Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Запуск и управление насосами СО
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
pashtetos
Всем здравствуйте,

На систему отопления установили 2 насоса Grundfos TP 80-240/2 A-F-A BAQE, работать будут попеременно.

Технич.:
Частота вращения: 2920 rpm
Номинальная подача: 68 м?/ч
Номинальный напор: 20.2 м
Текущий диаметр рабочего колеса: 135 мм
Уплотнение вала: BAQE
Допуск на рабочие хар-ки: ISO 9906 Annex A
Данные электрообор-я:
Номинальная мощность - P2: 5.5 кВт
Энергия (Р2), необходимая для насоса: 5.5 кВт
Промышленная частота: 50 Hz
Номинальное напряжение: 3 x 380-415 D V
Номинальный ток: 11.2 A
Пусковой ток: 1070-1170 %
Cos фи - характеристика мощности: 0,88-0,84
Номинальная скорость: 2910-2930 rpm

Теперь думаем можно ли их сразу пускать или нужно устройство плавного пуска или преобразователь частоты?

Вопросы:
1. Нужно или нет устройство плавного пуска?
2. Если расход воды по контуру будет большой, то можно на подаче на систему отопления установить балансировочник для настройки необходимого расхода по контуру?
3. Может в этом случае использовать простенький частотник с возможностью ручной подстройки расхода теплоносителя?

С уважением,
Павел
vladun
1 как вам хочется
2 да, но не эффективно
3 вполне вариант,но смысла мало +200-300 евро и будет регулирование по перепаду - так правильнее..
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.