Добрый день ув. коллеги
С Заказчиком возник спор относительно применения систем вентиляции в театре, кинотеатре
на 290 мест. Было предложено 2 варианта

1 Вентиляция вытесняющая. Расход приблизительно 6000 м3/ч
2 Вентиляция перемещивающая, с применением вихревых диффузоров
Высота зала перемененная 4,7-6,7 м. Доводы о более качественном воздухораспределении
не убедили. С архитектурных, акустических и пользовательских свойств настаиваем именно на выт. вентиляции
Вопрос Где есть реализованный объект с вытесняющей вентиляцией в зрительном зале в г.Киеве. Заранее спасибо.
Бабай
Приветствую. вообще-то стандартная практика - подавать воздух под кресла. Коллеги меня поправят, ежели не прав. А из-под потолка собирают тёплый воздух.
ivan.56ru
По Киеву не знаю. Наверное, стоит в экспертизе поспрашивать.
Общие рекомендации вот: http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=4531
fantom1
Спасибо за статью. Очень полезная и информативная примененительно к зрительным залам.