San_Von
Здравствуйте. Дали на проектирование объект оздоровительного центра. Есть кабинеты врачей, по санпину класс чистоты В. Помещения находятся на первом этаже, выше шесть этажей офисов которые не относятся к оздоровительному центру.
На первом этаже планировались офисы но так случилось, что там будет оздоровительный центр. На тех этаже приточно-вытяжная установка которая обслуживает шесть этажей офисов и заказчик просит кабинеты врачей вентилировать этой установкой. По факту есть выходы на этаж и есть воздух который могут дать, порядка 3000 м3. По воздухообменам нет вопросов, вопрос в том можно обслуживать кабинеты врачей этой системой?
СанПиН 2.1.3.2630-10 читал, ничего подобного не нашёл mellow.gif
ast
на крайний случай можно поставить обратные клапаны, чтобы в нерабочее время воздух не перетекал из офисов в медкабинеты. Но лучше прикрыть себя и запроектировать отдельную систему, неизвестно, как СЭС к этому отнесется.
San_Von
Цитата(ast @ 21.1.2016, 12:29) *
на крайний случай можно поставить обратные клапаны, чтобы в нерабочее время воздух не перетекал из офисов в медкабинеты. Но лучше прикрыть себя и запроектировать отдельную систему, неизвестно, как СЭС к этому отнесется.

Спасибо за ответ, буду разговаривать с заказчиком по поводу отдельной системы или снятия с себя ответственности dry.gif .
ИОВ
К San_Von: смотрите СП 60
Цитата
7.2.1 Внутренние системы общеобменной вентиляции, местных отсосов, воздушного отопления и кондиционирования (далее - системы вентиляции) следует предусматривать, обеспечивая минимально необходимые требования безопасности зданий согласно 4.1, учитывая функциональное назначение помещений, класс функциональной пожарной опасности помещений жилых, общественных и административно-бытовых зданий, …

У Вас приточно-вытяжная система, если с роторным регенератором, то смотрите
Цитата
11.4.4 …
В воздухо-воздушных или газо-воздушных теплоутилизаторах следует учитывать перенос вредных веществ за счет конструктивных особенностей аппарата.
Воздухо-воздушные теплоутилизаторы роторного типа следует предусматривать с учетом требований 7.4.4 и 7.4.5.
7.4.5 Рециркуляция воздуха допускается:
б) в общественных зданиях для группы помещений одного класса функциональной пожарной опасности, а также одного функционального назначения (административные или офисные, или номера гостиниц и др.) при условии установки в системе вентиляции устройства обеззараживания воздуха, обеспечивающего постоянное обеззараживание приточного или рециркуляционного воздуха, поступающего в помещения, по медико-техническому заданию на проектирование и при согласовании с местными органами государственного эпидемиологического надзора.

San_Von
Цитата(ИОВ @ 21.1.2016, 19:33) *
К San_Von: смотрите СП 60

У Вас приточно-вытяжная система, если с роторным регенератором, то смотрите

Спасибо что направили rolleyes.gif