_olga@mail.ru
Цитата(colius @ 28.9.2015, 14:31) *
Когда он сломается Вас бы заставить его поменять...

rolleyes.gif не хочется менять за свой счет, то что согласовано в проекте и прошло экспертизу.
Norb
Может его хотели от какого огневого воздействия обезопасить таким макаром?
ИОВ
Цитата(avaria_olga@mail.ru @ 28.9.2015, 13:56) *
Да в лифтовую. У клапана EI90, не для пожарных. ...
В ПОСОБИЕ 13.91 к СНиП 2.04.05-91 указан клапан КДМ-2. он прорисован с приводом внутри , только о нарисован стенового исполнения, но никаких ограничений не написано. (Клапан КДМ-2 предназначен для открывания отверстия (проема) в канале (шахте) вытяжной или приточной систем аварийной противодымной вентиляции зданий и сооружений различного назначения.)

Тогда опять спрашиваю
Цитата(ИОВ @ 28.9.2015, 13:18) *
...поясните, на основании каких норм требуется установка противопожарного клапана?

По СП 7 для обычной ЛШ установка клапана вообще не требуется!
Смотреть в пособие к давно отменённому СНиПу, вероятно, не стОит. Надо руководствоваться действующими нормами и здравым смыслом (это в плане дальнейшей эксплуатации)
colius
Цитата(ИОВ @ 28.9.2015, 15:58) *
Тогда опять спрашиваю

По СП 7 для обычной ЛШ установка клапана вообще не требуется!
Смотреть в пособие к давно отменённому СНиПу, вероятно, не стОит. Надо руководствоваться действующими нормами и здравым смыслом (это в плане дальнейшей эксплуатации)
Рискну предположить, что клапан установлен как обратный с учетом подпункта "Д" п.7.11, но опять же тогда должен быть не дымовой, а противопожарный нормально закрытый
ИОВ
Цитата(colius @ 28.9.2015, 16:04) *
Рискну предположить, что клапан установлен как обратный с учетом подпункта "Д" п.7.11, но опять же тогда должен быть не дымовой, а противопожарный нормально закрытый

Да, конечно, не дымовой:
Цитата
Противопожарные клапаны КДМ-2м и КДМ-2с по своему функциональному назначению применяется в качестве клапанов дымоудаления с нормально закрытой заслонкой.

Цитата отсюда
Но ТС, похоже, сильно подзадержался в прошлом и ориентируется на нормы почти 25-ти-летней давности. Тогда, действительно, рекомендовалось в приточных системах устанавливать именно дымовые клапаны - других (не с плавкой вставкой) и не выпускали. biggrin.gif
avaria_olga@mail.ru
Цитата(ИОВ @ 28.9.2015, 15:58) *
Тогда опять спрашиваю

По СП 7 для обычной ЛШ установка клапана вообще не требуется!
Смотреть в пособие к давно отменённому СНиПу, вероятно, не стОит. Надо руководствоваться действующими нормами и здравым смыслом (это в плане дальнейшей эксплуатации)

Да со СНиПом промашка, здравый смысл согласна, но можете ругать, не нам эксплуатировать, а платить за новый клапан нам. Вот и отмахиваемся.

Цитата(Norb @ 28.9.2015, 15:35) *
Может его хотели от какого огневого воздействия обезопасить таким макаром?

У меня тоже была такая мысль.
colius
Цитата(avaria_olga@mail.ru @ 29.9.2015, 8:49) *
Да со СНиПом промашка, здравый смысл согласна, но можете ругать, не нам эксплуатировать, а платить за новый клапан нам. Вот и отмахиваемся.
Отсюда все наши беды: не нам эксплуатировать, не наше дело.... Каждый должен хорошо делать свою работу, тогда и жить будем нормально, а пока... не нам эксплуатировать
Norb
Цитата(avaria_olga@mail.ru @ 29.9.2015, 8:49) *
Да со СНиПом промашка, здравый смысл согласна, но можете ругать, не нам эксплуатировать, а платить за новый клапан нам. Вот и отмахиваемся.

Я бы не стал менять,в нормах нигде не видел требования куда привод ставить