Полная версия этой страницы:
Лифт по 3й категории ?
Есть четырех этажное общественное здание, относящееся к 3й категории надежности электроснабжения, есть ТУ на 3ю категорию, но зачем то есть лифт.
В СП 31-110-2003, табл. 5.1 нет рекомендаций по лифтам в общественных зданиях, только в жилых домах, экспертиза требует I категорию для лифта, что подскажете бороться/сдаться ?
Знаю местность около Москвы где исторически 3 категория и есть лифты.
HasBolla
23.10.2015, 10:07
Вообще то таблица называется
5.1 Степень обеспечения надежности электроснабжения электроприемников жилых и общественных зданий отражена в таблице 5.1.
И почти в каждом пункте, т.ч. про больницы и учреждения указана 1-я категория для лифтов.
Мое общественное здание, это небольшой офис на пару десятков человек.
Вроде не большой вопрос, а все равно серьезный…
timofeyprof
23.10.2015, 17:13
ГОСТ Р 53780-2010. Категория не ниже 2.
При этом для лифтов, имеющих режим "пожарная опасность", и лифтов для пожарных система безопасности и сигнализации по ГОСТ Р 52624-2006 должна сохранять работоспособность не менее 2 часов за счет резервного источника питания при отключении основного источника.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.