Профи, подскажите. Чем грозит перенос вентиляции?
Ситуация такая. Надо было опустить воздуховод от нижнего этажа, на 10 см. вниз, думал 10 см. не страшно. Пришел, а мастера его опустили на почти на 50 см. То есть воздуховод входил в общий вент. короб на высоте 100-90 см., теперь 40-50 см. У меня на нижний этаж есть доступ, может быть как то можно проверить, может нормально все работать будет?
Зольников Михаил
В принципе, ничего страшного.
Теоретически, появляется выше вероятность, что при пожаре дым попадет в нижележашую квартиру, если будет гореть квартира, имеющая отношение к этому стояку + выше вероятность перетока запахов.

Но если кто-то из соседей установит мощную кухонную вытяжку или туалетный вентилятор, тут длина канала-спутника может не спасти.

Мы стараемся делать длину канала-спутника минимум 2 м.
colius
Цитата(Зольников Михаил @ 8.10.2015, 11:21) *
В принципе, ничего страшного.
Теоретически, появляется выше вероятность, что при пожаре дым попадет в нижележашую квартиру, если будет гореть квартира, имеющая отношение к этому стояку + выше вероятность перетока запахов.

Но если кто-то из соседей установит мощную кухонную вытяжку или туалетный вентилятор, тут длина канала-спутника может не спасти.

Мы стараемся делать длину канала-спутника минимум 2 м.
По хорошему - это нарушение норм ПБ. СП7.13130.2013 п.6.10 б)
Странная Белка
И за помятый отвод надо шею намылить.
Skaramush
Это не смятие, это аэродинамическая балансировка. cool.gif
Feat
Спустился на этаж ниже, там на уровне пола. Это вообще нормально? Будет работать?
Skaramush
Если из электрической цепи убрать предохранители, заменив их гвоздями, будет работать?

...И это нормально?
ИОВ
Как естественная вентиляция работать будет вне зависимости точки подключения к бОльшему воздуховоду. Из-за нарушения/сминания отводов будет работать хуже.
Но уже справедливо указали
Цитата(colius @ 8.10.2015, 11:33) *
... это нарушение норм ПБ. СП7.13130.2013 п.6.10 б)

Кроме того, строители/монтажники были обязаны выполнить нормативную огнезащиту вертикального коллектора и спутника.
В Вашем случае:
-возможно очень быстрое задымление всех квартир по этому вентколлектору при пожаре в квартире на любом этаже;
-прогорание коллектора и распространение огня (пожара) при развитом пожаре в квартире на любом этаже.
Feat
Прочел ПБ. СП7.13130.2013. Правильно ли я понял, что длина, высота сателлита, должна быть не менее 2 метров? И если меньше это грубое нарушение? У нас дом 24 этажа, возможно это важно. И как должна быть реализована огнезащита?
ИОВ
Цитата(Feat @ 14.10.2015, 2:12) *
Прочел ПБ. СП7.13130.2013. Правильно ли я понял, что длина, высота сателлита, должна быть не менее 2 метров? И если меньше это грубое нарушение? У нас дом 24 этажа, возможно это важно. И как должна быть реализована огнезащита?

СП7.13130.2013
Цитата
3.1 воздушный затвор: Конструктивный элемент этажного ответвления воздуховода от вертикального коллектора, обеспечивающий разворот потока газов (продуктов горения), перемещаемых в воздуховоде, в противоположном (обратном) направлении для предотвращения задымления вышележащих этажей.
6.10 Для предотвращения распространения продуктов горения при пожаре в помещения различных этажей по воздуховодам систем общеобменной вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования должны быть предусмотрены следующие устройства:
б) воздушные затворы - на поэтажных сборных воздуховодах в местах присоединения их к вертикальному или горизонтальному коллектору для жилых, общественных, административно-бытовых (в том числе для санузлов, умывальных, душевых, бань, а также кухонь жилых зданий) и производственных помещений категории Г.
Геометрические и конструктивные характеристики воздушных затворов должны обеспечивать при пожаре предотвращение распространения продуктов горения из коллекторов через поэтажные сборные воздуховоды в помещения различных этажей; длину вертикального участка воздуховода воздушного затвора следует принимать расчетную, но не менее 2 м.

Т.е., согласно нормам, возд. затвор менее 2 м не обеспечивает нераспространения дыма.
Высота Вашего здания для соблюдения норм не имеет значения, но по законам физики дым/пожар по этому верт. коллектору распространяется быстрее/интенсивнее в более высоких зданиях за счёт бОльшего располагаемого давления (естественной тяги)
Огнезащита д.б. реализована согласно проектным решениям - требуйте от Застройщика выполнения проектных решений, это не дешёвое и ответственное мероприятие. При этом огнезащита д.б. выполнена на всю высоту здания, а не в отдельной квартире.
Сами проектные решения по огнезащите принимаются в соответствии с конкретными объёмно-планировочными (архитектурными) решениями и указаниями п.п. 6.17, 6.18 СП 7
baron.od
Мое мнение:
- да работать будет
- да это нарушение противопожарных норм
- даже если вы сделаете все правильно, и жилец подключит к ней вытяжку с кухни, всеравно вонять будет, насколько сильно - зависит от мощности вытяжек, встречал на 1000 кубов, с хорошим напором.
- кроме ошибки в высоте врезки, у вас ошибка с углом врезки, он должен быть не под 90 градусов.
Проблема в данной ситуации будет с пожарниками (если они будут проверять до зашития) и с тех.ндзором (если он есть).
ИМХО - лучше переделать - вопрос копеешный