Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Подбор преобразователя расхода на измерительную линию
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
Trade
Приветствую! Возникли сомнения в подборе преобразователя расхода, какой подобрать. Учет газа делаю первый раз, опыта мало, посоветоваться не с кем. Покритикуйте, пожалуйста. Расчет в прикрепленном файле
99887766
У вас в каждой формуле по ошибке.
При расчете Q max нужно подставлять минимальное давление.
При расчете Q min нужно поставлять минимальную температуру.
Bujhm777
Цитата(Trade @ 16.12.2015, 8:58) *
Приветствую! Возникли сомнения в подборе преобразователя расхода, какой подобрать. Учет газа делаю первый раз, опыта мало, посоветоваться не с кем. Покритикуйте, пожалуйста. Расчет в прикрепленном файле


По вашему диапазону расходов не обойтись одним узлом учета марки ВРС-Г, если рассматривать по максимальному расходу, то подойдет Ду80, но минимум у него 220 нм3/ч (можно попробовать согласовать с метрологической службой), по минимальному подойдет Ду50, но не подойдет по максимальному (4060 против необходимого 4400 нм3/ч).
Можно подобрать другого производителя. Подобрать?

А вообще пишите мне в почту td@actiongaz.ru, я вам все подберу.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.