Здравствуйте! Имеется приточно-вытяжная система. На приточке 3 инвертора SV075iG5A-4; на вытяжке 3 инвертора SV055iG5A-4. Вышел из строя контроллер POL638.32/VTS. В наличие имеется контроллер ACX36.040. Возможно ли запустить вентиляцию на этом контроллере? Сейчас включил контроллер и в меню "конф блока"в пункте "ТипПреобрПрит" нету типа iG5, только iC5. И вообще, с чего начать то? Буду рад любым ссылкам-отсылкам. В вопросе не шарю. Заранее благодарю за любую инфу.
marhan
Цитата(romteano@gmail.com @ 29.11.2015, 15:07) *
Здравствуйте! Имеется приточно-вытяжная система. На приточке 3 инвертора SV075iG5A-4; на вытяжке 3 инвертора SV055iG5A-4. Вышел из строя контроллер POL638.32/VTS. В наличие имеется контроллер ACX36.040. Возможно ли запустить вентиляцию на этом контроллере? Сейчас включил контроллер и в меню "конф блока"в пункте "ТипПреобрПрит" нету типа iG5, только iC5. И вообще, с чего начать то? Буду рад любым ссылкам-отсылкам. В вопросе не шарю. Заранее благодарю за любую инфу.


Начнем с того, что оба этих контроллера свободнопрограммируемые и все зависит от того, какая в них программа.
Если вам известно, что за программа "залита" в ACX36.040 и она походит для вашей установки, то возможно все будет работать. В противном случае возможно какие то элементы системы будут работать, а в целом можно только гадать. А если контроллер "пустой", то в принципе ничего не будет работать.