lostvision
Доброго времени суток, уважаемые специалисты!

Может кто-то подскажет по такому вопросу: в загородном доме в цокольном этаже запроектирована котельная для работы на природном газе. Но сам газопровод подведут только года через 3. На это время заказчик хочет использовать СУГ - уже и емкость закопал. Нормативная документация запрещает использование СУГ в цокольном помещении.
Вопрос: какими способами и дополнительными защитами можно обезопасить эксплуатацию такой котельной, помимо устройства принудительной вытяжной вентиляции из нижней точки и сигнализаторов загазованности?

Спасибо!
LevaK
Интересно вопрос поставлен. В то время как:
Цитата(lostvision @ 18.11.2015, 9:39) *
...
Нормативная документация запрещает использование СУГ в цокольном помещении.
...

хочется узнать, как нарушить запрет.
smart-bear
От многих заказчиков невозможно добиться нормального притока воздуха в подвал для работы котла (т.е. тупо просто не закрывать никогда форточку).

А вы внаглую нарушаете НТД и надеетесь на "принудительную вытяжной вентиляции из нижней точки и сигнализаторы загазованности". Вентилятор в любой момент может выйти из строя или его отключат ("для экономии", "чтобы не шумел", "а я подумала..." и т.п.). Сигнализатор загазованности при отключении электричества не работает, а если сработал - не обратят внимание, а если обратят внимание - придут с горящей свечкой или закурят.

Если заказчик отделается хлопком ("маленький взрывчик") в подвале собственного дома - придет на разборки к вам, как к "головастику", который пообещал, что "всё будет пучком".
Если будут жертвы и разрушения - то будете играть в "Поле чудес":

В тюрьме решили устроить игру в поле чудес, принесли барабан, посадили зрителей, выпустили на площадку первую тройку. Ведущий (В) говорит первому игроку (И), бывшему проектировщику:
В - Крутите барабан
И крутит барабан...
В - вы набрали 750 очков назовите букву
И - Буква "А"
В - Такой буквы здесь нет, ваше очко переходит в зрительный зал. blink.gif
мурад
сп 62.13330
5.1.6* .....Не допускаются вводы газопроводов в помещения подвальных и цокольных этажей зданий, кроме вводов газопроводов природного газа в одноквартирные и блокированные дома.

поэтому установите устройства принудительной вытяжной вентиляции из нижней точки и сигнализаторов загазованности и, ... НИ КОМУ НЕ ГОВОРИТЕ)))
smart-bear
Цитата(мурад @ 22.11.2015, 17:10) *
сп 62.13330
5.1.6* .....Не допускаются вводы газопроводов в помещения подвальных и цокольных этажей зданий, кроме вводов газопроводов природного газа в одноквартирные и блокированные дома.

поэтому установите устройства принудительной вытяжной вентиляции из нижней точки и сигнализаторов загазованности и, ... НИ КОМУ НЕ ГОВОРИТЕ)))

Не путайте требования НТД и Правил для ПРИРОДНОГО ГАЗА и СУГ! Они (смеси газов и НТД/Правила) абсолютно разные!!!
lostvision
Да не, это все понятно, и проектом СУГ предусматриваться не будет. Все сугубо на совести заказчика, о последствиях он предупрежден. Любые сигналы об аварии (в т.ч. отключение электричества) подаются в вид смс всем живущим в доме. Просто думал по-максимуму свести вероятность к минимуму. А кто-нибудь знает, какова статистика таких случаев?