Sava923
Здравствуйте, помогите пожалуйста как посчитать противодымную вентиляцию в тамбур-шлюзе с подпором воздуха unsure.gif
ИОВ
МР 2013 г., раздел 4.3 Вам в помощь
ast
Цитата(ИОВ @ 28.12.2015, 12:16) *
МР 2013 г., раздел 4.3 Вам в помощь

У меня дверь в тамбур перед лифтом двухстворчатая, подскажите расход считать через обе открытые створки или через одну?
ИОВ
См. СП 7, п. 7.16 в)
ast
Спасибо! Ширина створки-не менее необходимой для эвакуации-это кто определяет: пожарник или архитектор? Слышала, что не менее 0,7м. Но где это в нормах-не знаю.
ИОВ
Нормы вообще - п. 4.2.5 СП 1.
В каждом конкретном случае определяют архитекторы в зависимости одновременно от многих нормируемых факторов.