ymcave
Коллеги, здравствуйте.

Есть такой вопрос по противопожарной автоматике:
Установка подпора воздуха в лифтовой холл размещена в помещении подземного паркинга ТРЦ, куда имеют доступ посетители ТРЦ.
Где разместить щит местного управления установкой - ящик серии Я5000 с переключателем "местный/автомат" и кнопками "пуск\стоп"?
В открытом помещении паркинга непосредственно возле установки или в закрытом помещении - в ближайшей венткамере?
Аргумент за закрытое помещение - исключить возможность доступа посторонних к управлению противопожарной системой.


Есть ли на эту тему какие-то нормативы? Какие?
Заранее благодарю за ответы.
grenka
Вы немного путаете понятие местное управление. Интересно где стоят у Вас шкафы крышных ВДУ.

Не дописал. Конечно в ближайшей венкамере.
ИОВ
Если это действительно установка подпора воздуха в лифтовый холл, то её не допускается размещать в помещении паркинга - только в самОм лифтовом холле или в венткамере. Щит управления вентустановкой не д.б. доступен посторонним лицам.