Gr.
Подскажите, можно с картинками, как защитить и нужно ли привода/датчики, монтируемые на вентустановке, находящейся на улице, без навеса.
magnat2011
мы все датчики по возможности ставили внутри установки.перепады.термостаты. заслонки и все что снаружи прятали в герметически коробки с прозрачной крышкой.это не дешево но зато продлевает немного жизнь приборам.

обратите внимание - что если установить термостат снаружи - то сантиметра трубочки которая входит снаружи кондиционара во внутрь- будет достаточно для сработки термостата зимой :-))
если установить термостат внутри - то при стоянке кондиционера - зимой - термостат может остывать и срабатывать.
так ж и при первом пуске зимой - идет первый поток холодного воздуха и сразу срабатывает термостат.
увеличивайте время прогрева калорифера при зимнем запуске на улице.
grenka
Куча датчиков, приводов и т.п. в исполнении IP65. Мы полностью отказались от уличного монтажа т.к. ни вода, ни мороз не могут убить приборы, а вот палящие лучи солнца за пару лет любую пластмассу разрушают.
Те установки, которые берём на обслуживание, по умолчанию переносим автоматику на теневую сторону.
Спираль угрозы замерзания тоже в исполнении 65-м. Сам корпус ставится внутри установки. Внутри установки +-1метр от калорифера точно такая же температура, как и самого калорифера. Дежурный режим нужно оставлять даже на гликоле.