AMADA
прошу критиковать проект.вроде все правильно,но может чего-то не хватает,какой DN вывести на коллектор?думал остановиться на pex wirsbo 25*3,5 unsure.gif
shadow
С максимальной длиной контура 75 м и вышими нагрузками достаточно трубы ф16. Шаг 300 мм не айс!
AMADA
да полностью согласен что шаг 300 это как то не очень, но это в большенстве случаев подсобки поэтому решил принебречь,как насчет диаметра магистрали до коллектора,длинна 14 метров?
shadow
Диаметр в общем и целом от длины не зависит, выбирается по удельным потерям и скорости потока. В вашей картинке трудно разобраться, что увидел сказал.
AMADA
Цитата(shadow @ 15.10.2015, 6:30) *
Диаметр в общем и целом от длины не зависит, выбирается по удельным потерям и скорости потока. В вашей картинке трудно разобраться, что увидел сказал.

спасибо за ответ,но насколько я знаю как раз от потерь и скорости подбираеться диаметр.